辦公建築設計規範第四章 建築設備2

  第二節 暖通空調


第4.2.1條 採暖通風和空氣調節設計除應按現行的《採暖通風和空氣調節設計規範》執行外尚應符合本規範的規定。

第4.2.2條 設定空氣調節及集中採暖的辦公建築,室內溫度、濕度的設計參數及允許噪聲可參照表4.2.2的規定選取。

室內溫度、濕度的設計參數及允許嗓聲 表4.2.2

房間名稱夏季冬季噪聲標準
聲級方(a)nc數溫度℃相對濕度溫度℃相對濕度一般辦公室
高級辦公室
會議室接待室
電話總機房
計算機房
複印機房26~28
24~27
25~27
25~27
24~28
24~28<65%
<60%
<65%
<65%
≤60%
≤55%18~20
20~22
16~18
16~18
18~20
18~20不規定
≥35%
不規定
不規定
不規定
不規定40~55
30~40
40~50
55~60
55~65
55~6040~50
25~35
35~45
50~55
50~60
50~55


註:大型電話總機房、計算機房應按設備要求設計。

第4.2.3條 辦公室每人新鮮空氣供給量按下值採用。

一、一般辦公室:20~30立方米/h·人;

二、高級辦公室:30~50立方米/h·人。

第4.2.4條 空調系統分區劃分應符合下列要求:

一、採暖、空調系統應根據房間用途、標準高低、負荷變化以及使用時間等的特點劃分。

二、可劃分內部區及周邊區平面的辦公建築,應針對各區負荷特點分設系統,空調宜採用空氣——水系統或變風量系統。

三、在全年使用空調的特殊房間,如計算機房、自動電話間、大樓自控中心(含消防控制中心)等,應設獨立空調系統。

四、超高層辦公建築的設備層設在避難層時,且空調系統按垂直方向分區的,設備層應作為分區的依據。

第4.2.5條 吸菸多的公共用房,宜設定排風設施,排風量不大於新風量的80%;衛生間、開水間及設備機房的換氣量應符合表4.2.5的規定。

衛生間、開水間及設備機房每小時換氣次數表4.2.5

衛生間
開水間
冷凍機房
變電所5~10次
6~10次
4~6次
8~15次蓄電池室
電梯機房
廚房(大)
廚房(小)10~15次
8~15次
40~60次
30~40次
註:房間容積為一次換氣量,表中衛生間、蓄電池室、廚房應保持負壓。

第4.2.6條 空調系統宜設溫控裝置。

第4.2.7條 對通風機、水泵、製冷壓縮機等產生振動的設備應採取減振措施。