第5.3.6條 地下、半地下建築內每個防火分區的安全出口數目不應少於2個。但面積不超過50m2,且人數不超過10人時可設1個。
當地下、半地下建築內有2個或2個以上防火分區相鄰布置時,每個防火分區可利用防火牆上一個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口,但每個防火分區必須有1個直通室外的安全出口。
人數不超過30人且建築面積不大於500m2的地下、半地下建築,其垂直金屬梯可作為第二安全出口。來源:考試大
歌舞娛樂放映遊藝場所的疏散出口不應少於2個。當其建築面積不大於50m2時,可設定1個疏散出口,其疏散出口總寬度,應根據其通過人數按不小於1.0m/百人計算確定;

註:地下室、半地下室的樓梯間,在首層應採用耐火極限不低於2.00h的隔牆與其它部位隔開並應直通室外,當必須在隔牆上開門時,應採用不低於乙級的防火門。
地下室或半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,應在首層與地下或半地下層的出入口處,設定耐火極限不低於2.00h的隔牆和乙級的防火門隔開,並應有明顯標誌。
人民防空工程設計防火規範
6.4.2排煙口宜設定於該防煙分區的居中位置,並應與疏散出口的水平距離在2m以上,且與該分區內最遠點的水平距離不應大
於30m。
7.6.2室內消火栓的設定應符合下列規定:來源:考試大
3室內消火栓的間距應由計算確定;當保證同層相鄰有兩支水槍的充實水柱同時到達被保護範圍內的任何部位時,消火栓的間距不應大於30m;當保證有一支水槍的充實水柱到達室內任何部位時,不應大於50m;