造價師建設工程技術與計量(安裝)第10講

第十講 電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 
一、內容提要 
這節課主要介紹第三章第五節電氣照明及常用低壓電氣設備安裝。 
二、重點.難點 
電氣照明及常用低壓電氣設備的分類、性能、特點、套用範圍及安裝施工方法。 
三、內容講解 
大綱要求 
1、熟悉電氣儀表基本材料及照明燈具、配管等材料的分類(規格)、性能及適用範圍。 
2、掌握安裝工程工程量清單項目設定及工程量計算規則。 
3、掌握安裝工程工程量計算方法,並能夠根據工程圖紙編制、審核工程量清單。 
第五節 電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 
一、電氣照明系統 
(一)照明系統分類 
按照照明在建築中所起主要作用的不同,可將建築照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。 
1、視覺照明 
滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而採用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分為: 
(1)正常照明。 
(2)應急照明。 
應急照明按功能又分為三類: 
l)疏散照明。 
2)安全照明。 
3)備用照明。 
應急照明必須採用能瞬時點燃的可靠光源,一般採用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可採用氣體放電燈。 
備用照明的照度不低於正常照明的10%,安全照明的照度不低於正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低於0.5lx。 
(3)值班照明。 
(4)警衛照明。 
(5)障礙照明。一般建築物高度在60m以上時應設定障礙照明。 
2、裝飾照明 
裝飾照明主要有建築物泛光照明、節日彩燈、廣告霓虹燈及噴泉照明、舞廳照明等。 
(二)常用電光源及特性 
電光源按發光原理可以分熱輻射光源和氣體放電光源兩大類。 
氣體放電光源一般比熱輻射光源光效高、壽命長,能製成各種不同光色,在電氣照明中套用日益廣泛。熱輻射光源結構簡單,使用方便,顯色性好,故在一般場所仍被普遍採用。 
(1)白熾燈。白熾燈的功率因數近於1。 
白熾燈主要有玻璃泡體、燈絲和燈頭組成。白熾燈泡內都抽成真空,功率大於40w的燈泡充以氮氣或氮氛混合氣體,以減緩燈絲氧化和金屬分子擴散,提高燈絲的使用溫度和發光效率,增加使用壽命。 
由於鎢絲的冷態電阻比熱態電阻小很多,故其瞬時啟動電流很大。 

(2)日光燈(螢光燈)。日光燈是由鎮流器、燈管、起動(輝)器和燈座等組成。 
螢光燈由於氣體放電的負阻特性,必須與鎮流器配合才能穩定工作。 
日光燈的優點是光效高,光譜接近日光,顯色性好。它的表溫低,表面亮度低。眩光影響小。缺點是功率因數低,約為0.5;有頻閃效應;附屬檔案多,不宜頻繁開關。 
新型日光燈採用電子鎮流器,可以節電,起動電壓寬、無頻閃現象,功率因數可提高到0、9,平均壽命10000h。 
(3)鹵鎢燈。鹵鎢燈也是一種熱輻射光源。 
目前廣泛採用的是溴、碘兩種鹵素,分別叫溴鎢燈和碘鎢燈。 
(4)高壓水銀燈。高壓水銀燈也稱做高壓汞燈,經常用在道路、廣場和施工現場的照明中。高壓水銀燈按構造的不同可以分為兩種。 
l)外鎮流式高壓水銀燈。 
鎮流器的作用有兩種,其一是產生高壓脈衝以點燃高壓汞燈,其二是穩定工作電流。補償器的作用是改善功率因數。 
高壓汞燈的優點是省電、耐震、壽命長、發光強。缺點是起動慢。當電壓突然降落5%時會熄燈。顯色性差。功率因數低。 
2)自鎮流高壓汞燈。 
自鎮流高壓汞燈的優點是發光效率高、省電、附屬檔案少,功率因數接近於l。缺點是壽命短,只有大約1000h。由於自鎮流高壓汞燈的光色好、顯色性好。經濟實用,故可以用於施工現場照明或工業廠房整體照明。 
(5)高壓鈉燈。 
高壓鈉燈發光效率高,屬於節能型光源。它的結構簡單,堅固耐用,平均壽命長。顯色性差,但紫外線少,不招飛蟲。若電壓突然降落5%以上,則可能自滅。適用於室外;功率因數低。 
(6)金屬鹵化物燈。 
金屬鹵化物燈的特點是: 
l)發光效率高,平均可達70-100lm/w,光色接近自然光。 
2)顯色性好,即能讓人真實地看到被照物體的本色。 
3)紫外線向外輻射少,但無外殼的金屬鹵化物燈則紫外線輻射較強,應增加玻璃外罩,或懸掛高度不低於14m。 
4)平均壽命比高壓汞燈短。 
5)電壓變化影響光效和光色的變化,電壓突降會自滅,所以電壓變化不宜超過額定值的±5%。 
金屬鹵化物燈主要用在要求高照度的場所、繁華街道及要求顯色性好的大面積照明的地方。 
(7)氙燈。氙燈顯色性很好,發光效率高,功率大,有“小太陽” 的美稱。 
氙燈可分為長弧氙燈和短弧氙燈兩種,在建築施工現場使用的是長弧氙燈。氙燈適用於廣場、飛機場、海港等大面積的照明。 
(8)低壓鈉燈。顯色性差;有頻閃效應。 
二、常用低壓電氣設備 
(一)動力設備 
1、電動機分類 
2、電動機的型號及選擇 
y系列電動機型號如下: 
常用的產品代號有: 
y——小型三相交流鼠籠異步電動機; 
yr——小型三相繞線轉子異步電動機; 
yz、yzr——冶金、起重用異步電動機; 
yb——隔爆型電動機; 
(2)電動機的選擇。 
負載轉矩的大小是選擇電動機功率的主要依據。電動機銘牌標出的額定功率pn是指電動機軸輸出的機械功率。為了提高設備自然功率因數,應儘量使電動機滿載運行,電動機的效率一般為0.8以上。 
(3)電動機的起動方法。 
l)直接起動。直接起動也稱全壓起動,僅用一個控制設備即可。其特點為: 
①起動電流大,一般為額定電流的4-7倍。 
②起動方法簡單,但一般僅適用於小於10kw的電動機。具體接線方法有星形聯結和三角形聯結。 
2)減壓起動。當電動機容量較大時,為了降低起動電流,常採用減壓起動。 

