辦公建築設計規範第四章 建築設備3

  第三節 電氣


第4.3.1條 辦公建築負荷等級應符合下列規定:

一、重要辦公建築和建築高度超過50m的高層辦公建築的重要設備及部位按一級負荷供電。

二、建築高度不超過50m的高層辦公建築和部、省級行政辦公建築的重要設備和部位按二級負荷供電。

三、除一、二級負荷以外的用電設備及部位,均按三級負荷供電。

註:重要設備及部位系指辦公室、會議室、總值班室、主要通道的一般照明,各種場所事故照明、消防電梯、防煙及排煙設施、緊急廣播、消防水泵、火災自動報警、自動滅火裝置等消防的電力設施,以及電話總機房、計算機房、變配電所、柴油發電機房等部位。

第4.3.2條 電源進線應設定切斷裝置和計費裝置,高層和重要辦公建築宜設變配電所。

第4.3.3條 每層一般應設配電設備,高層辦公建築宜在每層設配電間,配電間可附設在電纜豎井旁和電纜豎井內。

第4.3.4條 電氣管線宜暗敷,管材應採用非燃燒材料。

第4.3.5條 各種用房人工照明的照度標準值應符合表4.3.5的規定。 

照度標準值 表4.3.5

房間名稱照度標準值(lx)辦公室、研究工作室、會議室、接待室、陳列室
設計室、繪圖室、打字室
圖書閱覽室
檔案室、資料室等
計算機房
電話總機房、曬圖室、複印室
電梯間、門廳
走道、廁所
開水間、樓梯間、貯藏室100~200
200~500
100~200
75~150
150~300
75~150
30~75
15~30
20~50 
第4.3.6條 辦公室的照明宜採用螢光燈、門廳、接待室、陳列室等房間也可根據建築裝修的需要安裝飾燈。

第4.3.7條 辦公室每個標準開間內宜設定2~3個插座,插座迴路宜與照明迴路分開。

第4.3.8條 重要辦公建築、部(省)級行政辦公建築和建築高度超過50m的高層辦公建築應為二類防雷建築;此外需有防雷措施的辦公建築為三類防雷建築。

第4.3.9條 辦公建築宜設電話總機,總機容量的確定應符合現行的《郵電通訊設計規範》的規定。

第4.3.10條 辦公建築的火災自動報警、自動滅火、火災事故照明、疏散指示標誌,消防用電設備等電源與迴路和消防控制室的設計應符合現行的防火規範的規定。