第10.3.1條 柱中縱向受力鋼筋應符合下列規定:來源:
1縱向受力鋼筋的直徑不宜小於12mm,全部縱向鋼筋的配筋率不宜大於5%;圓柱中縱向鋼筋宜沿周邊均勻布置,根數不宜少於8根,且不應少於6根;
2當偏心受壓柱的截面高度h≥600mm時,在柱的側面上應設定直徑為10-16mm的縱向構造鋼筋,並相應設定複合箍筋或拉筋;
3柱中縱向受力鋼筋的淨間距不應小於50mm;對水平澆築的預製柱,其縱向鋼筋的最小淨間距可按本規範第10.2.1條關於梁的有關規定取用;
4在偏心受壓柱中,垂直於彎矩作用平面的側面上的縱向受力鋼筋以及軸心受壓柱中各邊的縱向受力鋼筋,其中距不宜大於300mm.
第10.3.2條 柱中箍筋應符合下列規定:來源:
1柱及其他受壓構件中的周邊箍筋應做成封閉式;對圓柱中的箍筋,搭接長度不應小於本規範第9.3.1條規定的錨固長度,且末端應做成135°彎鉤,彎鉤末端平直段長度不應小於箍筋直徑的5倍;
2箍筋間距不應大於400mm及構件截面的短邊尺寸,且不應大於15d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑;來源:
3箍筋直徑不應小於d/4,且不應小於6mm,d為縱向鋼筋的最大直徑;
4當柱中全部縱向受力鋼筋的配筋率大於3%時,箍筋直徑不應小於8mm,間距不應大於縱向受力鋼筋最小直徑的10倍,且不應大於200mm;箍筋末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小於箍筋直徑的10倍;箍筋也可焊成封閉環式;
5當柱截面短邊尺寸大於400mm且各邊縱向鋼筋多於3根時,或當柱截面短邊尺寸不大於400mm但各邊縱向鋼筋多於4根時,應設定複合箍筋;
6柱中縱向受力鋼筋搭接長度範圍內的箍筋間距應符合本規範第9.4.5條的規定。
第10.3.3條 在配有螺鏇式或焊接環式間接鋼筋的柱中,如計算中考慮間接鋼筋的作用,則間接鋼筋的間距不應大於80mm及dcor/5(dcor為按間接鋼筋內表面確定的核心截面直徑),且不宜小於40mm;間接鋼筋的直徑應符合本規範第10.3.2條的規定。
第10.3.4條 i形截面柱的翼緣厚度不宜小於120mm,腹板厚度不宜小於100mm。當腹板開孔時,宜在孔洞周邊每邊設定2-3根直徑不小於8mm的加強鋼筋,每個方向加強鋼筋的截面面積不宜小於該方向被截斷鋼筋的截面面積。
第10.3.5條 腹板開孔的i形截面柱,當孔的橫向尺寸小於柱截面高度的一半、孔的豎向尺寸小於相鄰兩孔之間的淨間距時,柱的剛度可按實腹i形截面柱計算,但在計算承載力時應扣除孔洞的削弱部分。當開孔尺寸超過上述規定時,柱的剛度和承載力應按雙肢柱計算。