(二)常用低壓控制和保護電器 
低壓電器指電壓在500v以下的各種控制設備、繼電器及保護設備等。用的低壓電器設備有刀開關、熔斷器、低壓斷路器、接觸器、磁力啟動器及各種繼電器等。 
1、刀開關 
鐵殼刀開關的主要特點是:有滅弧能力;有鐵殼保護和聯鎖裝置(即帶電時不能開門),所以操作安全;有短路保護能力;只用在不頻繁操作的場合。鐵殼刀開關容量選擇一般為電動機額定電流的3倍。 
2、低壓斷路器 
曾稱自動開關或空開。它除具有全負荷分斷能力外,還具有短路保護、過載保護和失欠電壓保護等功能,並且具有很好的滅弧能力。常用作配電箱中的總開關或分路開關。 
3、接觸器 
接觸器也稱為電磁開關,它是利用電磁鐵的吸力來控制觸頭動作的。接觸器按其電流可分為直流接觸器和交流接觸器兩類,工程中常用交流接

[page]觸器。 
接觸器主要技術數據有額定電壓、額定電流(均指主觸頭)、電磁線圈額定電壓等。套用中一般選其額定電流大於負載工作電流,通常負載額定電流為接觸器額定電流的70%-80%。 
交流接觸器的主要特點如下。 
(l)它是用按鈕控制電磁線圈的,電流很小,控制安全可靠。當環境潮濕時,可選用電磁線圈電壓為36v的安全電壓進行控制。 
(2)電磁力動作迅速,可以頻繁操作,常用接觸器控制電動機負荷運行。 
(3)可以用附加按鈕實現多處控制一台電動機或遙控功能。 
(4)具有失電壓或欠電壓保護作用,當電壓過低時,接觸器自動斷電。 
4、磁力起動器 
磁力起動器由接觸器、按鈕和熱繼電器組成。它具有接觸器的一切特點,且具有熱繼電器保護作用,有的還具有可逆運行功能。 
低壓控制電器直接控制主電路,都有一定的滅弧能力。通常採用的滅弧方法有磁吹式滅弧和柵片滅弧,後者是工程中低壓電器的常用滅弧方法。 
(三)保護電器 
1、熔斷器 
熔斷器用來防止電路和設備長期通過過載電流和短路電流,是有斷路功能的保護元件。它由金屬熔件(熔體、熔絲)、支持熔件的接觸結構組成。 
填充料式熔斷器是我國自行設計的,它的主要特點是具有限流作 
用及較高的極限分斷能力。所以這種熔斷器用於具有較大短路電流的電力系統和成套配電裝置中。其散熱速度快,提高了滅弧能力顯著縮短斷電時間。 
自復熔斷器一般熔體額定電流為電路實際工作電流的1.l-1.5倍。對於起動電流較大的負載,如電動機等,熔體額定電流為電路實際工作電流的1.5-2.5倍。 
2、漏電保護器 
按工作類型劃分有開關型、繼電器型、單一型漏電保護器、組合型漏電保護器。組合型漏電保護器是漏電開關與低壓斷路器組合而成。 
按結構原理劃分有電壓動作型、電流型、鑒相型、脈衝型。 
電壓動作型漏電保護器適用於電源中性點不接地的時候,而且只能作低壓總保護,不能作分保護。 
三、室內電氣照明系統的安裝 
(一)安裝工程的基本內容 
配電箱按用途分,可用動力配電箱和照明配電箱;按製造方式分,可分為定型和非定型兩種。 
線路敷設的方式及部位可用漢語拼音字母表示。 
(二)電氣照明系統安裝基本要求 
1、燈器具安裝基本要求 
室外照明燈具安裝不應低於3m(在牆上安裝時可不低於2.5m): 
每個照明迴路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈迴路),且應有15a及以下熔絲保護。 
行燈安裝應符合下列要求: 
1)電壓不得超過36v; 
2)特別潮濕場所或導電良好的地面上,若工作地點狹窄。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12v。 
吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限於 1kg以下,超過者應加吊鏈。 
金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: 
l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連線並不得使電源線靠近燈具的表面; 
2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 
工廠燈有安全燈、防水防塵燈、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 
路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈。 

