造價師建設工程技術與計量(安裝)第9講

第九講 通風空調安裝工程 
一、內容提要 
這節課主要介紹第三章第四節通風空調安裝工程。 
二、重點.難點 
通風空調系統主要設備的組成及特點、安裝工藝、安裝規範、工程量計算規則、工程量計算方法。 
三、內容講解 
大綱要求 
1、熟悉通用安裝工程的基本工序、工藝流程。 
2、掌握安裝工程工程量清單項目設定及工程量計算規則。 
3、掌握安裝工程工程量計算方法,並能夠根據工程圖紙編制、審核工程量清單。 
第四節 通風空調安裝工程 
一、空調系統 
(一)空調系統的分類 
1、按空氣處理設備的設定情況分類 
(l)集中式系統。 
(2)分散式系統。也稱局部式系統。 
(3)半集中式系統。也稱混合式系統。 
2、按處理空調負荷的輸送介質分類 
(1)全空氣系統。屬於全空氣系統的有定風量或變風量的單風道或雙風道集中式系統、全空氣誘導系統等。 
(2)空氣—水系統。屬於空氣—水系統的有再熱系a統(另設有室溫調節加熱器的系統)、帶盤管的誘導系統、風機盤管機組和風道 
並用的系統等。 
(3)全水系統。房間負荷全部由集中供應的冷、熱水負擔。如風機盤管系統、輻射板系統等。 
(4)直接蒸發機組系統。室內冷、熱負荷由製冷和空調機組組合在一起的小型設備負擔。直接蒸發機組按冷凝器冷卻方式不同可分為風冷式、水冷式等,按安裝組合情況可分為窗式(安裝在窗或牆洞內)、立櫃式(製冷和空調設備組裝在同一立櫃式箱體內)和組合式(製冷和空調設備分別組裝、聯合使用)等。 
3、按送風管道風速分類 
(1)低速系統。一般指主風道風速低於15m/s的系統。對於民用和公共建築,主風道風速不超過10m/s。 
(2)高速系統。一般指主風道風速高於15m/s的系統。對民用和公共建築,主風道風速大於12m/s的也稱高速系統。 
(二)集中式空調系統 
1、單風道集中式系統 
單風道集中式系統是指全空氣式空調系統。它的優點是,設備簡單,初投資較省,設備集中,易於管理。其缺點是,當一個集中式系統供給多個房間,而各房間負荷變化不一致時,無法進行精確調節;風道斷面尺寸較大,占用空間大。 
單風道集中式系統適用於空調房間較大,各房間負荷變化情況相類似的場合,如辦公大樓、劇場、大會堂等。該系統主要由集中式空氣處理設備、風道、送風口、迴風口等組成。 
2、雙風道空調系統 
它的優點是,每個房間(或每個區)可以分別控制;當各房間負荷不同時,可在同一系統內實現需要的加熱或冷卻;冷、熱水管集中設定,不穿過空調房間,維護管理方便。其缺點是,初投資和運行費用高;風道斷面大占空間多;濕度難於控制。 
雙風道系統適用於每個房間都需要分別控制室溫,而每個房間冷、熱負荷變化情況又不同的多層、多房間建築。 

(三)局部式空調系統 
該系統由空氣處理設備、風機、冷凍機和自動控制設備等組成。 
1、空氣調節器 
(1)窗式空調器。適用於一般生活場所,如招待所、小型會議室、商店、住宅、醫院手術室以及對溫濕度有一定要求的小型車間、實驗室、計量室等, 
窗式空調器可裝在視窗上或牆壁開洞處,安裝高度離該層地面l-1.5m。 
(2)立櫃式空調機組。有冷風機組、熱泵式機組及恆溫恆濕式機組等。 
目前國產的空調機組多為直接蒸髮式,即用冷凍機的蒸發器直接冷卻空氣,稱為冷風機組。 
2、局部式空調系統的特點 
