造價考試輔導:鋼結構質量預控

 摘 要:本文就鋼柱移位和地腳螺鏇移位的具體環節,分別從施工準備、操作工藝、預控措施三方面詳細的分析了如何對鋼結構工程施工進行質量預控。

關鍵字:鋼結構 施工 措施

一、鋼柱位移

施工準備

(1) 編制鋼結構吊裝施工組織。其內容包括:計算鋼結構構件和連線件數量、選擇吊裝機械、確定流水程式、確定吊裝方法、制訂計畫進度、確定勞動組織、規劃構件堆場、確定質量標準和安全措施等。

(2) 基礎準備和鋼構件檢驗。其內容包括:軸線誤差測量、基礎支承面的準備、支承面和支座表面標高與水平度的檢驗、地腳螺栓位置和伸出支承面長度的量測等。基礎支承面、支座和地腳螺栓的允許偏差符合有關規定。吊裝前應根據《鋼結構工程施工及驗收規範》(gb50205—95)的規定,仔細檢驗鋼構件的外形和幾何尺寸,如有偏差,在吊裝前應設法消除。

(3) 必要時驗算鋼構件吊裝穩定性,驗算公式請查有關資料。

操作工藝

(1) 鋼樁的吊裝方法與裝配式鋼筋砼柱相似。對重型鋼柱可採用雙機抬吊的方法進行吊裝。起吊時,雙機同時將鋼柱平吊起來,離地一定高度後暫停,移去運輸平板車,然後雙機同時打開迴轉剎車,由主機吊獨起吊,當鋼柱吊裝回直後,撤走副機,由主機單獨吊裝,將鋼樁插進錨固螺檢 固定。

(2) 初校鋼柱,待垂直偏差控制在20mm以內,使起重機脫鉤。其垂直度用徑緯儀檢驗,如有偏差, 用千斤頂糾正。鋼柱位置的最後校正,使其安裝偏差符合有關規定。然後在柱四周用10mm厚的鋼模定位,用電焊固定,鋼柱復校後,再緊固錨固螺栓,並將承重塊上下點焊固定,防止走動。

預控措施

(1) 預埋螺栓位置用定型卡盤卡住,然後澆築砼。

(2) 鋼柱底部預留孔應放大樣,確定孔位後再作預留孔。

二、地腳螺栓位移

施工準備

(1) 鋼構件預檢與配套。吊裝單位應根據製造廠的測量報告,對鋼構件進行復檢和抽檢。對鋼構件預檢的計量工具和計量標準應與製造廠一致。現場吊裝應根據預檢數據採取相應措施, 以保證吊裝順利進行。根據安裝施工流水順序進行構件配套。

(2) 鋼柱基礎檢查。柱基的定位軸線、基準標高直接影響鋼結構的安裝質量。安裝單位對柱基的預檢重點是定位軸線間距、柱基面標高和地腳螺栓預埋位置。

(3) 標高塊設定及柱底灌漿。根據鋼柱預檢結果,在柱子基礎表面澆築標高塊。待第一節鋼柱吊裝、校正和錨固螺栓固定後,要進行鋼柱的柱底灌漿。

(4) 鋼構件堆放。根據安裝流水順序由中轉堆場配套運入現場的鋼構件,利用現場的裝卸機械質量將其就位到安裝機械的回車半徑內。

(5) 安裝機械的選擇。

(6) 安裝流水段的劃分。

操作工藝

(1) 在吊裝第一節鋼柱時,應在預埋的地腳螺栓上加設保護套,以免鋼柱就準時碰壞地腳螺栓的絲牙。

(2) 根據鋼柱重量和起重機起重量,可採用雙機抬吊或單機吊裝。

(3) 鋼柱就位後,先調整標高,再調整位移,最後調整垂直度。柱子要按規範規定的數值進行校正,標準柱子的垂直偏差應校正到零。為了控制安裝誤差,一般選擇標準柱的柱基中心線為基礎點,用雷射經緯儀以基礎點為依據對標準柱子的垂直度進行觀測。標準柱一般是選擇平面轉角柱為標準柱。其他柱子通常以標準柱為依據用丈量法測定。

(4) 鋼柱軸線位移校正,以下節鋼柱頂部的實際柱中心線為準,安裝鋼柱的底部對準下節鋼柱的中心線即可。

預控措施

(1) 先澆築砼,預留孔洞,後埋螺栓。在埋螺栓時,採用型鋼兩次校正辦法,檢查無誤後澆築預留孔洞。

(2) 將每根柱的地腳螺栓用預埋鋼架固定,一次澆築砼。

三、連線板拼裝不嚴密

施工準備

(1) 先檢查建築物各部分的位置是否正確,精度是否滿足《鋼結構工程施工及驗收規範》的要求,尺寸有誤差時應予調整。

(2) 構件接觸面必須進行處理,增加摩擦面間的摩擦。

(3) 電動板手的校正。

操作工藝

(1) 安裝高強度的螺栓,螺栓應自由穿入孔內,不得強行敲打,並不得氣割擴孔。穿入方向宜一致並便於操作。

(2) 高強度螺栓的安裝應按一定順序施擰,宜由螺栓群中央順序向外擰緊,並應當天終擰完畢。

(3) 高強度螺栓的擰緊,應分初擰和終擰。對於大型節點應分初擰、復擰和終擰。復擰扭矩應等於初擰扭矩。

(4) 高強度大六角頭螺栓施擰架用的扭矩扳手和檢查採用的扭矩板手,在每班作業前,均應進行校正,其扭矩誤差應分別為使用扭矩的±5%和±3%.

(5) 扭剪型高強度螺栓終擰結束後,應以目測尾部梅花頭擰為合格。高強度大六角頭螺栓終擰結束後,宜採用0.3~0.5kg的小錘逐個敲檢,且應進行扭矩檢查,欠擰或漏擰者應及時補擰,超擰者應予更換。

(6) 高強度大六角頭螺栓扭矩檢查應在終擰1小時後、24小時以內完成。扭矩檢查時,應將螺母退回30°~50°,再擰至原固測定扭矩,該扭矩與檢查扭矩的偏差應在檢查扭矩的±10%以內。

預控措施

(1) 連線處鋼板應平直,變形較大者應調整後使用。

(2) 連線型鋼或零件平面坡度大於1:20時,應放置斜墊片。