造價師工程建設技術與計量(安裝)第17講

第十七講 電氣安裝工程和電氣調整試驗
一、內容提要
這節課主要介紹第六章第三節電氣安裝工程和第四節電氣調整實驗。
二、重點、難點
電氣工程安裝內容、施工準備、施工工序、施工技術驗收規定;變配電、直流系統、電纜安裝工程的基本內容、安裝方法及有關規定;電動機分類、型號表示方法及表達含義、電動機安裝工序及規範;防雷要求的分類、防雷措施,防雷、接地系統、配管配線工程的安裝方法、工藝及規範;起重機的配電方式,電氣設備、電梯電氣系統的安裝施工方法及規範;火災自動報警系統的組成、安裝施工方法及規範。電氣調試的三個階段,電氣設備實驗的內容、方法及規範。
三、內容講解
大綱要求:
熟悉所選考專業組系統的安裝及調試工藝和相關規範的基本內容。
第三節 電氣安裝工程
工廠供電系統是電力系統的主要組成部分。在建設項目中,電力系統通常是指工廠變配電系統。企業供電網路系統是由外部送電線路、降壓變電所、企業內部高低壓網路及車間變電所等組成。目前我國常用的電壓等級:220v、380v、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv。電力系統一般是由發電廠、輸電線路、變電所、配電線路及用電設備構成。通常將35kv及35kv以上的電壓線路稱為送電線路。10kv及其以下的電壓線路稱為配電線路。將額定1kv以上電壓稱為“高電壓”,額定電壓在1kv以下電壓稱為“低電壓”。我國規定安全電壓為36v、24v、12v三種。
一、電氣工程安裝及施工內容
(一)電氣工程安裝內容
熟悉電氣工程安裝主要的內容。
電氣安裝內容主要包括:(1)變、配電設備及整流裝置的安裝;(2)控制繼電保護屏的安裝;(3)蓄電池的安裝;(4)傳動電氣設備、吊車電氣設備、起重控制設備和電梯電氣裝置安裝;(5)各種金屬支架、電纜橋架的安裝;(6)電纜敷設及配管配線的安裝。
(二)電氣施工準備
了解電氣安裝的施工準備工作,重點是掌握施工組織設計的內容。
電氣安裝的施工準備包括:(1)準備技術規範及標準;(2)準備施工用的有關圖紙和資料;(3)施工組織設計等。
(三)電氣安裝施工程式
掌握電氣安裝的施工具體內容。
(1)各種電氣設備和管道安裝前要配合土建做好預埋和預留工作。
(2)做好土建工程中間交接及基礎驗收工作。
(3)電氣設備材料出庫及開箱檢驗。
(4)變壓器盤櫃等電氣設備安裝就位找正後完成二次灌漿及抹面。
(5)電氣儀表一次調試。
(6)避雷和接地安裝。
(7)按設計要求製作安裝各種金屬支架、電纜橋架。
(8)按設計和規範要求敷設電纜、配管配線及電機檢查接線。
(9)建築及道路照明安裝。
(10)直流電及ups系統安裝。
(l1)按電氣系統圖完成電氣調試。
(12)單機試車。
(l3)配合聯動試車。
(14)竣工驗收。
二、變配電安裝工程
熟悉變配電安裝工程的內容和施工方法。
(一)變電所的類別
根據變壓器裝設位置和環境的不同,可分為室內變電所和室外變電所(包括露天變電所,柱上變電所)兩大類。
(二)變配電工程範圍
變電所工程包括高壓配電室、低壓配電室、控制室、變壓器室等四個部分的電氣設備安裝工程。
(三)變配電工程的內容
變配電工程的內容主要是對上述四個室里所安裝的全部電器設備。
(四)變壓器安裝
(1)變壓器安裝之前的外觀檢查。
(2)器身檢查。
(3)變壓器乾燥。
(4)變壓器安裝。變壓器安裝分室內、室外、柱上等三種場所。
例:變壓器安裝前,必須進行檢查,下列項目中,不屬於安裝前必須檢查的項目是( )。
a.油箱及附屬檔案應齊全 b.鐘罩法蘭堅固良好
c.充油套管油位正常 d.外殼與金屬支架已可靠接地
