項目決策分析與評價的第七講第六節

三、公用與輔助工程方案設計

  (一)給水排水工程與消防


  1.水源與水處理
  (1)供水水源的選擇,應在充分掌握資料的基礎上,進行全面的技術經濟比較後確定。
  採用地下水水源時,應考慮地下水水溫、水質、水量是否符合使用要求,以及對周圍環境的影響。
  採用城鎮自來水為水源,當水量充足,壓力足夠時可採用直接供水;如供水壓力不足,供水量不固定時,須設定蓄水池或水塔進行調節,水泵房進行加壓。
  以地面水為水源時,設計枯水量的保證率一般不小於95%。
  (2)採用海水或水質較差的地下水、地面水作為冷卻水水源時,應充分考慮海水的腐蝕性和海水生物繁殖的影響以及由於水質不佳給運轉、使用帶來的問題。
  (3)採用地下水為水源時,地下水取水構築物的數量,應能滿足耗水量最大季節的生產、生活及消防用水的要求。
  (4)給水處理:當地下水水質較好時,一般可不加處理,直接用作生產、消防或生活用水;如水質較差(如含鐵、硬度高等),須經處理後再用作生產、消防或生活用水。地面水水源一般含有一定量的懸浮物,須經混凝、沉澱、過濾等處理後再用作生產、消防或生活用水。

  2.給水系統
  根據工藝生產對水質的不同要求,一般可分為:
  (1)生產、生活、消防(低壓)給水系統。
  (2)軟水給水系統。
  (3)脫鹽水給水系統。
  (4)冷凍水給水系統。
  (5)循環冷卻水系統。
  (6)專用消防水(高壓)給水系統。

  3.排水系統
  根據污水性質的不同,按照清污分流,分別排放的原則,可劃分為:
  (1)清潔廢水系統。
  (2)生活污水系統。
  (3)生產污水系統。此類污水因生產工藝不同,類型較多,處理方法各不相同,往往還須劃分為若干個子系統。
  (4)雨水排水系統。

  4.消防系統
  (1)採用低壓消防制時,如廠區附近無消防隊或消防隊不能兼顧廠區消防時,應自行設定消防車站。
  (2)採用臨時高壓消防制時,廠區並設有滿足3小時消防用水蓄水池的企業,一般不再設定消防車站。
  (3)固定消防水泵應採用自灌式引水,以保證迅速起動。當採用自灌式引水啟動確有困難時,可採用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵帶吸水底閥的壓力注水形式。
  (4)室外消火栓的選擇應符合使用方便,標記明顯的要求,儘量選用地上式消火栓。除嚴寒地區外,一般不用地下式消火栓。
(5)消防水池的容量應按3小時內消防用水總量計算。在廠區能保證連續送水的條件下,消防水池的容量可扣除火災延續時間內的連續補充水量,但不應小於第一小時的消防用水總量。

例題:公用與輔助工程方案設計中,當供水水源以地面水為水源時,設計枯水量的保證率一般不小於( )。
a、85%
b、90%
c、95%
d、97.2%
答案: c
分析:公用與輔助工程方案設計中,當供水水源以地面水為水源時,設計枯水量的保證率一般不小於95%。