註冊建築師考試複習資料:建築物理與設備(1)

1.在雙向流動管段上,應採用閘閥或碟閥
2.在經常啟閉的管段上,應採用截止閥
3.不經常啟閉而又需快速啟閉的閥門,應採用快開閥門
4.配水點處不宜採用鏇塞
5.建築給水可用硬聚氯乙烯管(聚乙烯管、聚丙稀管、聚丁稀管),dn10-100mm,
公稱壓力為0.60mpa,給水溫度≤45℃
6.充氣水龍頭一般可節水30%
7.水電煤氣三表儘量不進戶,管道井、分層集中設於走道的壁龍內、水箱間等,當分戶水錶設定在戶門內,其數字顯示宜設在戶門外,以便查表
8.消防和生活生產共用系統應繞水錶設旁通管,設閥門加鉛封,使水流通過水錶,需要時打開
9.節水型大便器沖洗水箱在現階段以9l為界
10. 當高層建築不超過100m時,高層建築最不利點的消防靜水壓力不應低於0.1mpa
11. 室外低壓給水管道水壓,當生活、生產和消防水量達到最大時,不應低於0.1mpa
12. 給水配水管管徑小於25mm時,一般管道流速控制在1.0m/s左右
13. 水錶的口徑選擇以設計秒流量選定水錶的額定流量
以平均小時流量的6%-8%校核流量
14. 污水泵房應有良好的通風,並應靠近集水池,生活污水水泵應設在單獨的房間內,對衛生環境有特殊要求的生產廠房和公共建築內內不得設定污水水泵
15. 消防水泵房應採用一、二級耐火等級的建築;
16. 生產生活用水量按最大小時流量計算。消防用水量應按最大秒流量計算
17. 附設在建築內的消防水泵房,套用耐火極限不低於1小時的非燃燒體牆和樓板與其他部位隔開
18. 消防水泵房應設定室外的出口,設在樓層上的消防水泵房應靠近安全出口
19. 幼稚園託兒所浴盆淋浴器要求熱水的溫度是35℃
20. 屋面雨水斗的排水連線管管徑不得小於100
21. 優質雜排水是指:污水濃度較低的排水。如冷卻水、盥洗排水、沐浴排水
22. 電纜井、管道井、排煙井、排氣井、垃圾道等豎向管道井,應分別獨立設定;
其井壁應為耐火極限不低於1.0小時的不燃燒體;
井壁上的檢查門應採用丙級防火門
23. 室內加壓泵允許直接從室外給水管網吸水加壓時,水泵宜直接從室外管網吸水
但室外管網的壓力(從地面算起)不得低於100kpa
24. 給水管道穿過承重牆或基礎處,應預留洞口;且管頂上部淨空不得小於建築物的沉降量,一般不宜小於0.1m
25. 天溝外排水的流水長度,應結合建築物伸縮縫布置,一般不宜大於50m,其坡度不宜小於0.003
26. 同一建築物內應採用統一規格的消火栓
27. 生活用熱水的水質應符合現行《生活飲用水衛生標準》的要求
28. 化糞池距離地下水取水構築物不得小於30m,離建築物淨距不宜小於5m,化糞池設定的位置應便於清掏
化糞池清除污泥時,遺留的污泥量為20%
29. 工業企業建築生活用水,一般宜採用25-35l/人班,小時變化係數為3.0-2.5,用水時間為8小時
30. 工業企業建築生活用水沐浴延續時間為1小時
31. 生產用水定額、水壓及用水條件,應按工藝要求確定
32. 當飲用水作為工業備用水源時,在連線處,生活飲用水的水壓應大於其他水管水壓
33. 給水管道與其他管道同溝或共加敷設時宜敷設在排水管、冷凍管的上面,熱水管、蒸汽管的下面;不宜與輸送易燃有害液體或氣體的管道同溝敷設
34. 給水橫管宜設0.002-0.005的坡度坡向泄水裝置
35. 生活給水管管徑小於或等於150時,應採用鍍鋅鋼管或給水塑膠管
管徑大於150時,可採用給水鑄鐵管