(1)優點: 
l)不需要空調機房,不用風道或用很短而簡單的風道; 
2)安裝簡單,能迅速建成並投人使用; 
3)使用方便,根據使用要求隨時調節; 
4)空調房間之間無風道相通,有利於防火、防毒和隔音。 
(2)缺點: 
1)機組分散,難於管理和維修; 
2)初投資高,多房間同時使用時,運行費也高; 
3)冷凍機和通風機直接設定在空調房間或鄰室內,所以噪聲較大,震動較大,而又難於處理; 
4)空調房間內的冷媒管路、電源線路的施工、維修比較麻煩; 
5)新風較難於送入室內,若通過外牆開孔吸入室外新風,即破壞建築整體又容易使房間進入灰塵,還可能帶來室外噪聲。 
局部式空調系統只適用於空調房間少,空調面積小,工期較短的地方。 
(四)半集中式空調系統 
包括誘導空調系統和風機盤管系統,也稱為混合式系統。 
1、誘導空調系統 
誘導器加新風的混合式空調系統,稱為誘導空調系統。空氣處理室和風道斷面尺寸較小,可節省建築面積與空間。其缺點是設備價格貴,初投資較多;易積灰塵,需定期清理;水的管路較複雜,維修工作量較大。 
2、風機盤管空調系統 
風機盤管機組加新風系統的混合式空調系統稱為風機盤管空調系統。風機盤管系統的主要缺點是目前設備的價格偏高,風機產生的噪音對有較高要求的房間難於處理。 
目前,我國新建的旅遊賓館、飯店等的客房部分普遍採用風機盤管空調系統。 
(五)潔淨空調系統 
根據需要,對空氣中的塵粒、溫度、濕度、壓力、噪聲等進行控制,且符合規範規定潔淨度的空調系統,稱為潔淨空調系統。 
一般採取的空氣潔淨技術措施有:一是空氣過濾,採用過濾器有效地控制從室外引入室內的全部空氣的潔淨度;二是組織氣流排污,在室內組織特定形式和強度的氣流,利用潔淨空氣將生產環境中產生的污染物排除出去;三是提高室內空氣靜壓,防止外界污染空氣從門或各種漏隙部位侵入室內。 
按潔淨室內的氣流組織,潔淨室可分為層流潔淨室和亂流潔淨室兩種。 
(1)層流潔淨室。層流潔淨室接氣流流型可分為垂直層流潔淨室和水平層流潔淨室。 
水平層流潔淨室適用於工藝過程有多種潔淨度要求的潔淨室。 
(2)亂流潔淨室。亂流潔淨室按送、迴風方式可分為頂送下回式亂流潔淨室和上側送下側回式亂流潔淨室兩種。 
(六)空調系統的主要設備 
從本質上講,均由空氣處理設備,空氣輸送設備,空氣分布裝置三大部分組成。此外還有製冷系統,供熱系統及自動調節系統。 
1、空氣熱濕處理設備 
空氣熱濕處理設備主要是對空氣進行加熱、加濕、冷卻、除濕等處理。 
(1)噴水室。在民用建築中不再採用,但在以調節濕度為主要目的的紡織廠和捲菸廠空調中仍大量使用。 
(2)表面式換熱器。冷卻器、加熱器、蒸汽盤管統稱為表面式換熱器。 
l)盤管表面式換熱器有光管式和肋管式兩種。根據加工方法不同,肋片管又可分成繞片管、串片管和軋片管。 
為了便於使用和維修,冷、熱煤管路上應設閥門、壓力表和溫度計。在蒸汽加熱器的蒸汽管路上還要設蒸汽調節閥門和疏水器。為了保證表面式換熱器正常工作,在水系統的最高點

[page]應設排空氣裝置,而在最低點應設泄水閥門和排污閥門。 

2)電加熱器。它有結構緊湊、加熱均勻、熱量穩定、控制方便的優點。但是電加熱器利用的是高品位的熱能,它只宜在一部分空調機組和小型空調系統中使用。在恆溫精度要求較高的大型空調系統中,也常用電加熱器控制局部加熱或作末級加熱使用。 
