造價師建設工程技術與計量(安裝)第11講

第十一講 給排水、消防系統安裝工程
一、內容提要
這節課主要介紹第四章管道工程第一節給排水系統安裝工程和第二節消防系統安裝工程。
二、重點、難點
給排水系統的組成、分類、安裝施工方法、消防、滅火系統的主要設備組成、特點、套用範圍、安裝規範。
三、內容講解
大綱要求
1、了解所選考專業組系統及其主要設備組成。
2、熟悉所選考專業組系統的安裝及調試工藝和相關規範的基本內容。
第四章 管 道 工 程
本章考核知識點有:
(1)給排水系統、消防系統、建築熱水供應系統、燃氣管道、工業管道安裝工程中常用材料的規格、性能及適用範圍。
(2)上述設備的分類、組成、安裝、調試工藝、安裝規範、工程量計算規則和工程量計算方法。
本章在2003年考試中有20題,占30分;2004年占20題,共30分。2005年的考核重點有:
(1)給排水系統的組成、分類、安裝施工方法、工程量計算規則及工程量計算方法。
(2)消防、滅火系統的主要設備組成、特點、套用範圍、安裝規範、工程量計算規則。
(3)建築熱水供應系統的主要設備組成、特點、套用範圍、安裝規範、工程量計算規則。
(4)燃氣管道工程的安裝施工方法、工程量計算規則及工程量計算方法。
(5)工業管道的分類與分級,常用管件、部件、支架吊架的性能、套用範圍及安裝規範和要求。
(6)中、低壓管道安裝的主要工序、方法和規範;高壓管道的焊接、彎管加工方法、工藝要求和安裝規範。
(7)管道安裝工程工程量計算規則和工程量計算方法。
(8)管道系統的試驗、吹掃與清洗規範、方法、要求。

管道是由管道組成件和管道支承件所組成的管道系統。管道組成件是用於連線或裝配管道的元件,包括管子、管件、法蘭、墊片、緊固件、閥門及膨脹接頭、撓性接頭,耐壓軟管、疏水器、過濾器和分離器等,管道支承件主要包括吊桿、彈簧吊桿、斜拉桿、支撐桿、鞍座、墊板、托座和滑動支架等,同時還有管吊、吊(支)耳、吊夾、緊固夾板和裙式管座等附著件。
第一節 給排水系統安裝工程
一、給水系統
(一)室內給水系統
1、系統管網的布置形式
各種給水系統可按照水平配水於管的敷設位置,布置成下行上給式、上行下給式和環狀式三種管網形式。
2、室內給水系統的方式
(1)直接給水方式。當市政給水管網的水質、水量、水壓均能滿足室內給水管網要求時,宜採用直接給水方式。
(2)設貯水池、水泵的給水方式。當室外給水管網的水量能滿足室內要求,而水壓大部分時間不足時,宜採用設貯水池、水泵的給水方式。
(3)僅設水箱的給水方式。當室外給水管網的水量能滿足室內要求,但每天的水壓周期性不足時,可僅設高位水箱使室外管道直接進人建築物內部,水箱設在建築物的頂層之上。
(4)設水泵、水箱的給水方式。這種方式適合用於室外給水管網的水壓經常性低於室內給水管網所需的水壓,但供水量很充足,且室內用水量又很不均勻的情況。
(5)豎向分區給水方式。對於層數較多的建築物,當室外給水管網水壓不能滿足室內用水時,可將其豎向分區。各區採用不同的給水方式:
l)低區直接給水,高區為設貯水池、水泵、水箱的給水方式。
2)設貯水池和水泵、水箱分區並聯給水方式。
3)氣壓水罐並列給水方式。
4)並聯直接給水方式。
5)水泵、水箱分區串聯給水方式。
6)水箱減壓供水方式。
7)減壓閥供水方式。高層建築供水管路,也可採用減壓閥。這種供水方式有高位水
箱減壓閥給水方式、氣壓水箱減壓閥給水方式及無水箱減壓閥供水方式,如圖4.1.11所
示。採用減壓閥的最大優點是占用建築面積少,兒缺點是水泵的運行動力費用高。
(二)室外給水系統
1、系統的組成
以地面水為水源的給水系統,一般由以下各部分組成:
(1)取水構築物:從天然水源取水的構築物。
(2)一級泵站:從取水構築物取水後,將水壓送至淨水構築物的泵站構築物。
