2 盾構法隧道的防水設計方法防水方法包括結構自防水和其它附屬措施,如管片外防水塗層、管片接縫防水、做二次襯砌等。
2.1 管片結構的自防水結構自防水是首選的防水措施,主要方法為管片材料採用防水混凝土。捷運結構物一般用普通防水混凝土,而盾構隧道襯砌由預製管片拼裝而成,多用外加劑防水混凝土,抗滲可達s12以上,滲透係數k<10-11cm/s.
2. 2 管片外防水塗層管片外防水塗層需根據管片材質而定,凡有較深裂紋的管片一般都要增加外防水塗層。對鋼筋混凝土管片而言,一般要求:①塗層應能在盾尾密封鋼絲刷與鋼板的擠壓摩擦下仍保持完好;②當管片弧面的裂縫寬度達0.3mm時,仍能抗0.6mpa的水壓,長期不滲漏;③塗層應具有防迷流的功能,其體積電阻率、表面電阻率要高;④塗層應具有良好的抗化學腐蝕、抗微生物侵蝕能力和足夠的耐久性;⑤塗層要有良好的施工季節適應性,施工簡便,成本低廉。但應指出,若管片製作質量高,採用抗侵蝕水泥,不做外防水層也是可以的。
2.3 管片接縫防水管片接縫防水包括彈性密封墊防水、嵌縫防水和向接縫內注入聚氨酯藥液等。下面介紹可靠性高的彈性密封墊防水的各種要求: (1)功能要求 ①短期防水要求密封材料因壓縮產生的接觸面應力大於設計水壓力;②長期防水要求接觸面應力不小於設計水壓力;③密封墊在設計水壓力下允許張開值應滿足下式: δ≤bd/(ρmin—0.5d)十δ。十 δs 式中:δ——環縫中彈性防水密封墊在設計水壓力下允許的縫張開值(mm); ρmin——隧道縱向撓曲的最小曲率半徑(mm); d——襯砌外徑 (mm); b——管片寬度(mm); δ。——生產、施工中可能產生的環縫間隙(mm); δs——鄰近建築物引起的接縫張開值(mm)。 (2)耐久性要求 包括防水功能耐久性、耐水性、耐動力疲勞性、耐乾濕疲勞性、耐化學腐蝕性等。 (3)密封材料種類 可分為單一材料的、合成材料的及水膨脹的。現多採用水膨脹橡膠。它大大改善了盾構法隧道的防水性,是今後的發展方向。在設計時必須根據實際情況確定合適的膨脹倍率、膨脹時間及環境可能造成的影響。
3 隧道滲漏水機理引起隧道滲漏水的原因主要是防水材質不良或違反操作規程造成的,具體可分為以下幾類:①管片在製作時養護不合理,表面出現氣孔和龜縮裂縫;管片在運輸、拼裝中受擠壓、碰撞,缺邊掉角;②水膨脹橡膠貼上不牢,或下坡時過早浸水使膨脹止水效果降低;②管片拼裝質量差,螺栓未擰緊,接縫張開過大; ④手孔、螺栓孔、注漿孔等薄弱部位未加防水墊片,封孔施工質量差。
4 上海捷運二號線隧道堵漏實例
4. 1 工程概況上海捷運二號線區間隧道採用盾構法施工,東昌路—東方路段位於浦東新區,其防水部分由上海市隧道工程設計院設計,上海市基礎工程公司施工。隧道的襯砌為預製鋼筋混凝土管片,外徑6200mm,內徑5500mm,環寬1000mm.管片7昆凝土c50、s8,襯砌環縫及縱縫間防水採用彈性密封襯墊。該圓形隧道的標準斷面如圖2所示。捷運途經三個地質層:①人工填土;②表層土;③第1層軟土。隧道大部分埋設於該層軟土中,它主要為灰色淤泥質粘土、粘土、粉質粘土加薄層粉砂,含水率43.1%一57.9%,垂直滲透係數10-6一10-7cm/s,水平滲透係數根據層理不同差別很大。 1998年4 月,在隧道竣工驗收之前,筆者應上海市基礎工程公司委託,對該區段隧道的滲漏水進行了調查,並提出了治理措施。
4.2 滲漏情況調查經初步勘察,該區間段襯砌管片總體防水質量是好的,但進出洞口部位滲漏較為嚴重。對上行線進洞口l00環做了詳細調查,結果如下: (1)該區間滲漏水主要為管片接縫處滲漏水。進洞25環雖然做了縱環整環嵌縫,但因為一些環縫寬度不均勻,嵌入工字條後不能相互貼上牢,而加封的水泥層又較薄,達不到防水目的,因而有幾環滲漏很嚴重,個別接縫處甚至有嚴重線漏。 (2)該區間隧道為兩頭高、中間低。盾構在下坡段推進時,盾尾容易形成積水,從而使底部彈性密封墊過早遇水膨脹,防水能力下降,所以下坡段底部滲漏較上坡段嚴重。
4.3滲漏處理方案根據不同部位、滲漏水的不同形式,採取下列具體處理措施: (1)環縱縫的線漏、滴漏以及兩腰滲漏水處宜採用注漿堵漏,即在滲漏嚴重處先打一小孔,插入塑膠細管引排滲漏水,同時插入另一注漿管壓注聚氨酪漿材封堵滲水通道,當確認不滲漏水時剪斷注漿管(對有多處滲漏水點情況,應先上後下,最後封堵兩腰)。在埋管處用快凝水泥封縫,周圍縱環採用工字形水膨脹膩子條加封氯丁膠乳水泥作整環嵌縫處理。對於已做工字條嵌縫但仍有滲漏的環縫,在注漿堵水後,宜取出工字條,塗刷界面劑,再用快凝水泥封縫。 (2)0.15mm以下潮濕裂縫或微裂縫可採用無機水性高滲透密封劑塗刷封閉處理(如as混凝土牆面塗料,swf水泥密封材料等)。 (3)對o. 20mm以上的微裂縫也應注漿,採用聚合物砂漿類,用氯丁膠乳、鹵偏乳液、丙烯酸乳液等塗抹封閉。 (4)對於集中滲漏區段,可利用回填注漿孔鑽穿管片注入超細早強水泥和水溶性聚氨酪漿液。管片打穿時,考慮到注漿孔涌泥,配以橡塞密封裝置。 (5)區間7昆凝土管片存在的邊、角缺損部位,可採用高強、快凝、粘結良好的修補材料,如nc聚合物快速修補劑。
4.4 二次調查按照上述防水堵漏方案,經過2個多月的施工,滲漏情況已明顯好轉,絕大多數的線漏、滲漏都已消除,只有個別地方還有少量滲水,基本上達到設計要求,證明方案是行之有效的。該工程也已被上海市市政局質檢站定為優質工程。