並筋的保護層厚度、錨固長度、預應力傳遞長度及正常使用極限狀態驗算均應按等效直徑考慮。
註:當預應力鋼絞線、熱處理鋼筋採用並筋方式時,應有可靠的構造措施。
第9.6.2條 先張法預應力鋼筋之間的淨間距應根據澆築混凝土、施加預應力及鋼筋錨固等要求確定。預應力鋼筋之間的淨間距不應小於其公稱直徑或等效直徑的1.5倍,且應符合下列規定:對熱處理鋼筋及鋼絲,不應小於15mm;對三股鋼絞線,不應小於20mm;對七股鋼絞線,不應小於25mm。
第9.6.3條 對先張法預應力混凝土構件,預應力鋼筋端部周圍的混凝土應採取下列加強措施: 來源:
1對單根配置的預應力鋼筋,其端部宜設定長度不小於150mm且不少於4圈的螺鏇筋;當有可靠經驗時,亦可利用支座墊板上的插筋代替螺鏇筋,但插筋數量不應少於4根,其長度不宜小於120mm;
2對分散布置的多根預應力鋼筋,在構件端部10d(d為預應力鋼筋的公稱直徑)範圍內應設定3-5片與預應力鋼筋垂直的鋼筋網;
3對採用預應力鋼絲配筋的薄板,在板端100mm範圍內應適當加密橫向鋼筋。
第9.6.4條 對槽形板類構件,應在構件端部100mm範圍內沿構件板面設定附加橫向鋼筋,其數量不應少於2根。
對預製肋形板,宜設定加強其整體性和橫向鋼度的橫肋。端橫肋的受力鋼筋應彎入縱肋內。當採用先張長線法生產有端橫肋的預應力混凝土肋形板時,應在設計和製作上採取防止放張預應力時端橫肋產生裂縫的有效措施。
第9.6.5條 在預應力混凝土屋面梁、吊車梁等構件靠近支座的斜向主拉應力較大部位,宜將一部分預應力鋼筋彎起。
第9.6.6條 對預應力鋼筋在構件端部全部彎起的受彎構件或直線配筋的先張法構件,當構件端部與下部支承結構焊接時,應考慮混凝土收縮、徐變及溫度變化所產生的不利影響,宜在構件端部可能產生裂縫的部位設定足夠的非預應力縱向構造鋼筋。
第9.6.7條 後張法預應力鋼筋所用錨具的形式和質量應符合國家現行有關標準的規定。 來源:
第9.6.8條 後張法預應力鋼絲束、鋼絞線束的預留孔道應符合下列規定:
1對預製構件,孔道之間的水平淨間距不宜小於50mm;孔道至構件邊緣的淨間距不宜小於30mm,且不宜小於孔道直徑的一半;
2在框架梁中,預留孔道在豎直方向的淨間距不應小於孔道外徑,水平方向的淨間距不應小於1.5倍孔道外徑;從孔壁算起的混凝土保護層厚度,梁底不宜小於50mm,梁側不宜小於40mm;
3預留孔道的內徑應比預應力鋼絲束或鋼絞線束外徑及需穿過孔道的連線器外徑大10-15mm;
4在構件兩端及跨中應設定灌漿孔或排氣孔,其孔距不宜大於12m; 來源:
5凡製作時需要預先起拱的構件,預留孔道宜隨構件同時起拱。
第9.6.9條 對後張法預應力混凝土構件的端部錨固區,應按下列規定配置間接鋼筋:
應按本規範第7.8節的規定進行局部受壓承載力計算,並配置間接鋼筋,其體積配筋率不應小於0.5%;
2在局部受壓間接鋼筋配置區以外,在構件端部長度l不小於3e(e為截面重心線上部或下部預應力鋼筋的合力點至鄰近邊緣的距離)但不大於1.2h(h為構件端部截面高度)、高度為2e的附加配筋區範圍內,應均勻配置附加箍筋或網片、其體積配筋率不應小於0.5%(圖9.6.9)。

第9.6.10條 在後張法預應力混凝土構件端部宜按下列規定布置鋼筋:
1宜將一部分預應力鋼筋在靠近支座處彎起,彎起的預應力鋼筋宜沿構件端部均勻布置;
2當構件端部預應力鋼筋需集中布置在截面下部或集中布置在上部和下部時,應在構件端部0.2h(h為構件端部截面高度)範圍內設定附加豎向焊接鋼筋網、封閉式箍筋或其他形式的構造鋼筋;
3附加豎向鋼筋宜採用帶肋鋼筋,其截面面積應符合下列要求: 來源:
當e≤0.1h時
asv≥0.3np/fy(9.6.10-1)
當0.1h<e≤0.2h時
asv≥0.15np/fy(9.6.10-2)
當e>0.2h時,可根據實際情況適當配置構造鋼筋。
式中
np--作用在構件端部截面重心線上部或下部預應力鋼筋的合力,可按本規範第6章的有關規定進行計算,但應乘以預應力分項係數1.2,此時,僅考慮混凝土預壓前的預應力損失值;
e--截面重心線上部或下部預應力鋼筋的合力點至截面近邊緣的距離;
fy--附加豎向鋼筋的抗拉強度設計值,按本規範表4.2.3-1採用。 來源:
當端部截面上部和下部均有預應力鋼筋時,附加豎向鋼筋的總截面面積應按上部和下部的預應力合力分別計算的數值疊加後採用。
第9.6.11條 當構件在端部有局部凹進時,應增設折線構造鋼筋(圖9.6.11)或其他有效的構造鋼筋。

第9.6.12條 當對後張法預應力混凝土構件端部有特殊要求時,可通過有限元分析方法進行設計。
第9.6.13條 後張法預應力混凝土構件中,曲線預應力鋼絲束、鋼絞線束的曲率半徑不宜小於4m;對摺線配筋的構件,在預應力鋼筋彎折處的曲率半徑可適當減小。
第9.6.14條 在後張法預應力混凝土構件的預拉區和預壓區中,應設定縱向非預應力構造鋼筋;在預應力鋼筋彎折處,應加密箍筋或沿彎折處內側設定鋼筋網片。
第9.6.15條 構件端部尺寸應考慮錨具的布置、張拉設備的尺寸和局部受壓的要求,必要時應適當加大。 來源:
在預應力鋼筋錨具下及張拉設備的支承處,應設定預埋鋼墊板並按本規範第9.6.9條及第9.6.10條的規定設定間接鋼筋和附加構造鋼筋。
對外露金屬錨具,應採取可靠的防鏽措施。