(3)淨水構築物:處理水並使其水質符合要求的構築物。
(4)清水池:為收集、儲備、調節水量的構築物。
(5)二級泵站:將清水池的水送到水塔或管網的構築物。
(6)輸水管:承擔由二級泵站至水塔的輸水管道。
(7)水塔:收集、儲備、調節水量,並可將水壓人配水管網的建築。
(8)配水管網:將水輸送至各用戶的管道。一般可將室外給水管道狹義地理解為配水網。
2、配水管網的布置形式
配水管網可根據用戶對供水的要求,布置成樹枝狀管網和環狀管網兩種形式。
3、配水管網的敷設方式
室外配水管網一般採用埋地鋪設,埋設覆土深度不小於0.7m,且必須在當地冰凍線以下。鋪設的位置,通常沿馬路或平行於建築物。配水管網上每隔一定距離及在分叉支管的地點和支管進入建築物之前,設定閘閥和閥門井,便於檢修。



(三)給水系統安裝
1、給水設備
建築給水供水設備包括水泵、水箱、貯水池、氣壓給水裝置等。
水泵安裝時其出水管上應裝設閥門、止回閥和壓力表,並宜採取防水錘措施。
高位水箱用於貯水和穩定水壓,水箱通常用碳素鋼板、鋼筋混凝土、玻璃鋼等材料製成。
2、給水管道
給水管道的材料常用如下:
l)低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管。低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管原稱鍍鋅鋼管或白鐵管,是套用於給水系統最多的一種鋼管。
2)給水硬聚氯乙烯管。使用溫度不超過45℃。
3)給水聚丙烯管。適用於系統工作壓力不大於0.6mpa,工作水溫不大於70℃。
4)給水鑄鐵管。
5)襯塑鋁合金管。使用溫度可達90℃,適用於輸送自來水、生活熱水及採暖空調工程。
3、給水管道安裝
(1)管道的連線。
l)低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管採用螺紋連線。
2)給水硬聚氯乙烯管一般採用承插連線,其中承插粘接適用於管外徑20-160mm,橡膠圈連線適用於管外徑≥63mm,與金屬管配件、閥門等的連線採用螺紋或法蘭連線。給水硬聚氯乙烯管螺紋連線時,宜採用聚四氟乙烯生料帶作為密封填充物,不宜使用厚白漆、麻絲。
3)給水聚丙烯管採用熱熔承插連線。
4)不鏽鋼管採用電焊或氬弧焊連線,薄壁銅管採用承插釺焊焊接。
5)給水鑄鐵管採用橡膠圈、石棉水泥或膨脹水泥承插接口連線,在交通要道等振動較大的地段採用青鉛接口。
6)球墨鑄鐵管採用橡膠圈機械式接口或承插式接口,也可以採用螺紋法蘭連線的方式。
(2)室內給水管道安裝。
l)給水管道與其他管道共架敷設時,宜敷設在排水管、冷凍管的上面或熱水管、蒸汽管的下面。
2)支管敷設。
①冷、熱水管上下並行安裝時

[page],熱水管在冷水管的上面;垂直並行安裝時,熱水管在冷水管的左側。
②在衛生器具上安裝冷、熱水龍頭時,熱水龍頭在冷水龍頭的左側。
③安裝螺翼式水錶,表前與閥門應有8-10倍水錶直徑的直線管段,其他水錶的前後應有不小於300mm的直線管段。
3)閥門的設定。
①給水管網的閥門按下列要求選擇:
管徑小於或等於50mm時,宜採用截止閥;管徑大於50mm時,宜採用閘閥或蝶閥。
在雙向流動的管段上,應採用閘閥或蝶閥。
在經常啟閉的管段上,宜採用截止閥。
不經常啟閉而又需快速啟閉的閥門,應採用快開閥門,但配水點處不宜採用鏇塞。
②用於分區給水的減壓閥,其設定要求如下:
減壓閥宜設定兩組,其中一組備用。環網供水和設定在自動噴水滅火系統報警閥前時,可單組設定。
減壓閥前後應裝設閥門、宜裝設壓力表。
減壓閥前應裝過濾器,並應便於排污。
4)塑膠管的安裝。
室外埋地管道的埋深不宜小於300mm。
水箱的進出水管、排污管,自水箱至閥門間的管道不得採用塑膠管。
5)水壓試驗。