2、開關、插座、吊扇安裝技術要求 
在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,右邊插孔接線柱接電源的相線;在三眼插座上,上方插孔接線柱接地線,左邊插孔接線柱接電源零線,右邊插孔接線柱接電源相線。 
扇葉距地面高度不應低於2.5m。 
3、照明配電箱安裝 
照明配電箱型號繁多,但其安裝方式不外乎有懸掛式明裝和嵌入式暗裝兩種。 
懸掛式配電箱可安裝在牆上或柱子上。 
配電箱嵌入式安裝通常是配合土建砌牆時將箱體預埋在牆內。 
4、配管配線 
配管配線常使用的管子有水煤氣鋼管(又稱焊接鋼管,分鍍鋅和不鍍鋅兩種,其管徑以內徑計算)、電線管(管壁較薄、管徑以外徑計算)、硬塑膠管、半硬塑膠管、塑膠波紋管、軟塑膠管和軟金屬管(俗稱蛇皮管)等。 
(1)管子的選擇。 
l)電線管:管壁較薄,適用於乾燥場所的明、暗配。 
2)焊接鋼管:管壁較厚,適用於潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。 
3)硬塑膠管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度次於鋼管,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。 
4)半硬塑膠管:剛柔結合、易於施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛套用於民用建築暗配管。 
(2)配管的一般要求。 
暗配管直沿最近的路線敷設並應減少彎曲,埋入牆或混凝土內的管子離表面的淨距不得小於15mm。 
(3)管子加工。 
管子的切割有鋼鋸切割、切管機切割、砂輪機切割。砂輪機切割是目前先進、有效的方法,切割速度快、功效高、質量好。切割後應打磨管回,使之光滑。禁止使用氣焊切割。 
管子偎彎,其方法有冷偎彎和熱偎彎兩種。冷偎彎用彎管器(只適用於dn25即25.4mm以下的鋼管)。用電動彎管機偎彎,一般可彎制φ70mm以下的管子,φ70mm以上的管子採用熱偎。熱偎管爆彎角度不應小於90”。 
(4)管子的連線。 
管與管的連線採用絲扣連線,禁止採用電焊或氣焊對焊連線。用絲扣連線時,要加焊跨接地線。 
(5)管子的安裝。 
電氣管應敷設在熱水管或蒸汽管下面。在條件不許可的情況下,電氣管也允許敷設在熱水管或蒸汽管的上面,但相互之間的距離應符合下列要求: 
①當電氣管在熱水管下面時為 0.2m,在上面時為1m。 
②當電氣管路在蒸氣管下面時為0.5m,在上面時為1m。 
電線管路平行敷設超過下列長度時,中間應加接線盒: 
①管子長度每超過30m、無彎曲時; 
②管子長度超過20m、有1個彎時; 
③管子長度超過15m、有2個彎時; 
④管子長度超過8m、有3個彎時。 
(6)穿管配線。 
不同迴路、不同電壓和交流與直流的導線,不得入同一管子內,但下列幾種情況除外: 
①電壓力65v以下的迴路; 
②同一設備的電機迴路和無抗干擾要求的控制迴路; 
③照明花燈的所有迴路; 
④同類照明的幾個迴路,管內導線不得超過8根; 
⑤同一交流迴路的導線必須穿於同一管內; 
⑥管內導線的截面總和不應超過管子截面積的40%; 
(7)鋼索配線,鋼索配線分鼓型絕緣子鋼索配線、塑膠護套線鋼索配線兩種。這兩種鋼索配線不包括鋼索架設及拉緊裝置的安裝和製作。鋼索配線使用的鋼索應符合下列要求: 
①宜使用鍍鋅鋼索,不得使用含油芯的鋼索; 
②敷設在潮濕或有腐蝕性的場所應使用塑膠套鋼索; 
③鋼索的單根鋼絲直徑應小於 0.5 mm2,並不應有扭曲和斷股現象; 
④選用圓鋼作鋼索時,在安裝前應調直、預拉伸和刷防腐漆。 
四、電機的安裝 
電機乾燥方法: 
1)外部乾燥法(熱風乾燥法、電阻器加鹽乾燥法、燈泡照射干燥法)。 
2)通電乾燥法(磁鐵感應乾燥法。直流電乾燥法、外殼鐵損乾燥法、交流電於燥法)。 
五、工程里清單項目設定及工程量計算規則 
電器配管工程,應根據其名稱、材質、規格、配置形式及部位,以“m” 為計量單位,按設計圖示尺寸以延長米計算,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度。