結構工程師考試輔導:底框結構的基礎問題

一層底框,上部四層磚混,無地下室,3類場地,fak=150kpa,採用鋼筋混凝土抗震牆,7度設防。 
不知可否採用:抗震牆用牆下條形基礎,柱下採用獨立基礎?  來源:
●最好都採用柱下條形基礎,因為在剪力牆的兩端肯定有柱,柱下需設地梁,這樣受力明確。沒有剪力牆處若設獨基,兩種基礎形式存在差異沉降,況且地基承載力並不是很高,做獨基經濟效果並不是很明顯。 
▲ 如何查看框支樑上的荷載?剪力牆上框支樑上的荷載很小,好像剪力牆上的荷載沒有導下來。框支樑上托著23層的剪力牆,梁的跨度7米。 是什麼原因荷載沒傳下來?如何避免? 
●請首先檢查模型是否正確建立?梁的兩端是否與框支柱節點完全閉合? 
另外,請查看satwe里框支有限元分析(feq)結果,那裡面會顯示satwe導荷後的荷載,當然,前提是模型正確,而且定義了框支梁及相應的結構抗震等級。 
但是satwe由於是按有限元編制的,所以框支梁荷載小不足為奇。因為它考慮了其周邊構件的共同作用,傳到樑上的線荷載就小得多,一般應經過手算覆核,或第二個軟體覆核,受力應是偏拉構件,當然,這在feq里也可以看到。總之,配筋不能僅僅依據satwe平面配筋簡圖進行,也不能簡單依據feq進行。 

若是底框磚混結構,運行satwe,選擇底框,計算完後,在satwe第一項,選擇圖形顯示,荷載,有底框恆載。 
================================================ 
底框-磚房設計的體會  來源:
底框-抗震牆結構的抗震計算內容有三部分:第一部分:與砌體結構相同,計算底框-抗震牆中磚填充牆及其他各層磚牆的抗震承載力,以及底框-抗震牆中混凝土剪力牆設計值.計算過程與砌體結構相同.在底框-抗震牆計算中,不考慮框架承擔的地震作用,也即地震作用全部由抗震牆承擔. 

第二部分;計算底部各榀框架承受的側向地震作用及每榀框架中各框架柱由地震傾覆力矩產生的附加軸力. 
底框-抗震牆的地震剪力要根據上下層側移剛度比乘以一個1.2~1.5的增大係數;然後將地震剪力在框架-和抗震牆之間進行分配,分配時混凝土剪力牆的側移剛度要乘以0.3的折減係數,磚填充牆要乘以0.2的折減係數,非抗震牆(如隔牆)則不應在模型互動輸入中輸入;上部砌體房屋產生的地震傾覆力矩按剛度分配到各榀框架和抗震牆,再按各柱的轉動慣性力矩計算柱的附加軸力. 

第三部分;在底框-抗震牆中的混凝土剪力牆.,軟體將根據其承受的剪力.軸力和由傾覆力矩產生的彎距設計值,計算出各片剪力牆的端部縱向鋼筋面積和水平分布筋面積. 
軟體可將底框-抗震牆結構的抗震計算結果,以及上部砌體房屋傳遞的豎向荷載,與pk.tat.satwe.等分析軟體接口,通過pk.tat.及satwe軟體進行底框-抗震牆在地震作用和豎向荷載作用下的內力分析及施工圖設計.