室內給水管道試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6mpa(給水聚丙烯管不得小於1.0mpa)。
(3)室外給水管道安裝。
1)溝槽開挖。
溝槽底部的開挖寬度,可按下式計算:
b=d1+2(b1+b2+b3)
人工開挖溝槽的槽深超過3m時應分層開挖,每層的深度不宜超過2m。層間的留台寬度要求放坡開槽時不應小於0.8m,直槽時不應小於0.5m ,安裝井點設備時不應小於1.5m。
2)給水鑄鐵管輔設。
室外給水管道應儘量埋地鋪設,埋深由外部荷載、管材強度、管道交叉以及土壤地基等因素決定,一般覆土深度不小於0.7m,且應在冰凍線以下。
管道低處應設定泄水管和泄水閥,管道隆起點和平直段的必要位置上應裝設排氣閥。
給水管應布置在污水管上方。當給水管在污水管側下方時,給水管必須採用金屬管材。
生活飲用水管與污水管或輸送有毒液體管道交叉時,給水管應鋪設在上面,且不應有接口重疊;當給水管道鋪設在下面時,應採用鋼管或鋼套管,套管伸出交叉管的長度每邊不小於3m,套管兩端採用防水材料封閉。
管子下溝採用人工下管或機械下管方法,一般管徑大於500mm時多採用機械下管。
3)給水硬聚氯乙烯管輔設。
室外給水硬聚氯乙烯管應埋地鋪設。一般情況下,埋設深度可在冰凍線以下0.2m,且還應符合下列條件:
當de≤50mm時,管頂最小埋深為0.5m;
當de>50mm時,管頂最小埋深為0.7m。
管子在吊運及下溝時,採用可靠的軟帶吊具,不得與溝壁或溝底激烈碰撞。
4)溝槽回填。
給水管道下溝鋪設並經檢查合格後,在水壓試驗前應除接口外及時進行回填,要求管道兩側及管頂以上回填高度不小於0.5m。
if (window.event)document.captureevents(event.mouseup); function nocontextmenu(){event.cancelbubble = true; event.returnvalue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelbubble = true;event.returnvalue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick;

 二、排水系統
(一)排水系統及方式
1、室內排水系統
(1)系統的組成。室內排水系統由受水器、存水彎、排水管道、通氣管及清掃設備等組成。
(2)系統的分類。室內排水系統根據所排除水的性質,可分為生活污水、生產廢水和雨水系統。
(3)系統的分流與合流。排水系統應根據污水性質、污染情況,結合室外排水系統的設定、綜合利用及水處理要求等,採用分流制或合流制。
l)室外無污水管道時,生活污水一般與生活廢水分流,生活污水經化糞池處理。當室外有污水管道時,生產污水與生活廢水宜合流排出。
2)當建築物採用中水系統時,生活廢水與生活污水宜分流排出。
3)含有毒、有害物質的生產廢水、含有大量油脂的生活廢水及經技術經濟比較認為需回收利用的生活廢水、生產廢水等應分流排出。
4)生活污水不得與雨水合流排出。
5)公共廚房的廢水在除油前應與生活污水分流排出。
6)建築物雨水應單獨排出。
7)生產廢水如不含有機物而帶有大量泥沙、礦物質時,經機構處理後可排入室內雨水管道。
2、室外排水系統
室外排水系統由排水管道、檢查井、跌水井、雨水口等組成。
(二)排水設施、通氣管及管道
1、主要排水設施
(1)檢查口和清掃口。
(2)檢查井。
(3)地漏。
2、材料
1)排水鑄鐵管。
2)硬聚氯乙烯排水管。室外埋地排水硬聚氯乙烯管適用於排放溫度不大於40℃、瞬時溫度不大於80℃的室外埋地生活及雨水排水系統。
(三)排水管道安裝
1、管道的連線