答案:d 

(五)油斷路器安裝
(六)隔離開關安裝
(七)負荷開關安裝
(八)避雷器安裝
(九)高壓開關櫃安裝
(十)母線安裝
三、直流系統安裝工程
熟悉直流系統安裝工程的施工方法、要求。重點是蓄電池的充放電要求。 
(一)蓄電池母線安裝
蓄電池使用的母線一般用圓母線較多,其材質有銅、鋼、鋁合金等。母線的連線應採用焊接,母線端頭應塗錫,表面應塗以凡士林。母線應沿其全長塗耐酸相色油漆,正極為赭色,負極為藍色。
(二)蓄電池引出線的準備
蓄電池引出線採用電纜時,除應符合電纜規範要求外,宜採用塑膠外護套電纜。電纜的引出線套用塑膠相色帶表明正、負極的相色。電纜穿出蓄電池室的孔洞及保護套的管口外,套用耐酸材料密封。
(三)穿牆出線板安裝
(四)蓄電池安裝
(五)蓄電池的充放電
蓄電池安裝經檢查合格後補充合格的電解液進行充電,使充電容量達到或接近產品技術要求後,進行首次放電。
(六)矽整流櫃、可控矽櫃安裝
矽整流櫃和可控矽櫃按容量分為100kw、800kw、2000kw三種,均未包括基礎型鋼製作安裝。兩種櫃安裝完畢後都需進形制流供電系統調試。蓄電池首次放電完畢後,應即進行充電,間隔時間不宜超過10小時。
if (window.event)document.captureevents(event.mouseup); function nocontextmenu(){event.cancelbubble = true; event.returnvalue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelbubble = true;event.returnvalue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 四、電纜安裝工程
了解電纜安裝工程的一般規定,熟悉電纜安裝工程施工內容。注意電纜溝挖方工程量的
計算。
(一)電纜敷設的一般規定
(二)電纜安裝方法
(1)電纜在室外直接埋地敷設。埋設深度一般為0.8m(設計有規定者按設計規定深度埋設),經過農田的電纜埋設深度不應小於1m,埋地敷設的電纜必須是銷裝並且有防腐保護層,裸鋼帶鎧裝電纜不允許埋地敷設。
在同一溝內埋設l、2根電纜時,溝的開挖上口寬為600mm,下口寬為400mm,平均寬度按500m計算,如電纜埋深為 800mm,則溝深為 800+100=900(mm),每米溝長挖方量為 0.5 x 0.9 x1=0.45(m3)。每增加一根電纜,平均溝寬增加 170mm,則上方量增加0.153m3
(2)電纜在室內外電纜溝內敷設。電纜在室內外電纜溝內敷設,分無支架敷設和有支架敷設。
(3) 電纜沿支架敷設。
(4)電纜沿牆吊掛敷設和卡設。
(5) 電纜沿柱卡設。
(6)電纜穿導管敷設。
(7)電纜沿鋼索

[page]卡設。
(8)電纜橋架敷設。
(9) 電纜頂管。
例:電纜在室內外電纜溝內有支架敷設時,其支架種類包括( )。
a.角鋼支架 b.槽鋼支架(裝配式支架)
c.玻璃鋼支架 d.預製鋼筋混凝土支架
答案:c 
五、電機安裝工程
了解電動機的分類、型號組成,難點是代號的記憶。熟悉電機的安裝工序、施工要求。重點掌握電機的乾燥方法。
電機整體安裝,其步驟是:(1)基礎檢查;(2)基礎上放上楔形墊鐵;(3)將電機吊到墊鐵上,並調節楔形墊鐵使電機達到要求;(4)調整電機與連線機器的軸線,兩輪中心線必須在一條直線上;(5)經過調整後,將其與傳動裝置連線起來;(6)二次灌漿。
長期停置不用的電機,當其絕緣電阻不能滿足規定要求時,必須進行於燥。
