二、建築物防雷
雷電的危害
直擊雷—機械效應、熱效應
感應雷—電磁感應、靜電感應
高電位引入
(一)建築物的防雷分類 來源:
根據發生雷擊事故的可能性和造成的後果,我國將建築物防雷分為以下三類等級:
第一類防雷建築
第二類防雷建築
第三類防雷建築
(二)建築物的防雷保護措施
接閃器
直擊雷—防雷裝置 引下線
接地裝置
感應雷—將建築物的金屬屋頂、房屋中的大型
金屬物品全部加以良好的接地處理。
高電位引入—採用地下電纜、加裝避雷器等。





接閃器
避雷針宜採用圓鋼或焊接鋼管制成,其直徑不應小於下列數值:
針長1 m以下: 圓鋼為12mm;
鋼管為20mm;
針長1~2m:圓鋼為16mm;
鋼管為25mm;
煙囪上的針:圓鋼為20mm;
鋼管為40mm;
避雷網和避雷帶宜採用圓鋼或扁鋼,優先採用圓鋼。圓鋼直徑不應小於8mm。扁鋼截面不應小於48mm2,其厚度不應小於4mm。
當煙囪上採用避雷環時,其圓鋼直徑不應小於12mm。扁鋼截面不應小於100mm2,其厚度不應小於4mm。
用鐵板、銅板、鋁板等做屋面的建築物,利用屋面做接閃器時,當需要防金屬板雷擊穿孔,其厚度不應小於下列數值:
鐵板 4mm;
銅板 5mm;
鋁板 7mm。
引下線
引下線宜採用圓鋼或扁鋼,優先採用圓鋼。圓鋼直徑不應小於8mm。扁鋼截面不應小於48mm2,其厚度不應小於4mm。
當煙囪上引下線採用圓鋼時,其直徑不應小於12mm。扁鋼時,其截面不應小於100mm2,其厚度不應小於4mm。
接地裝置
埋於土壤中的人工垂直接地裝置宜採用角鋼、鋼管或圓鋼;埋於土壤中的人工水平接地體宜採用扁鋼或圓鋼。圓鋼直徑不應小於10mm,扁鋼截面不應小於100mm2,其厚度不應小於4mm,角鋼厚度不應小於4mm,鋼管壁厚不應小於3.5mm。
防直擊雷的人工接地體距建築物出入口或人行道不應小於3m。當小於3m時應採取相應保護措施。
探測器的種類及適用場所
1.感煙探測器
在火災初期有陰燃階段,產生大量的煙和少量的熱,很少或沒有火焰輻射的場所宜選用感煙探測器。但不宜用於在正常情況下有煙滯留,或有大量粉塵、水需要滯留等不利於感煙元件工作的場所。
2.感溫探測器
是一種對警戒範圍內某點周圍的溫度達到或超過預定值時發生回響的火災探測器。適用於相對濕度長期大於95%,可能發生無煙火災有大量粉塵,正常情況下有煙和蒸汽滯留的廚房、鍋爐房、汽車庫房等場所。
3.可燃氣體探測器
在可燃性氣體可能泄漏的危險場所應安裝可燃氣體探測器。
4.火焰探測器
在火災時有強烈的火焰輻射,需要對火焰做出快速反應的場所應安裝火焰探測器。
火災探測器的選擇:
辦公樓、飯店的客房、可燃氣泵站、廚房、
鍋爐房、發電機房、洗衣房、樓梯間、吸菸
室、計算機房、配電室、書庫
建築設備自動化系統 (bas)
將建築物或建築群內的電力、照明、空調、給排水、防災、保全、車庫管理等設備或系統,以集中監視、控制和管理為目的,構成綜合系統。
辦公自動化系統 (oas)
辦公自動化系統是套用計算機技術、通訊技術、多媒體技術和行為科學等先進技術,使人們的部分辦公業務藉助於各種辦公設備,並由這些辦公設備與辦公人員構成服務於某種辦公目標的人機信息系統。
通訊網路系統 (cns)
它是樓內的語音、數據、圖像傳輸的基礎,同時與外部通訊網路(如公用電話網、綜合業務數字網、計算機網際網路、數據通訊網及衛星通訊網)相聯,確保信息暢通。
綜合布線系統是把三大要素bas、oas、cns有機地聯繫在一起,以實現信息、數據、圖像等的快速傳遞,是智慧型建築三大支柱之間不可缺少的傳輸網路。
綜合布線系統的特性
1. 兼容性
綜合布線系統的首要特性是它的兼容性。所謂兼容性是指其設備或程式可以用於多種系統中的性能。
2. 開放性
傳統的布線方式,用戶選定了某種設備,也就選定了與之相適應的布線方式和傳輸介質。如果更換另一種設備,那原來的布線系統就要全部更換。這樣就增加了很多麻煩和投資。綜合布線系統由於採用開放式的體系結構,符合多種國際上流行的標準,它幾乎對所有著名的廠商都是開放的。
3. 靈活性
綜合布線系統,由於所有信息系統皆採用相同的傳輸介質、物理星形拓撲結構,因此所有信息通道都是通用的。
4. 可靠性
系統布線全部採用物理星形拓撲結構,點到點端接,任何一條線路故障均不影響其他線路的運行,同時為線路的運行維護及故障檢修提供了極大的方便,從而保障了系統的可靠運行。各系統採用相同傳輸介質,因而可互為備用,提高了備用冗餘。
5. 經濟性
初期投資與性能價格比。在今後的若干年內應保護最初的投資,即在不增加新的投資情況下,還能保持建築物的先進性。與傳統的布線方式相比,綜合布線就是一種既具有良好的初期投資特性,又具有很高的性能價格比的高科技產品。
6. 先進性
綜合布線系統採用光纖與雙絞線混布線方式,極為合理地構成一套完整的布線系統。所有布線均採用世界上最新通信標準。
綜合布線方式
1.預埋管線布線 來源:
採用金屬管或pvc塑膠管預埋在現澆樓板中。
優點:節省材料,配線簡單,技術成熟;
局限性:樓板的厚度可能不夠。
該方式只適合用於房間小、信息點少的地方。
造價:10.00元/m2
2.地面線槽布線
線槽安裝在現澆樓板或建築找平層中。
優點:節省空間、使用美觀、出線靈活。
不足之處:局部利用率不高。
適用於辦公自動化密度較高的辦公建築。
造價:100.00元/m2
3.網路地板布線
網路地板是基於架空地板方式下發展起來的大面積、開放性地板,由三大部分組成:
網路狀阻燃地板;
線路固定壓板;
布線路罩。
造價:400.00元~800美元/m2
4.吊頂內布線
利用吊頂空間,使用線槽進行敷設。
5.地毯下布線
採用厚度薄、性能好的扁帶式電纜,直接明敷在地毯下。