(1)排水用灰口鑄鐵管和球墨鑄鐵管採用承插式連線,其接口以麻絲填充,用水泥或石棉水泥打口,用於高層建築時也可用青鉛。排水用柔性接口鑄鐵管採用橡膠圈法蘭壓蓋連線。
(2)節套式排水鑄鐵管採用密封橡膠套筒、不鏽鋼節套緊固連線。
(3)建築排水硬聚氯乙烯管採用承插級接連線;室外埋地排水硬聚氯乙烯管可採用承插部接連線,當管子的公稱外徑等於或大於20mm時,宜採用承口橡膠圈連線;硬聚氯乙烯雨水管敷設於室內時採用承插融接連線,敷設於室外時不宜採用科接或嵌橡膠圈連線。
(4)在排水系統中採用無縫鋼管是為了解決高層或超高層建築內排水管道的承壓問題,無縫鋼管連線時通常採用焊接連線方式。低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管採用螺紋連線,與排水鑄鐵管連線時,鋼管插入鑄鐵管承口端要稍作翻邊,然後按排水鑄鐵管承插連線方式連線。
2、室內排水管道安裝
排水鑄鐵管通常採用砂輪切割機切斷,採用手工斷管時,可在斷口處墊上木塊,然後用手錘輕輕敲打鋒利的鐮刀進行切斷。
排水用硬聚氯乙烯管埋地管道的管頂最小埋設深度應符合有關規定,埋設在綠化帶內時,管頂最小覆土不小於 300mm;埋設在小區內支路下時,覆土厚度不小於 450mm;埋設在小區內主道路車行道下時,覆土厚度不小於600-700mm。
if (window.event)document.captureevents(event.mouseup); function nocontextmenu(){event.cancelbubble = true; event.returnvalue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2

[page]|| event.button == 3){event.cancelbubble = true;event.returnvalue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 第二節 消防系統安裝工程
一、消火栓給水系統
(一)室內消火栓給水系統的分類
室內消火栓給水系統是由消防給水管網,設有消火栓、水帶、水槍的消火栓箱櫃,消防水池,消防水箱,增壓設備等組成的固定式滅火系統。9層及9層以下的住宅建築(包括底層設定商業服務網點的住宅)和建築高度不超過24m的其他民用建築廠房、庫房和單層公共建築為低層建築。低層建築利用室外消防車從室外水源取水,直接撲滅室內火災。
對於10層及10層以上的建築、建築高度為24m以上的其他民用和工業建築為高層建築。高層建築室內消火栓給水系統是撲救高層建築室內火災的主要滅火設備之一。

根據室外消防給水系統提供的水量、水壓及建築物的高度、層數,室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:
1、壓水泵和水箱的室內消火栓給水系統
室外給水管網的水量、水壓在任何時候均能滿足室內最高、最遠處消火栓的設計流量、壓力要求。這種方式為獨立的消火栓給水系統。
2、僅設水箱的室內消火栓給水系統
該系統適用於室外給水管網的流量能滿足生活、生產、消防的用水量,但室外管網壓力在1d中變化幅度較大。
3、設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統
適用於室外管網的水量和水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統的初期火災所需水量和水壓的情況。
4、區域集中的室內高壓消火栓給水系統及室內臨時高壓消火栓給水系統
區域集中是指某個區域內數幢建築共用1套消防水池和消防水泵設備,各幢建築內的消防管網由區域集中消防水泵房出水管引人並自成環狀布置。