乾燥方法:①外部乾燥法(熱風乾燥法、電阻器加鹽乾燥法、燈泡照射干燥法);②通電乾燥法(磁鐵感應乾燥法、直流電於燥法、外殼鐵損乾燥法、交流電乾燥法)。
六、防雷接地
了解工業建築的防雷分類規定,熟悉防雷措施。重點是防雷系統安裝方法。
(一)防雷措施有以下幾種
(1)裝設避雷針。
(2)安裝避雷帶(網)。
(3)安裝避雷器。
(二)特殊建築物、構築物的防雷及措施
(1)露天油罐的防雷。
開式貯罐和建築物,應裝設獨立避雷針,衝擊接地電阻不大於10ω。
(2)浮頂油罐。球形液化貯罐壁厚大於4ω,只作接地。
(3) 水塔可利用水塔頂上周圍鐵柵欄作為接閃器,或裝設環形避雷帶保護水塔邊緣,並在塔頂中心裝一支1.5m高的避雷針。衝擊接地電阻不大於30ω。
(4)煙囪的防雷。磚煙囪和鋼筋混凝上煙囪採用裝在煙囪上的避雷計或用避雷帶保護,多根避雷針套用避雷帶連線成閉合環。衝擊接地電阻不大於20-30ω。
(5)高層建築物的防雷。現代化高層建築的防雷接地、電氣設備的保護接地和工作接地組成混合接地系統。利用建築物的鋼筋混凝土基礎做接地樁,接地電阻通常為4ω以下。

if (window.event)document.captureevents(event.mouseup); function nocontextmenu(){event.cancelbubble = true; event.returnvalue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelbubble = true;event.returnvalue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; (三)防雷系統
屬於防雷系統的有避雷網、避雷針、獨立避雷針、避雷針引下線等。
(四)接地系統
接地系統包括接地極、戶外接地母線、戶內接地母線、接地跨接線、構架接地、防靜電等。
七、配管配線工程
熟悉配管配線工程的安裝方法和具體要求。重點是管子的選擇、連線、加工方法。
配管配線是指由配電箱到用電器具的配電線路。按敷線的方法分為明配線和暗配線兩種。
(一)管子選擇及適用場所
(1)電線管:管壁較薄,適用於乾燥場所的明、暗配。
(2)焊接鋼管:管壁較厚,適用於潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。
(3)硬塑膠管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度次於鋼管,適用於腐蝕性較大的場所的明、暗配。
(4)半硬塑膠管:剛柔結合,易於施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛套用於民用建築暗配管。
(二)管子的連線
管與管的連線採用絲扣連線,禁止採用電焊或氣焊對焊連線。用絲扣連線時,要加焊跨接地線。
(三)管子的安裝
(1)明配管的安裝。主要內容是測位、劃線、打眼、埋螺栓、鋸管、套絲、爆彎、配管。接地、刷漆。安裝時管子的排列應整齊,間距要相等,轉彎部分應按同心圓弧的形式進行排列。電氣管應敷設在熱水管或蒸汽管下面。
(2)暗配管的安裝。安裝工作內容為測位、劃線、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆。
(四)防爆場所的配管配線
爆炸危險場所使用的電纜線和導線,其額定電壓不應低於線路的額定電壓,且不低於500v。絕緣導線必須敷設在鋼管內,嚴禁用明線敷設。
八、起重設備電氣安裝
熟悉起重機的電氣設備安裝施工工序和要求。
