考試大整理鋼筋算量基本方法輔導(十)

第五章 常見問題
為什麼鋼筋計算中,135o彎鉤我們在軟體中計算為11.9d?

我們軟體中箍筋計算時取的11.9d實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10d,那么量度差值應該是1.9d,下面我們推導一下1.9d這個量度差值的來歷:
按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-d/2-d+135/360*3.14*(d/2+d/2)*2+300,這裡d取的是規範規定的最小半徑2.5d,此時用後面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。
梁中出現兩種吊筋時如何處理?來源:
在吊筋信息輸入框中用“/”將兩種不同的吊筋連線起來放到“吊筋輸入框中”如2b22/2b25。而後面的次梁寬度按照與吊筋一一對應的輸入進去如250/300(2b22對應250梁寬;2b25對應300梁寬)
當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時,軟體是如何處理的?
當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時,我們在軟體直接輸入當前跨右支座負筋和下一跨左支座負筋的鋼筋。軟體計算的原則是支座兩側的鋼筋相同,則通過;不同則進行錨固;判斷原則是輸入格式相同則通過,不同則錨固。如右支座負筋為5b22,下一跨左支座負筋為5b22+2b20,則5根22的鋼筋通過支座,2根20錨固在支座。
梁變截面在軟體中是如何處理的?
在軟體中,梁的變截面情況分為兩種:
1、當高差>1/6的梁高時,無論兩側的格式是否相同,兩側的鋼筋全部按錨固進行計算。彎折長度為15d+高差。來源:
2、當高差<1/6的梁高時,按支座兩側的鋼筋不同的判斷條件進行處理。
如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,我們如何處理柱縱筋?
如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,柱縱筋的處理分兩種情況:
1、若柱縱筋採用電渣壓力焊,則按柱頂層的混凝土強度等級設定;
2、若柱縱筋採用綁紮搭接,例如1~2層為c45,3~10層為c35,則柱要分開來建立兩個構件:一個為c45,為3層,但3層只輸入構件截面尺寸及層高,目的是不讓2層作為頂層計算錨固;另一個構件建立1~10層,1~2層只輸入構件截面尺寸及層高,鋼筋信息自3層開始輸入,這樣就可以解決問題了。