5、分區給水的室內消火栓給水系統
當建築物的高度超過50m或消火栓處的靜水壓力超過800kpa時,考慮麻質水龍帶和普壓鋼管的耐壓強度,應採用分區供水的室內消火栓給水系統,即各區組成各自的消防給水系統。分區方式有並聯分區和串聯分區兩種。
(二)室內消火栓給水系統主要設備
1、室內消火栓設備組成
室內消火栓設備由水槍、水帶和消火栓組成。
2、室內消火栓的設定
高層民用建築、高層工業建築、高架庫房、甲或乙類廠房的消火栓間距不應大於 30m;多層或單層建築的消火栓間距不應大於 50m。消火栓的栓口應在地面上1.1m處。
(三)消防水泵接合器
在超過4層的廠房和庫房,高層工業建築、設有消防管網的住宅及超過5層的其他民用建築內均應設定水泵接合器。
水泵接合器的形式有地上式、地下式和牆壁式3種。
(四)室外消火栓系統
室外消火栓按安裝條件分為地上式和地下式。地上式消火栓大部分露出地面,易尋找和操作,但亦易凍結、易損壞,僅適用於氣候溫暖地區,地下式消火栓設定在消火栓井內,不易凍結和損壞,適用於氣候寒冷地區,但不易尋找和操作。
消火栓距路邊不應超過2m,距房屋外牆不宜小於5 m。
二、噴水滅火系統
(一)自動噴水滅火系統
根據使用要求和環境的不同,噴水火火系統可分為:濕式、乾式及預作用式三種類型。噴水滅火設備按射流水霧的特點和用途,又可分成噴霧水冷卻設備、噴霧水滅火設備和噴灑水滅火設備(亦稱噴水滅火設備)。
(1)自動噴水濕式滅火系統。該系統主要由閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥等組成。主要缺點是不適應於寒冷地區。其使用環境溫度應介於4℃和70℃之間,自動噴水濕式系統管間內的工作壓力,不應大於1.2mpa。
(2)自動噴水乾式滅火系統。該系統適用於環境溫度低於4℃和高於70℃並不宜採用濕式噴頭滅火系統的地方。主要缺點是作用時間比濕式系統遲緩一些。
(3)自動噴水乾濕兩用滅火系統。
(4)自動噴水雨淋系統。系統包括開式噴頭,管道系統,雨淋閥火災探測器和輔助設施。系統的控制方法有兩種:一是利用自動噴淋頭控制閥門而達到控制部分管網的目的;二是在每組乾支管上附設感溫探測器來控制進水閥門。這種滅火系統通常安裝在火災危險性較高的場所。
(5)自動噴水預作用系統。該系統由火災探測系統、閉式噴頭、預作用閥、充氣設備和充以有壓或無壓氣體的鋼管等組成。適用於不允許有水漬損失的建築物、構築物。
(6)水幕設備。一座建築物或一套裝置如需防止外來火災侵襲,可採用水幕設備來保護,它是能噴出幕簾狀水流的管網設備,主要由水幕頭支管、自動噴淋頭控制閥、手動控制閥、乾支管等組成。一般情況下與防火捲簾或防火幕配合使用,也可單獨用來保護。
(二)水噴霧滅火系統
1、系統特點及使用範圍
適用範圍:該系統不僅能夠撲救固體火災,同時由於水霧自身的電絕緣性及霧狀水滴的形式不會造成液體火飛濺,可用於撲救電氣設備或可燃液體發生的火災。
保護對象:水噴霧滅火系統主要用於保護火災危險性大,火災撲救難度大的專用設備或設施。
用途:由於水噴霧具有的冷卻、窒息、乳化、稀釋作用,使該系統的用途廣泛,不僅可用於滅火,還可用於控制火勢及防護冷卻等方面。
2、系統的組成
固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
離心霧化型水霧噴頭適用於撲救電氣火災及保護電氣設施的場合。
(三)其他常用滅火設施
1、二氧化碳滅火系統
(1)系統的特點及使用範圍。二氧化碳滅火系統是一種物理的、不發生化學反應的氣體滅火系統。
二氧化碳滅火系統主要用於撲救甲、乙、丙類液體火災,某些氣體火災、固體表面和電器設備火災,套用的場所有:
l)油浸變壓器室、裝有可燃油的高壓電容器室、多油開關及發電機房等;