常用的電加熱器有裸線式和管式兩種。 
為了確保全全,設計安裝電加熱系統特別是採用裸線式電加熱器時,必須滿足下列要求: 
①電加熱器宜設在風管中,儘量不要放在空調器內。 
②電加熱器應與送風機聯鎖。 
③安裝電加熱器的金屬風管應有良好的接地。 
④電加熱器前後各0.8m範圍內的風管,其保溫材料均應採用絕緣的不燃材料。 
⑤安裝電加熱器的風管與前後風管連線法蘭中間須加耐熱不燃材料的襯墊。 
⑥暗裝在吊頂內風管上的電加熱器,在相對於電加熱器位置處的吊頂上應開設檢修孔。 
⑦在電加熱器後的風管中應安裝超溫保護裝置。 
(3)常用空氣濕處理設備。 
空氣的加濕方法一般有噴水加濕、噴蒸汽加濕、電加濕、超音波加濕、遠紅外線加濕等。利用外熱源使水變成蒸汽和空氣的混合過程為等溫加濕過程,而水吸收空氣本身的熱量變成蒸汽的空氣加濕過程為絕熱加濕過程或等培加濕過程。 
l)等溫加濕。 
①蒸氣噴管和乾蒸氣噴管。 
②乾蒸汽加濕器。 
③電熱式加濕器。 
2)等烙加濕設備。直接向空調房間空氣中噴水的加濕裝置有壓縮空氣噴霧器、電動噴霧機、超音波加濕器。 
3)空氣的減濕。 
①冷凍減濕機。在既需要減濕又需要加熱的場所使用冷凍減濕機較合適。而在室內產濕量大、產熱量也大的地方,最好不採用冷凍減濕機。 
②氯化程轉輪除濕機。氯化理轉輪除濕機利用一種特別的吸濕紙來吸收空氣中的水分。 
4)固體吸濕在空調工程中最常用的吸附劑是矽膠。 
矽膠失去吸濕能力後,可以加熱再生,再生後的矽膠仍可重新使用。 
2、空調冷源及制冷機房 
(1)冷水機組。空調系統中套用最廣泛的制冷機有壓縮式(活塞式、離心式、螺桿式、渦鏇式等)和吸收式兩種。 
l)活塞式冷水機組。 
2)離心式冷水機組。 
3)螺桿式冷水機組。 
4)吸收式冷水機組。 
5)風冷熱泵冷熱水機組。 
(2)蓄冷設備。 
蓄冷方式達20多種,概括起來有盤管式(分管內結冰和管外結冰兩種)、完全結冰式、冰球式、冰晶式(動態製冰)等。就製冷劑是否進入系統,可分為直接式和間接式兩大類。 
3、冷卻塔 
冷卻塔是在塔內使空氣和水進行熱質交換而降低冷卻水溫度的設備。冷卻水自塔頂從上向下噴淋成水滴,形成水膜,而空氣在塔體內由下向上或一側進入塔體向上排出,水與空氣的熱交換越好,水溫降低得就越多。 
空調用冷卻塔常見的有逆流式和橫流式兩種。 

(七)空調製冷設備安裝 
1、冷水機組的安裝總則 
(1)機組布置與安裝間距。 
l)機房內主要操作通道的寬度為1.5-2.0m,非主要通道的寬度不小於0.8m。 
2)機組不應緊貼牆壁布置,機組和牆的距離一般不小於1.0-1.5m。 
3)設備的外廊與開關櫃或其他電氣裝置的距離為1.5m。 
4)多台機組相鄰安裝時,兩台機器間的距離應保持間距l.0-1.5m。 
5)冷水機組的基礎高度一般應高出地面0.1m以上。 
6)機房高度:五台機組以上的大型冷凍機房,地面至梁底的高度應在4.5m以上。四台機組及以下的中小型冷水機房,地面至梁底的高度為3.5-4.5m。對於安裝小型冷水機組的機房,高度則為3-3.5m。 
(2)設備基礎的施工。 
基礎澆灌10天以後,強度達70%以上時,才可安裝設備。 
2、空氣處理設備的安裝 
(1)風機盤管安裝: 
