結構後澆帶設計和施工淺析

在鋼筋混凝土結構中設定後澆帶是目前常採用的一種方法。本文對後澆帶設計和施工中應明確和注意的問題作一淺析,以更好地控制工程裂縫。

  一、後澆帶在設計中應明確的問題

  1、後澆帶縫寬,理論上後澆頻寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,並避免應力集中,具體寬度應根據後澆帶設定位置及砼厚度決定。

  2、後澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。

  3、後澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。

  4、後澆帶後澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和採用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。

  5、後澆帶後澆混凝土的澆灌時間有的規定不少於2周,有的要求不少於6周,以至更長時間。

  二、後澆帶按其作用可分為3種

  1、為解決高層建築主樓與裙房的沉降差而設定的後澆施工帶稱為沉降後澆帶。

  2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設定的後澆施工帶稱為收縮後澆帶。

  3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設定的後澆施工帶稱為溫度後澆帶。

  三、根據實際情況確定後澆帶類型

  設計採用何種類型的後澆帶必須根據工程類型、工程部位、現場施工情況和結構受力情況而具體確定。

  1、後澆帶的縫寬與牆、板厚度有關。對底板厚度超過100厘米以上的,可根據後澆帶處的接槎形式、鋼筋搭接、施工難易程度等靈活掌握,當施工較困難時,後澆帶縫寬可適當增加。

  2、後澆帶接縫處的斷面形式,當牆、板厚度小於30厘米時,可做成平直縫;當厚度大於30厘米小於60厘米時,可做成階梯形或上下對稱坡口形;當牆板厚度大於60厘米時可做成企口縫。

  3、後澆帶的鋼筋斷開或貫通,在於後澆帶縫的類型。對沉降後澆帶而言,鋼筋貫通為好;對收縮後澆帶而言,鋼筋斷開為好;梁反結構的板筋斷開,梁筋貫通,如果鋼筋不斷開,鋼筋附近的混凝土收縮將受到約束,產生拉力導致開裂,從而降低結構抵抗溫度變化的能力。

  4、對於後澆帶內的後澆混凝土,應使用無收縮混凝土,防止新老混凝土接縫收縮開裂。無收縮混凝土可在混凝土摻加微膨脹劑,也可直接採用膨脹水泥配製,如礦渣水泥。配製的混凝土強度等級應比先澆混凝土高一個強度等級。
  5、後澆帶後澆部分混凝土的澆灌時間,不同類型後澆帶的澆灌時間是不同的。伸縮後澆帶應根據先澆混凝土的收縮完成情況而定,不同水泥、水灰比、養護條件的混凝土,一般應控制在施工後60天進行。如工期非常緊迫,也應在2周以上。沉降後澆帶宜在建築物基本完成沉降後,再澆注後澆帶。

  四、後澆帶施工中應注意問題

  後澆帶的施工應嚴格按照施工規範和設計要求進行,處理不當極易造成質量事故,輕則開裂滲漏,重則危及結構安全,所以在施工中應給予高度重視。

  1、後澆帶接縫形式必須嚴格按施工圖施工,施工時套用堵頭板,根據接口形式在堵頭板上裝凸條。有些施工單位不按圖施工,接口處不支模,留成自然斜坡槎,使施工縫處混凝土澆搗困難,造成混凝土不密實,達不到設計強度等級。如果是地下室底板還易產生滲水現象。

  2、後澆帶先澆混凝土完成後應進行防護,局部應覆蓋,四周用臨時欄桿圍護,防止施工過程中鋼筋污梁,保證鋼筋不被踩踏。有些工地後澆帶不設圍護,致使鋼筋被嚴重踩彎、鋼筋雜亂、建築垃圾較多,不易清理。

  3、在後澆帶澆注混凝土前必須將整個截面按照施工縫的要求進行處理,清除雜物,水泥薄膜、表面鬆動的砂石和軟弱混凝土層,並將兩側混凝土鑿毛,用水沖洗乾淨,充分保持兩側混凝土濕潤,一般不少於24小時。在表面塗刷水泥淨漿或混凝土界面處理劑後,及時澆築混凝土。有些施工單位兩側混凝土不鑿毛就澆注後澆帶內混凝土,使新老混凝土的粘結強度難以保證,處理不好會在後澆帶兩側造成兩條貫空裂縫,極易滲水。

  4、後澆帶後澆混凝土一定要用無收縮混凝土,摻用微膨脹劑,精心振搗密實,注意澆水養護。有些單位施工不按設計要求使用無收縮混凝土,用普通混凝土應付;還有一些施工單位由於後澆混凝土用量較少,在後澆帶旁人工拌制混凝土,隨拌隨澆,嚴重影響了工程質量。

5、後澆帶跨內的梁反在後澆帶混凝土澆注前,兩側結構長期處於懸臂受力狀態,在施工期間,本跨內的模板和支撐不能拆除,必須待後澆混凝土強度達到設計強度值的75%以上後,方可按由上向下順序拆除。有些施工單位,施工期間模板準備不足,或考慮資金等因素,提前拆除後澆帶跨內的模板和支撐,造成板邊開裂,使結構承載能力下降。

  此外,後澆帶的混凝土因一次澆築量小,因而通常採用現場攪拌混凝土的方法,且後澆帶套用強度等級提高一級、早強、補償收縮的混凝土澆築,所以應單獨申請混凝土配合比。施工中應提前做好水泥、砂、石和外加劑及摻合料的進場檢驗和試驗工作,及時申請混凝土配合比。澆築時認真計量,在混凝土澆築時按規定留置標準養護試件和同條件養試件,用以檢驗和證明後澆帶混凝土的強度。混凝土澆築後應重視其養護工作,及時的養護可使混凝土在潮濕的環境中硬化,水泥水化生成物堵塞毛細孔隙。提高混凝土的密實度和抗滲性。

  後澆帶可以有效地減少收縮應力,在施工後期,把後澆帶砼澆上,使工程變成整體,以利用“後澆帶”辦法控制裂縫並達到不設定永久伸縮縫的目的。通過設計單位、施工單位認真設計、精心施工,一定能在工程實踐中收到較好的效果。