2)電信、廣播電視大樓的精密儀器室及貴重設備室、大中型電子計算機房等;
3)加油站、檔案庫、文物資料室、圖書館的珍藏室等;
4)大、中型船舶貨艙及油輪油艙等。
二氧化碳不適用於撲救活潑金屬及其氫化物的火災(如鋰、鈉、鎂、鋁、鈾等)、自己能供氧的化學物品火災(如硝酸纖維和火藥等)、能自行分解和化學物質火災。

(2)系統的組成。二氧化碳滅火系統分為全淹沒滅火系統和局部套用滅火系統。
全淹沒滅火系統是由二氧化碳貯存容器、容器閥、管道、操作控制系統及附屬裝置等組成。按保護區域劃分,全淹沒系統又可分成單元獨立型和組合分配型。
局部套用滅火系統由二氧化碳貯備鋼瓶、管道、噴嘴、操縱系統及附屬裝置等組成。當保護對象有很大開口或無法形

[page]成密閉空間的場所可採用該系統滅火。
2、鹵代烷滅火系統
(1)系統的特點及套用趨勢。可用於撲救易燃、可燃液體、氣體火災、電氣設備及可燃固體的表面火災。鹵代烷滅火劑具有滅火速度快,對保護對象產生污損小的特點,因此廣泛套用於某些不宜用水來撲救火災的場所。鹵代烷滅火劑在滅火實驗或套用過程中會向大氣中排放氟氯物質,對地球大氣臭氧層造成破壞,危害人類生存環境。
(2)系統的分類組成。鹵代烷滅火劑目前常用的主要有二氟一氯一溴甲烷(cf2clbr:簡稱1211)和三氟一溴甲烷(cf3br:1301)。
鹵代烷滅火系統根據系統的配置方式,有全淹沒滅火系統,局部套用系統和無固定配管系統。
系統組件有貯存容器、容器閥和瓶頭閥、選擇閥(釋放閥)噴頭(噴嘴)、管材及管附屬檔案。
(四)乾粉滅火系統
1、乾粉滅火劑及乾粉滅火裝置
乾粉滅火劑是由乾粉基料和添加劑混合組成。乾粉滅火劑有普遍乾粉、多用乾粉和金屬乾粉之分。
多用乾粉(又稱abc類乾粉)。除可用於撲救b、c和帶電設備火災外,還能撲救一般固體物質火災(簡稱a類火災)。
金屬乾粉(又稱d類乾粉)。主要用作撲救鉀、鈉、鎂等可燃金屬火災和bc類火災。
乾粉滅火裝置不適用於撲救諸如硝化纖維、過氧化物等燃燒過程能釋放氧氣或提供氧源化合物的火災;不適用於燃燒過程中具有陰火的火災;也不適用撲救精密儀器、精密電氣設備和電子計算機等發生的火災。
2、乾粉滅火裝置類型
乾粉滅火系統按啟動方式有手動和自動兩種;按安裝方式有固定式或半固定式之分;按系統保護對象有全淹沒和局部滅火系統兩類。
3、系統組成
固定式自動控制乾粉滅火系統主要由乾粉貯罐、乾粉滅火劑的氣體驅動裝置、輸氣管、輸粉管、閥類(包括減壓閥、逆止閥、調節閥等)、管道附屬檔案、噴頭和自動控制裝置(包括火災探測器、啟動瓶及控制裝置、報警器和控制盤等)等組成。
(五)泡沫滅火系統
泡沫滅火系統是採用泡沫液作為滅火劑,主要用於撲救非水溶性可燃液體和一般固體火災。對於水溶性可燃液體火災,應採用抗溶性泡沫滅火劑滅火。
1、系統的分類及使用範圍
泡沫滅火系統有多種類型。按泡沫發泡倍數分類有低、中、高倍數泡沫滅火系統;按設備安裝使用方式分類有固定式、半固定式和移動式泡沫滅火系統;按泡沫噴射位置分類有液上噴射和液下噴射泡沫滅火系統。
(1)低倍數泡沫滅火系統。泡沫發泡倍數在20倍以下稱為低倍數泡沫滅火系統,主要用於撲救原油、汽油、煤油、柴油、甲醇、丙酮等b類的火災。一般民用建築泡沫消防系統等常採用低倍數泡沫消防系統。低倍數泡沫液有普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液,水成膜泡沫液(輕水泡沫液)及抗溶性泡沫液等幾種類型。
不宜用低倍數泡沫滅火系統撲滅流動著的可燃液體或氣體火災。此外,也不宜與水槍和噴霧系統同時使用。
(2)中倍數滅火系統。泡沫發泡倍數在20-200之間稱為中倍數泡沫滅火系統,一般用於控制或撲滅易燃、可燃液體、固體表面火災及固體深位陰燃火災。
