商店建築設計規範:第五章建築設備3

  第三節 電氣


  第5.3.1條 商店建築電氣負荷,根據其重要性和中斷供電所造成的影響和損失程度而分級,並應符合下列規定:

一、大型百貨商店、商場的門市、門廳、公共樓梯和主要通道的照明及事故照明應為一級負荷,自動扶梯和乘客電梯應為二級負荷;

二、高層民用建築附設商店的電氣負荷等級應與其相應的最高負荷等級相同;

三、中型百貨商店、商場的門市、門廳、公共樓梯和主要通道的照明及事故照明、乘客電梯應為二級負荷,其餘應為三級負荷;

四、凡不屬於本條一至三款的其它商店建築的電氣負荷可為三級負荷;

五、在商店建築中,當有大量一級負荷時,其附屬的鍋爐房、空調機房等的電力及照明可為二級負荷;

六、商店建築中如設電話總機房,其交流電源負荷等級應與其電氣設備之最高負荷等級相同;

七、商店建築中的消防用電設備的負荷等級應符合相應防火規範的規定。

第5.3.2條 商店建築的照明設計,為達到顯示商品特點、吸引顧客和美化室內環境等目的,應符合下列要求:

一、照明設計應與室內設計和商店工藝設計統一考慮;

二、對照度、亮度在平面和空間均宜配置恰當,使一般照明、局部重點照明和裝飾藝術照明能有機組合;

三、為表達不同商店、商場的門市的特定光色氣氛和商品的真實性或強調性顯色、立體感和質感,應合理選擇光色間對比度、不同色溫和照度要求。

第5.3.3條 各類商店建築的一般照明,在距地面0.80m參考水平工作面處的推薦照度值可參照表5.3.3的規定。

一般照明推薦照度表5.3.3

房間或場所名稱推薦照度(lx)百貨自選商場(超級市場)的門市150~300百貨商店、商場、文物字畫商店、中西藥店等的門市及選購用房100~200書店、服裝店、鐘錶眼鏡店、鞋帽店等的門市及選購用房75~150百貨商店、商場的大門廳、廣播室、電視監控室、美工室和試衣間75~150糧油店、副食店等的門市50~100值班室、換班室和一般工作室30~75一般商品庫及主要的樓梯間、走道、衛生間20~50供內部使用的樓梯間、走道、衛生間、更衣室10~20


註:①表中推薦照度適合任一種光源。

②設在地下層(室)內建築物深處的商店門市,如無天然光或天然光不足時,宜將表中推薦照度提高一級。

③當採用螢光燈等氣體放電光源時,其推薦照度不宜低於30lx。

第5.3.4條 大中型百貨商店、商場宜設重點照明,各類商店、商場的收款台、修理台、貨架櫃(按需要)等宜設局部照明,櫥窗照明的照度宜為門市照度2~4倍,貨架櫃的垂直照度不宜低於50lx。

第5.3.5條 商店、商場門市照明,除滿足一般垂直照度外,櫃檯區的照度宜為一般垂直照度2~3倍(近街處取低值,廳內深處取高值)。

第5.3.6條 商店建築門市內的照度和亮度分布應符合下列規定:

一、一般照明的均勻度(工作面上最低照度與平均照度之比)不應低於0.6;

二、頂棚的照度應為水平照度的0.3~0.9;

三、牆面的照度應為水平照度的0.5~0.8;

四、牆面的亮度不應大於工作區的亮度;

五、視覺作業亮度與其相鄰環境的亮度比宜為3∶1;

六、在需要提高亮度對比或增加陰影的地方可裝設局部定向照明。




第5.3.7條 按不同商品類別來選擇光源的色溫和顯色性,並應符合下列規定:

一、商店建築主要光源的色溫,在高照度處宜採用高色溫光源,低照度處宜採用低色溫光源;

二、按需反映商品顏色的真實性來確定顯色指數ra,一般商品ra可取60~80,需高保真反映顏色的商品ra宜大於80; 
  三、當一種光源不能滿足光色要求時,可採用兩種及兩種以上光源混光的複合色;

四、各類商店建築常用光源的色溫、顯色指數、特徵及用途可參照表5.3.7的規定。

商店建築常用光源的色溫、顯色指數、特徵及用途表5.3.7


第5.3.8條 對防止變、退色要求較高的商品(如絲綢、文物、字畫等)應採用截阻紅外線和紫外線的光源。

第5.3.9條 一般商店門市在無具體工藝設計情況下有使用靈活性,除其基本的一般照明可作均勻布置外,可在適當位置預留插座,每組插座容量可按貨櫃、架為100~200w及櫥窗為200~300w計算。

第5.3.10條 商店建築應裝設各類事故照明,並應符合下列規定:

一、大型百貨商店、商場的門市(含高層民用建築附設的這類商店門市)應裝設供繼續營業的事故照明,其照度不應低於一般照明推薦照度的10%;

二、中型百貨商店、商場的門市:如由兩個高壓電源供電時,宜按一款處理;如由一個高壓電源供電時,應裝設供人員疏散用的事故照明,其照度不應低於0.5lx,並應設定應急照明燈;

供電方式宜與正常照明供電幹線自低壓配電櫃或母幹線上分開;

三、其它商店的門市,可按實際需要,裝設供人員疏散的臨時應急照明燈;

四、事故照明不作為正常照明的一部分使用時,必需採用能瞬時點燃的光源,其電源應為自動投入;如事故照明作為正常照明一部分使用時,其電源可不需自動投入,應將兩者的配線及開關分開裝設;

五、值班照明宜利用正常照明中能單獨控制的一部分,或事故照明的一部分或全部。

第5.3.11條 商店建築宜採用鋁芯導線;大中型百貨商店、商場的門市、電梯、自動扶梯、事故照明、易燃品庫等則宜採用銅芯導線。

第5.3.12條 商店、商場的電腦系統、閉路電視系統、電話電聲系統以及防火防盜系統等設計應執行有關專業規範、規程的規定。