1.消防值班室中只有報警裝置而無自動滅火或消防聯動設施,可與其他經常有人的部門合併設定
消防值班室距出入口的距離不得大於20m
門必須向疏散方向開啟
不應將消防值班控制室設在廁所等的隔壁和上、下層相對應的房間
2.單層主體建築超過24米的體育館需要設定火災報警和消防聯動控制系統
3.廚房、鍋爐房、發電機房、茶爐房、烘乾房等宜選用感溫探測器
4.火災時有強烈的火焰輻射、需要對火焰作快速反應、無陰燃階段的火災宜選用火焰探測器
探測器易受陽光或其他光源的直接或間接照射的場所不宜設定火焰探測器
5.探測器至端牆的距離,不應大於探測器安裝間距的一半
6.探測器至牆壁、梁邊的水平距離,不應小於0.5
7.探測器周圍0.5m範圍內,不應有遮擋物
8.探測器至空調送風口的水平距離,不應小於1.5m,並宜接近風口安裝
9.在梁突出頂棚的高度小於200時,頂棚上設定的感煙、感溫探測器,可不考慮梁對探測器保護面積的影響
10. 一類高層建築的消防用電設備的供電,應在最末一級配電箱處設定自動切換裝置
11. 一類高層建築的自備發電設備,應設有自動啟動裝置,並能在30s內供電
12. 消防用電設備應採用專用供電迴路
13. 消防用電設備的配電迴路控制迴路宜按防火分區劃分
14. 火災確認後
關閉有關部分的防火門、防火捲簾,並接受其反饋信號
發出控制信號,強制全部電梯停於首層,並接受其反饋信號
接通火災應急照明和疏散指示燈
接通全樓的火災報警裝置和火災事故廣播,切斷全樓的非消防電源
15. 環境特別惡劣或潮濕場所的電氣設備宜設漏電保護
16. 消防用電設備的電源不應裝設漏電保護
17. 消防用電設備的配電線路,當採用穿金屬管保護,暗敷在非燃燒體結構內時,其保護層厚度不應小於30
18. 業務計算機用房電源屬於一級電力負荷
計算機房應遠離易燃易爆場所及振動源
計算機房應遠離配電室,減少磁干擾場強
計算機房應設獨立的空調系統或在空調系統中設定獨立的空氣循環系統
19. 面積大於200m2的演播室、面積大於1500m2的門市和展廳應設應急照明
觀眾廳不論大小均應設應急照明
20. 電話站技術用房不宜設在浴池、衛生間、開水房及其他易積水房間的附近
不宜設在水泵房、冷凍空調機房及其他有較大振動場所附近
不宜設在鍋爐房、洗衣房以及空氣中粉塵含量過高或有腐蝕性氣體、腐蝕性排泄物等場所附近
不宜靠近配電所、變壓器室、配電室樓上、樓下或隔壁以減少磁干擾場強
21. 鏡框式劇場、報告廳擴聲控制室宜設在觀眾廳後部
22. 體育場內擴聲控制室宜設在主席台側
23. 擴聲控制室不應與電氣設備機房上、下、左、右貼鄰布置
24. 消防控制室應設定在建築物的首層或地下一層,距通往室外出入口不應大於20米
25. 民用建築需要設定火災報警與消防聯動控制系統的建築是
10層及以上的住宅建築
建築高度超過24米的其他民用建築
與高層建築直接相連且高度不超過24的裙房
單體主體建築高度超過24米的體育館
26. 大型建築組合燈具每一單相迴路不宜超過25a,燈泡數量不宜超過60個
27. 醫院手術室內除手術無影燈外,宜另設有一般照明,其光源色溫應與無影燈光源相適應,垂直照度不宜低於水平照度的1/2,其水平照度不宜低於500lx
28. 燈具的遮光格柵的反射表面應選用難燃材料,其反射係數不應低於70%
29. 按照規範,多雷區指的是年平均雷暴日數超過40的地區
30. 水上芭蕾照明設計應增設水下照明裝置,水下照明裝置應按燈具的光通量計算,每平方米的光通量不宜小於1000lm
31. 演播室及播音室的隔音門及觀察窗的隔聲量每個應不少於60分貝
32. 控制室地面不宜高於演播室地面0.3m
33. 高層建築內的乘客電梯,轎箱內應有應急照明,其連續供電的時間應不少於20分鐘
34. 兒童活動場所的插座距地面安裝高度不應低於1.8m
35. 電話站技術用房應採用防靜電的活動地板或塑膠地面,有條件的亦可採用木地板
36. 交流安全電壓是指電壓在36伏及以下的電壓
37. 消防聯動控制設備的直流控制電源電壓應採用24v
38. 變電所內高低配電室之間的門宜為雙向開啟
39. 發電機房應靠近負荷中心設定
40. 閉路套用電視系統的攝像機應安裝啊監視目標的附近不易受外界損傷的地方
安裝高度在室內以2.5-5.0米為宜;室外以3.5-10米為宜
41. 電話站與其他建築物合建時,宜設在朝南向並有窗戶的位置,宜設在首層以上四層以下的房間
42. 會議電話室內的混響時間一般宜為低頻0.35秒,中頻0.40秒,高頻0.45秒
43. 超高層建築為特級保護對象,應採用全面保護方式
高層中的一類建築為一級保護對象,應採用總體保護方式
高層中的二類建築為二級保護對象,應採用區域保護方式
低層建築
44. 對大規模的,需要集中管理的群體建築及超高層建築,應採用控制中心繫統火災自動報警與消防聯動控制系統
45. 安裝在天棚上的探測器邊緣
距不突出的揚聲器的淨距不應小於0.1米
與照明燈具的水平淨距不應小於0.2米
與各種自動噴水滅火噴頭的水平淨距不應小於0.3米
距多孔送風頂棚孔口的淨距不應小於米