(3)高倍數泡沫滅火系統。泡沫發泡倍數在200-1000之間稱為高倍數泡沫滅火系統,是一種新型的泡沫滅火系統。可用以撲救a類火災和b類火災。高倍數泡沫絕熱性能好。無毒、有消煙、可排除有毒氣體、形成防火隔離層並對在火場滅火人員無害。
不能用於撲救立式油罐內的火災、未封閉的帶電設備及在無空氣的環境中仍能迅速氧化的強氧化劑和化學物質的火災(如硝化纖維、炸藥等)。
(4)固定式泡沫滅火系統。
固定式泡沫滅火系統宜裝置在下列場所:
l)總貯量大於、等於500m3獨立的非水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
2)總貯量大於、等於 200m3的水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
3)機動消防設施不足的企業附屬非水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
該系統適用於固定拱頂貯罐,不適用於外浮頂和內浮頂貯罐。
(5)半固定式泡沫滅火系統。
半固定式泡沫滅火系統適用於具有較強的機動消防設施的甲、乙、丙類液體的貯罐區或單罐容量較大的場所及石油化工生產裝置區內易發生火災的局部場所。
(6)移動式泡沫滅火系統。移動式泡沫滅火系統一般由水源(室外消火栓、消防水池或天然水源)、泡沫消防車或機動消防泵、移動式泡沫產生裝置、水帶、泡沫槍、比例混合器等組成。
該系統具有使用靈活,不受初期燃燒爆炸的影響的優勢。
2、系統的主要設備
(1)泡沫比例混合器。
(2)空氣泡沫產生器。
(3)泡沫噴頭。
(4)泡沫液貯罐。
if (window.event)document.captureevents(event.mouseup); function nocontextmenu(){event.cancelbubble = true; event.returnvalue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelbubble = true;event.returnvalue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 三、消防管道系統安裝
(一)管道的連線方式
(l)低壓流體輸送採用鍍鋅焊接鋼管及加厚管,其連線方式為螺紋連線。
(2)給水鑄鐵管採用承插式連線,其接口以油麻橡膠圈填充,石棉水泥、膨脹水泥或青鉛打口。
(3)消火栓系統、自動噴水滅火系統管路的無縫鋼管採用法蘭連線,在保證鍍鋅加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管連線採用焊接連線。
(4)氣體滅火系統管路的無縫鋼管、不鏽鋼管及銅管,其公稱直徑等於或小於80mm時,宜採用螺紋連線;公稱直徑大於80mm時,應採用法蘭連線。啟動氣體管道的銅管採用擴口式接頭連線。
(二)自動噴水滅火系統管道安裝
1、管道的布置要求
(1)每個自動噴水滅火系統應設有報警閥、控制閥、系統檢驗裝置和壓力表,樓層較多時宜設定水流指示器及輔助電動報警裝置。
(2)採用閉式噴頭時,系統應設有延遲器等防止誤報警的裝置。
(3)採用閉式噴頭的自動噴頭滅火系統的每個報警閥控制噴頭數不宜超過下列規定:
l)濕式和預作用噴水滅火系統為800個。
2)有排氣裝置的乾式噴水滅火系統為500個,無排氣裝置的為250個。
2、消防水箱、水池及水泵的設定要求
水泵的供水管上應安裝止回間和壓力表,並宜安裝檢查和試水用的放水閥門;消防水泵組的總出水管上還應安裝壓力表和泄壓閥。水泵吸水管上安裝的控制閥不應採用蝶閥。
3、管道的安裝要求
當噴頭的公稱通徑小於10mm時,應在配水乾管或配水管上安裝過濾器。