36. 生活給水管埋地敷設管徑等於或大於75時,宜採用給水鑄鐵管
37. 生產和消火栓系統消防給水管一般採用非鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管;
38. 自動噴水滅火系統消防給水管應採用鍍鋅管或鍍鋅無縫鋼管

39. 大便器、大便槽和小便槽的沖洗管,宜採用給水塑膠管
40. 當採用排水溝排水時,一個直徑為100的地漏可供8個淋浴器使用
41. 根據水質要求和建築使用要求等因素生活給水管可採用鋼管、聚乙稀管、鋁塑複合管、塗塑鋼管或鋼塑複合管等管材
42. 消防、生活共用給水管管網、消防給水管管材應採用與生活給水管相同的管材
43. 鍍鋅鋼管、鍍鋅無縫鋼管應採用熱浸鋅工藝生產
44. 在體育場中,洗手盆同時給水的百分數是50%
45. 給水管網的下列管段上,應裝設止回閥
兩條及以上引入管且在室內連通時的每條引入管
利用室外給水管網壓力進水的水箱,其進水管和出水管合併為一條管道時的引入管
裝設消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管
生產設備的內部可能產生的水壓高於室內給水管網水壓的設備配水支管
升壓給水方式的水泵旁通管
46. 水泵吸水管管內水流速度為1.0-1.2m/s
47. 氣壓給水設備的罐頂至建築結構最低的距離不得小於1.0m
罐與罐之間及罐壁與牆面的淨距不宜小於0.7m
48. 噴泉的噴嘴宜採用銅質材料,其表面應光潔、勻稱
49. 生活污水需經化糞池處理時,糞便污水與生活污水宜分流
50. 排水管道一般應在地下埋設或在地面上樓板下明設,如建築或工藝特殊要求時,可在管槽、管道井、管溝或吊頂內暗設,但應便於安裝和檢修
51. 排水支管連線在排出管上時,連線點距立管底部水平距離,不應小於3m
52. 醫院污物洗滌間內的排水管管徑,不得小於75
食堂內的污水乾管管徑不得小於100;支管不得小於75
小便槽或3個及以上的小便器,其污水管管徑,不宜小於75
53. 生活污水管道一般宜採用排水鑄鐵管或硬聚氯乙烯管,管徑小於50時,可採用鋼管
生活污水埋地管可採用帶釉的陶土管
54. 在水流轉角小於135°的污水橫管上,應設檢查口或清掃口
55. 在連線2個及以上的大便器或3個及以上的衛生器具的污水橫管上,宜設定掃口
56. 立管上檢查口之間的距離不宜大於10m,但在建築物最低層和設有衛生器具的二層以上坡頂建築物的最高層,必須設定檢查口,平頂建築可用通氣管頂口代替檢查口,當立管上有乙字管時,在該層乙字管的上部應設檢查口,檢查口設定高度,從地面至檢查口中心宜為1.0m,並應高於該層衛生器具上邊緣0.15m
57. 通氣管的管徑,應根據排水管的排水能力、管道長度確定,不宜小於排水管管徑的1/2
58. 污水泵為自動控制啟動,其流量應按設計秒流量確定
59. 污水集水池的容積,不得小於最大一台水泵5min的出水量,但水泵啟動次數每小時不得超過6次
60. 污水泵為人工控制啟動,其流量應按最大小時流量確定
61. 生活污水集水池的容積,不得大於6小時的平均小時污水量
62. 雨水管道的設計重現期一般為一年
63. 公共浴室淋浴器出水水溫應穩定,並宜採用的措施是:
採用開式熱水供應系統
給水定額流量較大的用水設備的段,應與淋浴器配水管道分開
多於3個淋浴器的配水管道,宜布置成環形
當淋浴器少於6個時,沿途損失可採用不大於200pa,多於6個時,採用不大於350pa,但其管徑不得小於25