1)風機盤管應逐台進行水壓試驗,試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,定壓後觀察2-3min不滲不漏。 
2)冷水媒水管與風機盤管相連宜採用鋼管或紫銅管,接管應平直。凝結水管宜軟性連線,材質宜用透明膠管。 
(2)空調箱的安裝。空調箱主要由空氣過濾器、冷熱交換器和送風機所組成,常見的有新風空調箱、櫃式空調箱、組合式空調箱等,安裝形式有臥式、立式和吊頂式等。 
(3)冷卻塔安裝。 
在冷卻塔水盤內直接吸水時,需安裝自動補水管、快速補水管和排污管。 
二、通鳳及風管系統 
常用的通風方法可分為兩類:自然通風與機械通風。前者是利用室外風力或室內、外溫差產生的密度差為動力進行通風換氣;後者則依靠機械動力(如風機風壓)進行通風換氣。 
(一)全面通風與局部通風 
1、全面通風 
只有當局部通風無法適用時才考慮全面通風。 
在設計全面通風系統時應遵守一個基本原則:應將乾淨空氣直接送至工作人員所在地或污染物濃度低的地方。 
常用的送、排風方式有上送上排、下送上排及中間送、上下排等多種形式。 
2、局部通風 
局部通風包括局部送風與局部排風兩類。 
局部送風比較適用於大面積的空間、人員分布不密集的場合。 
(二)自然通風 
對室內空氣的溫度、濕度、清潔度、氣流速度無嚴格要求的場合,在條件許可時,應優先考慮自然通風。 
(三)置換通風 
置換通風是基於空氣的密度差而形成熱氣流上升、冷氣流下降的原理實現通風換氣的。 
低速、低溫送風與室內分區流態是置換通風的重要特點。 
(四)通風系統的設備與構件 
1、風機 
風機是輸送空氣的動力裝置。在空調工程中常用的風機有離心式。軸流式、混流式和貫流式等幾種。 
2、風管 
(1)風管材料。可用作風管材料的有薄鋼板、膠合板、纖維板、磚及混凝土等。薄鋼板是最常用的材料,它分普通鋼板和鍍鋅鋼板兩種,一般通風空調系統採用厚度為0.5-1.5mm的鋼板。聚氯乙烯板也可作為風管材料,它光潔,不積塵,耐腐蝕,在淨化空調工程中有時被採用。但其造價和施工安裝費用大。近處來,還有用經過表面處理的玻璃纖維板作風管材料的,它兼有消聲和保溫的效果。 

l)薄鋼板風管。用薄鋼板製作風管,以採用低碳鋼板為宜,以冷軋鋼板最適用於通風與空調工程。 
厚度在1.2mm以內的薄鋼板風管採用咬口連線,厚度2mm以內時採用焊接。根據有關規定,薄鋼板風管與鍍鋅鋼板風管,當矩形風管邊長≥630mm和保溫風管邊長≥800mm,其管段長度在1.2mm以上的均應採取加固措施。一般使用角鋼加固風管,邊有採用起高接頭(立咬口〕或在風管管壁上滾槽壓出凸棱等加固方法。風管與風管連線一般採用角鋼或扁鋼法蘭。 
2)鍍鋅鋼板風管。鍍鋅鋼板施工時應注意使鍍鋅層不受破壞,應採用咬口和鉚接。 
3)不鏽鋼板風管。在加工時應防止板材表面產生劃痕刮傷和凹陷等

[page]缺陷,且不得用鐵錘敲打,避免破壞合金元素的晶體結構,否則被鐵錘敲擊處會出現腐蝕中心。不鏽鋼的強度較高、彈性好,當管壁厚度大於0.8mm時,一般採用焊接,厚度在0.8mm以下時,採用咬口連線。不鏽鋼風管連線使用的法蘭,一般是把不鏽鋼板剪成條形,矩形法蘭可按尺寸採用焊接,圓形法蘭則採用冷彎法加工。 
4)鋁板風管。在摩擦時不會產生火花,故常用於防爆通風系統。 
