一、拿到作業圖不要盲目建模計算。先進行全面分析,與建築設 計人員進行勾通,充分了解工程的各種情況(功能、選型等)。
二、建模計算前的前處理要做好。比方荷載的計算要準確,不能估計。要完全根據建築做法或使用要求來輸入。
三、在進行結構建模的時候,要了解每個參數的意義,不要盲目修改參數,修改時要有依據。
四、在計算中,要充分考慮在滿足技術條件下的經濟性。不能隨意加大配筋量或加大構件的截面。這一點要作為我們的設計理念之一來重視。
五、梁、柱、板等電算結束後要進行大量的調整和修改,這都要有依據可循(可根據驗算簡圖等資料)。 具體有以下集中修改或注意事項:
a、梁:
1、梁的標高(是否確定梁底標高及樑上翻等問題)
2、梁的支座負筋不能太疏,要人為加密。
3、梁的跨數要核對。
4、儘量減少鋼筋的種類和級差(≤2級)
5、有雨蓬等外挑構件處的梁要加強(可以將此處的箍筋加密、設定抗扭鋼筋等措施)
6、鋼筋在梁中的放置必須滿足淨距要求,特別是樑上部鋼筋的淨距(≥1.5d或30mm)
7、碰到電算結果的井字梁(有主次關係)處,要分清主次關係,在主要梁支座處標出支座筋
8、擱在邊樑上的連梁等,在靠邊梁處的支座筋不宜過大,宜減小,從而減少對邊梁的扭矩
9、有主次梁關係,從梁截面上也有區別,次梁適當放小。
b、柱:
1、滿足軸壓比要求(≤0.9三級框架)
2、大跨度的廠房等,柱子截面宜選用長方柱。
3、構造柱的設定(細查規範《建築抗震設計規範》p72)
c、板:
1、負筋不宜選用過細的鋼筋,可以用較大直徑的鋼筋代替,可避免施工時被踩下;較大直徑 鋼筋不宜過疏,否則受力不力或容易開裂。
2、在結構平面圖中須註明標高及板剖面圖。
3、屋面板的鋼筋須全部拉通。
4、板配筋要表達清楚,不能讓施工人員猜測。
5、在結構平面圖中,註明雨蓬、陽台、檐口等位置及尺寸,並畫出大樣。
d、基礎:
1、不能將深基礎與淺基礎混用。
2、基礎荷載計算時,千萬別漏算荷載(包括底層牆體荷載重量等)
3、基礎(包括地梁、承台等)的標高要滿足上部管線的通過,一般其上預留300mm。