註冊建築師考試複習資料:建築物理與設備(2)

64. 甲、乙類物品的中間倉庫應採用耐火極限不低於3小時的非燃燒體牆和1.5小時的非燃燒體樓板與其他部分隔開
65. 高層廠房與甲類物品庫房的間距不應小於13m
66. 廠房疏散樓梯的寬度不宜小於1.1m
67. 庫區圍牆與庫區內建築的距離不宜小於5米,並應滿足圍牆兩側建築物之間的防火距離要求
68. 甲類液體半地下儲罐必須設防火堤
69. 液氧儲罐周圍5m範圍內不應有可燃物和設定瀝青路面
70. 公建中一個房間的面積不超過60m2,且人數不超過50人時,可只設一個門
71. 單層公建中面積不超過200m2,且人數不超過50人時,可只設一個直通室外的安全門
72. 九層及九層以下每層建築面積不超過300m2,且人數不超過30人的單元宿舍可只設一個樓梯
73. 超過六層的組合式單元住宅和宿舍,各單元的樓梯均應通至平屋頂,如戶門採用乙級防火門時,可不通至屋頂
74. 人員密集的公共場所的室外疏散小巷,其寬度不應小於3米
75. 防火牆應直接設定在基礎上或鋼筋混凝土的框架上
76. 防火牆應截斷燃燒體或難燃燒體的屋頂結構
77. 防火牆內一般不設排氣道
78. 建築物內的防火牆不應設在轉角處
79. 高層建築消防水池容量如超過1000m3時,應分設成兩個
80. 公建的疏散樓梯兩段間的水平淨距,不宜小於150
81. 下列建築或部位的隔牆,應採用耐火極限不低於1.5小時的非燃燒體
甲、乙類廠房和使用丙類液體的廠房
有明火和高溫的廠房
劇院後台的輔助用房
一、二、三級耐火等級的門廳
建築內的廚房
82. 消防水泵宜採用自灌式引水
83. 一組消防水泵的吸水管不應少於兩條
84. 消防水泵應採用一、二級耐火等級的建築
85. 化糞池的有效容積按污水在化糞池中的停留時間計算,宜採用12-24小時
86. 化糞池的深度不得小於1.3米,寬度不得小於0.75米,長度不得小於1.0米。化糞井的直徑不得小於1.0米
87. 消火栓的給水管道的設計流速不宜超過5m/s
88. 低層建築室內消火栓栓口處的靜水壓力不應超過80毫米汞柱,否則應採用分區給水
高層建築室內消火栓栓口處的靜水壓力大於50毫米汞柱,消火栓處應設減壓裝置
89. 室內消火栓在布置時,一般不能用雙出口的消火栓代替兩支水槍
但18層及以下,每層不超過8戶,建築面積不超過650平方米時,可用雙出口
90. 分區給水的室內消火栓給水系統一般適用於建築高度超過50米的建築
91. 室內溫度低於4℃或高於70℃的建築物、構造物,應採用乾式噴水滅火系統
自動噴水滅火系統的總用量按火災持續時間1小時計算
92. 二氧化碳最低的設計滅火濃度為34%
93. 市政管網供水壓力不能滿足某高層建築供水水壓要求,需設升壓設施,高位水箱比較安全經濟
94. 當高層建築發生火災時,應以採用室內消防系統方式撲救為主
95. 全充滿鹵代烷滅火系統,一個保護區的面積不宜大於500平方米
96. 化學泡沫滅火器的使用溫度範圍為4-55℃
97. 設定通氣管可以使室內排水系統於大氣相通,儘可能使管內壓力接近於大氣壓,其作用有保護水封不受破壞、減少排水系統的噪聲、放出管內的有害氣體、延長管道使用年限
98. 水錶的口徑應根據用水量均勻的給水系統的給水最大流量確定
99. 高層主體建築內設充有可燃油油浸電力變壓器室,不能用自動噴水滅火裝置
應採用二氧化碳固定滅火、鹵代烷1211.1031固定滅火、水噴霧固定滅火裝置

100.室內排水鑄鐵承接直管最常用的連線方法為普通水泥接口
101.水泵的出水量應按最大小時流量確定
102.高位水箱間的淨高不得低於2.2米
103.水泵房建築應為一、二級耐火等級
泵房淨高不得小於3.0米
採暖溫度一般為16℃
窗地比為1/6-1/7
104.生活、生產貯水池和消防用水池應分開建設
105.在同等條件下影響洗衣房洗衣成本(耗費肥皂量)的首要水質因素是硬度
106.公共食堂廚房內的污水採用管道排除時,其乾管管徑不得小於100
107.生活給水系統中,衛生器具處靜水壓力不得大於600kpa
108.採用屋面天溝排水,特大暴雨時,天溝水面會超過設計標高,為防止由天窗向內溢水採用在天溝末端山牆上溢流口
109.高層建築給水系統豎向分區有多種因素確定,一般建築最低衛生器具給水配件處的靜水壓力宜控制在300-350kpa;辦公樓宜為350-450kpa
110.室外給水管網允許直接吸水時,水泵宜直接從室外吸水,但室外給水管網的壓力應不小於100 kpa
111.為了防止下水道通過儲水池的溢流管倒流污染,生活儲水池的溢水口應高出室外地坪100
112.雨水排出管內水流呈壓力流狀態不能直接接入其他排水管
113.污水中含有大量懸浮物並散發有害氣體時,不能採用溝排水
114.天溝外排水可用於大面積廠房屋面排水
115.廠房內不允許進雨水、廠房內不允許設定雨水管道、天溝長度不大於50m
116.食堂、廚房應設室內排水溝
公共浴室、洗衣房應設室內排水溝
鍋爐房宜設室內排水溝
117.優質排水的順序為冷卻水、沐浴排水、洗臉洗手排水、洗衣排水、廚房排水(以上為生活污水);廁所排水(生活廢水)
118.木材加工車間、庫房不宜設室內排水溝
119.建築給排水循環水冷卻,從考慮節約用地面積、提高冷卻效果等因素,推薦採用機械通風冷卻方式
120.水泵出水量,當氣壓水罐內為平均壓力時,不應小於管網最大小時流量的1.2倍
121.變壓式給水設備的進水泵一小時內最多啟動次數一般為6-8次
122.水箱上的溢水管不得裝閥門
123.冷卻塔的補充水量,一般按循環水量的2-5%計算
124.坐式大便器應自帶水封裝置
125.按60℃計算日用水量≥10立方米時,硬度大於375mg/l時,洗衣用水應進行處理,其他用水宜進行處理
日用水量<10立方米時,其原水可不進行水質處理
126.一個給水當量是污水盆用的一個截止閥或配水龍頭,在流出水壓力20kpa是全開的出流量0.2l/s作為一個給水當量
127.民用建築的室外消防用水量,應按同一時間內的火災次數和一次滅火用水量確量。