起重機的電氣設備安裝包括電氣設備檢查、小車滑觸線安裝、電纜敷設、過橋管線敷設、管內穿線、接線、燈具安裝等內容。
起重設備配電施工工序內容:
(1)滑接線的布置。
(2)滑接線支架的安裝。
(3)絕緣子的安裝。
(4)滑接線的固定。
(5)滑接線連線:多採用焊接。搭接件所用角鋼、扁鋼、圓鋼的規格與滑接線規格相同。
(6)滑接線膨脹補償裝置的安裝。滑接線每隔30-50m或跨越建築物伸縮縫處應設膨脹補償裝置。
(7)滑接線信號燈安裝。
(8)防鏽。
(9)移動軟電纜安裝。
(10)滑接線或軟電纜相間或各相對地間進行絕緣電阻測試。 
(11)驗收並提交有關資料檔案。
九、電梯電氣的安裝
了解電梯電氣設備安裝施工工序和要求。
(一)安裝控制櫃和井道中間連線箱(接線箱)
控制櫃跟隨曳引機,一般位於井道上端的機房內。
(二)安裝分接線箱和敷設電線槽或電線管
(l)安裝分接線箱和敷設電線槽。
(2)安裝分接線箱和敷設電線管。
(三)安裝極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置
(四)安裝層樓指示器、選層器
(五)安裝召喚箱、指層燈箱、千簧管換速平層裝置
(六)固定電纜架、掛扎軟電纜和配接線
(七)電氣控制系統的保護接地或接零
採用保護接地時,接地電阻不得大於4fi;採用保護接零的電氣設備不應又作保護接地。
例:電梯安裝中,其極限開關應選用經改制的( )。
a.隔離開關 b.負荷開關
c.油開關 d.鐵殼開關
答案:d 
十、架空線路
了解架空線路敷設的一般規定和要求,熟悉架空線路敷設方法。
(一)室內線路敷設的一般規定
室外低壓配電線路的電壓降,自變壓器低壓側出口至電源引人處,在最大負荷時的允許值為其額定電壓的4%,室內線路(最遠至配電箱)為3%。
室內插座迴路與照明迴路宜分別供電,其供電半徑不宜超過50m。不同迴路不應同管敷
設。

電線電纜穿越防火分區、樓板、牆體的洞口和重要機房活動地板下的纜線夾層等,應進行防火封堵,通常可採用防火枕木等無機阻火材料。
室內線路敷設應避免穿越潮濕房間。潮濕房間內的電氣管線應儘量成為配線迴路的終端。
(二)室外架空線路
(1)架空線路的敷設。
(2)橫擔。橫擔應架設在電桿的靠負截一側。導線在橫擔上的排列

[page]應符合如下規律,即當面向負截時,從左側起 l1、n、l2、l3;和保護零線在同一橫擔上架設時,導線相序排列的順序是:面向負載,從左側起為l1、n、l2、l3、pe;動力線、照明線在兩個橫擔上分別架設時,上層橫擔面向負截從左側起為 l1、l2、l3 ;下層橫擔:單相三線時面向負截從左側起為l1、(或l2、l3)、n、pe;在兩上橫擔上架設時,最下層橫擔面向負截,最右邊的導線為保護零線pe。
(3)架空線。主要用絕緣線或裸線。市區或居民區儘量用絕緣線。絕緣線又分銅芯與鋁芯線兩種。
郊區0.4kv室外架空線路應採用多芯鋁絞絕緣導線,導線截面統一選用35mm2、70mm2、95mm2、120mm2四種規格。
(4)室內變台組裝。
十一、電纜橋架的安裝
了解電纜橋架的安裝施工方法。
十二、火災自動報警系統
了解火災報警系統的分類、報警區域和探測區域的劃分。
(一)火災報警系統的分類
火災自動報警系統中的探測器根據其邏輯電路的設計,目前可分為開關量和模擬量兩種。
採用開關電路原理的火災報警系統工作原理相對簡單、造價較低,但存在環境適應能力差、誤報率就增高等先天性缺陷。
模擬量火災自動報警系統,可根據煙霧的濃度。煙霧濃度的變化量、煙霧濃度的變化速率等判斷是否發出預報信號、火災報警信號及故障信號。當火災發生後,值班人員不僅能及時得知火災的發生,而且能夠準確地知道火災位置和報警前後火災蔓延情況。模擬量火災探測器可設定成不同的靈敏度等級以適應不同的監測點和環境的需要。
