文化館建築設計規範:第五章建築設備

  第一節 給水排水


第5.1.1條 文化館建築應設室內給水排水系統。

第5.1.2條 民眾活動部分及學習輔導部分應設定開水或消毒水供應設施。

第5.1.3條 文化館建築應分層設定廁所。

第二節 採暖與通風


第5.2.1條 採暖地區文化館宜採用熱水採暖。兒童活動房間的散熱器應採取防護措施。

第5.2.2條 文化館各種房間的採暖室內計算溫度應符合表5.2.2的規定。

採暖室內計算溫度(℃) 表 5.2.2

房間名稱室內計算溫度觀演廳、展覽廳、舞廳
閱覽室、教室、專業工作室等
一般遊藝室16~18桌球類遊藝室14~16綜合排練室18~20
第5.2.3條 各類用房應有良好的自然通風。當不能滿足要求時,可設機械排風。

第5.2.4條 廁所應有獨立的通風排氣設施。


  第三節 電氣


第5.3.1條 一般規模的文化館宜為低壓配電。其總配電裝置應設於管理和進出線方便的部位。

第5.3.2條 文化館各類用房的電氣設計應考慮房間需要互換和增加設備內容的可能性。

第5.3.3條 配電線路應按不同用電場所適當分開。對民眾活動部分、學習輔導部分、專業工作和行政管理部分,應根據規模和使用要求,分別劃分支路。 

 

各類用房工作面上的平均照度推薦值  表 5.3.7
房 間 名 稱平均照度
(lx)備 注觀


房觀演廳
舞台、側台
化妝室
放映室75~150
50~100
50~100
20~50舞台應設工作照明遊藝用房遊藝室50~100 交誼用房舞廳、茶座50~100 展覽用房展覽廳(廊)75~150宜設局部照明閱覽用房閱覽室75~150宜設局部照明學




房美術工作室
攝影工作室
錄音工作室
其他部、室75~150
75~150
50~100
50~100應設局部照明
應設工作照明業




房綜合排練室
普通教室
大教室
美術書法教室75~150
75~150
75~150
100~200應設局部照明
註:工作面高度為0.80m。

第5.3.8條 文化館建築應設定工作專用電話及公用電話。