安裝工程主要隱檢項目及內容

1、地基基礎工程與主體結構工程隱檢
(1)、土方工程:基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標高情況等。
(2)、支護工程:檢查錨桿、土釘的品種、規格、數量、位置、插入長度、鑽孔直徑、深度和角度等。檢查地下連續牆的成槽寬度、深度、垂直度、鋼筋籠規格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。
(3)、樁基工程:檢查鋼筋籠規格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況等。
(4)、地下防水工程:檢查混凝土變形縫、施工縫、後澆帶、穿牆套管、埋設件等設定的形式和構造。人防出口止水做法。防水層基層、防水材料規格、厚度、鋪設方式、陰陽角處理、搭接密封處理等。
(5)、結構工程(基礎、主體):檢查用於綁紮的鋼筋品種、規格、數量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護層厚度和除銹、除污情況、鋼筋代用變更及鬍子筋處理等。
檢查鋼筋連線型式、連線種類、接頭位置、數量及焊條、焊劑、焊口形式、焊縫長度、厚度及表面清渣和連線質量等。
(6)、預應力工程:檢查預留孔道的規格、數量、位置、形狀、端部預埋墊板;預應力筋下料長度、切斷方法、豎向位置偏差、固定、護套的完整性;錨具、夾具、連線點組裝等。
(7)、鋼結構工程:檢查地腳螺栓規格、數量、位置、埋設方法、緊固等。
(8)、外牆內、外保溫構造節點做法。
2、建築裝飾裝修工程隱檢
(1)、地面工程:檢查各基層(墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨)材料品種、規格、鋪設厚度、方式、坡度、標高、表面情況、密封處理、粘結情況等。
(2)、抹灰工程:具有加強措施的抹灰應檢查其加強構造的材料規格、鋪設、固定、搭接等。
(3)、門窗工程:檢查預埋件和錨固件、螺栓等的規格、數量、位置、間距、埋設方式、與框的連線方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結等。
(4)、吊頂工程:檢查吊頂龍骨及吊件材質、規格、間距、連線方式、固定方法、表面防火、防腐處理、外觀情況、接縫和邊縫情況、填充和吸聲材料的品種、規格、鋪設、固定情況等。
(5)、輕質隔牆工程:檢查預埋件、連線件、拉結筋的規格、位置、數量、連線方式、與周邊牆體及頂棚的連線、龍骨連線、間距、防火、防腐處理、填充材料設定等。
(6)、飾面板(磚)工程:檢查預埋件、後置埋件、連線件規格、數量、位置、連線方式、防腐處理等。有防水構造的部位應檢查找平層、防水層的構造做法,同地面工程檢查。
(7)、幕牆工程:檢查構件之間以及構件與主體結構的連線節點的安裝及防腐處理;幕牆四周、幕牆與主體結構之間間隙節點的處理、封口的安裝;幕牆伸縮縫、沉降縫、防震縫及牆面轉角節點的安裝;幕牆防雷接地節點的安裝等。
8)、細部工程:檢查預埋件、後置埋件和連線件的規格、數量、位置、連線方式、防腐處理等
3、建築屋面工程隱檢
檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規格、厚度、鋪貼方式、搭接寬度、接縫處理、粘結情況;附加層、天溝、檐溝、泛水和變形縫細部做法、隔離層設定、密封處理部位等
4、建築給水、排水及採暖工程隱檢
(1)、直埋於地下或結構中,暗敷設於溝槽、管井、不進人吊頂內的給水、排水、雨水、採暖、消防管道和相關設備,以及有防水要求的套管:檢查管材、管件、閥門、設備的材質與型號、安裝位置、標高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道連線作法及質量;附屬檔案使用,支架固定,以及是否已按照設計要求及施工規範規定完成強度嚴密性、沖洗等試驗。
(2)、有絕熱、防腐要求的給水、排水、採暖、消防、噴淋管道和相關設備:檢查絕熱方式、絕熱材料的材質與規格、絕熱管道與支吊架之間的防結露措施、防腐處理材料及做法等。
(3)、埋地的採暖、熱水管道,在保溫層、保護層完成後,所在部位進行回填之前,應進行隱檢:檢查安裝位置、標高、坡度;支架做法;保溫層、保護層設定等
5、建築電氣工程隱檢
(1)、埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連線、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接質量等。
(2)、利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接質量、與接地極、避雷網、均壓環等連線點的焊接情況等。
(3)、等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連線方法、連線質量、保護層厚度等。
(4)、接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連線方法、連線質量、防腐情況等。
(5)、金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連線:檢查連線材料的品種、規格、連線的位置和數量、連線方法和質量等。
(6)、不進人吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連線、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。
(7)、不進人吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連線、接地、防腐、固定方法、固定間距及與其它管線的位置關係等。
(8)、直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。
(9)、不進人的電纜溝敷設電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等
6、通風與空調工程隱檢
(1)、敷設於豎井內、不進人吊頂內的風道(包括各類附屬檔案、部件、設備等):檢查風道的標高、材質,接頭、接口嚴密性,附屬檔案、部件安裝位置,支、吊、托架安裝、固定,活動部件是否靈活可靠、方向正確,風道分支、變徑處理是否符合要求,是否已按照設計要求及施工規範規定完成風管的漏光、漏風檢測、空調水管道的強度嚴密性、沖洗等試驗。
(2)、有絕熱、防腐要求的的風管、空調水管及設備:檢查絕熱形式與做法、絕熱材料的材質和規格、防腐處理材料及做法。絕熱管道與支吊架之間應墊以絕熱襯墊或經防腐處理的木襯墊,其厚度應與絕熱層厚度相同,表面平整,襯墊接合面的空隙應填實
7、電梯工程隱檢
檢查電梯承重梁、起重吊環埋設;電梯鋼絲繩頭灌注;電梯井道內導軌、層門的支架、螺栓埋設等。
8、智慧型建築工程隱檢
(1)、埋在結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連線、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層等。
(2)、不能進人吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎扁度、彎曲半徑、連線、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質量、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。
(3)、不能進人吊頂內的線槽:檢查其品種、規格、位置、連線、接地、防腐、固定方法、固定間距等。
(4)、直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。
(5)、不進人的電纜溝敷設電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等