風管的咬口成型應儘量採用木錘或木方尺。為避免咬口縫變形,最好使用機械成型。當鋁板厚度大於1.5mm時,可採用氣焊或氮弧 
焊接。 
鋁及鋁合金與鐵、銅等金屬接觸時會產生電化學腐蝕,因此,鋁板風管應儘量採用鋁製法蘭;若用普通角鋼法蘭時,應鍍鋅或做防腐絕緣處理,鉚接時應採用鋁鉚釘。 
5)複合鋼板風管。常用於防塵要求較高的空調系統和-10℃-70℃溫度下耐腐蝕系統的風管。這種風管在加工時注意不要破壞塑膠層,它的連線方法只能是咬口和鉚接。 
6)硬聚氯乙烯塑膠板風管。硬聚氯乙烯塑膠具有良好的化學穩定性,對各種酸類、鹼類、鹽類的作用都穩定,但對強氧化劑和濃硝酸、發煙硫酸和芳香族碳氫化合物與氯化碳氫化合物是不穩定的。 
硬聚氯乙烯塑膠板在通風工程中,常用來製造風管和風機,用以輸運腐蝕性氣體。 
(2)風管連線。目前在大多數空調工程中,風管與風管之間、風管與部件及配件之間的連線,主要採用法蘭連線。 
對法蘭的墊料可按下列要求選用: 
l)輸送空氣溫度低於70℃的風管,套用橡膠板、閉孔海綿橡膠板或其他閉孔彈性材料等。 
2)輸送空氣或煙氣溫度高於70℃的風管,套用石棉橡膠板等。 
3)輸送產生凝結水或含有蒸汽的潮濕空氣的風管,套用橡膠板或閉孔海綿橡膠板等。 
(3)風管支架。 
穿樓板處的支架應為固定支架。 
風管始端,與風機、空調箱及其他振動設備連線的風管,與設備的接頭處,為防止晃動,應為固定支架。 
3.閥門 
通風與空調工程常用的閥門有插板閥(包括平插閥、斜插閥和密閉閥等)、蝶閥、多葉調節問(平行式、對開式)。防火閥、止回閥等。 
閥門產品加工製作均應符合國家標準。閥門安裝時,制動裝置動作應靈活。 
蝶閥按其斷面形狀不同,分圓形、方形和矩形三種;按它的調節方式有手柄式和拉鏈式兩類。它由短管、閥板和調節裝置三部分組成。 
防火閥分為直滑式、懸吊式和百葉式三種,有方、矩形風管防火閥。當發生火災時它可以切斷氣流,防止火災的蔓延。閥板開啟與否應有信號指示,閥板關閉後不但應有信號指示,還應有打開與風機聯鎖的接點,使風機停轉。 
4、風口 
在當前空調工程中,使用最廣泛的是鋁合金風口。 
各種風口從加工工藝基本上分為劃線、下料、沖盤壓框、鑽孔、焊接和組裝成型。 
三、工程量清單項目設定及工程量計算規則 
1、通風管道製作安裝 
按設計圖示以展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積;風管長度一律以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天園地方等管件的長度,但不包括部件所占的長度。風管展開面積不包括風管、管口重疊部分面積。直徑和周長按圖示尺寸為準展開。 
對於漸縮管,圓形風管按平均直徑,矩形風管按平均周長。 
2、通風管道部件製作安裝 
按設計圖示數量計算(包括:空氣加熱器上通閥、空氣加熱器彎通閥、圓形瓣式啟動網、風管蝶閥、風管止回閥、密閉式斜插板閥、矩形風管三通調節閥、對開多葉調節閥、風管防火閥、各型風罩調節閥製作安裝等)。 
若調節閥為成品時,製作不再計算。 
碳鋼風口、散流器製作安裝(百葉窗)以“個” 為計量單位。 
百葉窗製作按設計圖示以框內面積計算。 
風管插板風口製作已包括安裝內容。 
若風口、分布器、散流器、百葉窗為成品時,製作不再計算。