(二)報警區域和探測區域的劃分
報警區域應按防火分區或樓層來劃分。
下列場所應分別單獨劃分探測區域:(1)敞開或封閉式樓梯間。(2)防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室。(3)走道、坡道、管道井、電纜隧道。(4)建築物門頂、夾層。
報警系統包括集中報警器、區域報警器和各種探測器。
十三、共用天線系統安裝
了解共用天線安裝要點、catv系統安裝要點。
(一)天線的安裝要點
(1)天線應水平安裝。
(2)天線高度的選擇。通常電視頻道低的天線振子安裝在天線桿的下方,頻段高的安裝在上方。
(3)接收方向的選擇。應將天線最大接收方向朝向電視台,有時為了避開干擾可以靈活調整,以求獲得最佳效果為目的。
(4)天線基座安裝。
(二)catv系統安裝要點
(1)饋線安裝要點。天線組裝完畢以後,用萬用表測量電纜輸入端,不應短路。絕緣電阻應近似於無限大。振子和饋線聯接處要接觸牢固,電阻應為零。各層天線振子都要保持水平,而且其間的安裝距離不小於1.5m。
(2)天線放大器安裝要點。天線放大器的安裝以在天線桿距離振子1.5-5m為宜。
(3)分支器安裝。
(4)前端設備箱的安裝。
第四節 電氣調整實驗
一、電氣調整的三個階段
了解單體調試、分系統調試、整體凋試的具體內容。
工程調試的全過程由以下三部分組成:
(1)單體調試:指電氣設備及元件的本體試驗和調校。
(2)分系統調試:指可以獨立運行的一個小電氣系統的調試c
(3) 整體調試:指成套電氣設備的整套啟動調試。
上述電氣調試全過程的三個組成部分均指電氣自身系統的調試,不包括電氣帶動機械設備的試運(試車)工作內容。
二、電氣設備試驗
熟悉電氣設備基本試驗、專項調試的內容和要求。
電氣設備試驗按功能劃分為兩大類:一類為“絕緣試驗”,另一類為“特性試驗”。前者為共性試驗,故稱“基本試驗”。 
(一)基本試驗 
(1)絕緣電阻測試:用兆歐表測量絕緣電阻。 
(2)直流耐壓(漏泄)試驗:對電力電纜和電機等電容較大的電氣設備,可用直流耐壓試驗來代替絕緣電阻測試,能同時測出被試物的直流耐壓和泄漏電流,分析出被試物的絕緣缺陷。
(3)交流耐壓試驗:鑑定電氣設備的承壓能力。其試驗電壓一般為設備額定電壓的1.875-3倍。
(4)直流電阻測試:主要指測量變壓器、電機、電抗器等各相線圈繞組的直流電阻值。
(5)介質損失角的測量。
(6)電容比的測量:用測量電容比法來檢驗纖維絕緣的受潮狀態是最有效的方法。
(7)三倍頻及工頻感應耐壓試驗:對變壓器、電抗器等設備的主絕緣進行感應高電壓耐壓試驗,以考核繞組間、匝間絕緣耐壓能力。
(8) 衝擊波試驗:衝擊波試驗是檢驗電氣設備承受雷電壓和操作電壓的絕緣性能和保護性能。
(9)局部放電試驗。
(10)接地電阻測試:用接地電阻測試儀測試接地裝置的接地電阻值。如接地裝置的接地電阻達不到標準時,應加“降阻劑”或增加接地極的數量或更換接地極的位置後,再測試接地電阻直到合乎標準為止。
例:某變壓器,其線圈繞組的絕緣材料為纖維材料,檢驗其纖維絕緣受潮狀態的最有效方法是( )。
a. 絕緣電阻測試 b.介質損失角的測量
c.局部放電試驗 d.電容比的測量
答案:d
例:在接地電阻達不到標準時,應採取的措施有( )。
a. 加降阻劑” b.增加接地極的數量
c.增加接地極的埋入深度 d.更換接地極的位置
答案:abd
(二)電氣設備的專項調試
電氣設備的專項調試包括:電力變壓器的專項調試、斷路器的專項調試、電機的專項調試和避雷器的專項調試。