註冊建築師:建築防排煙小結

一、高層建築:

(一)防煙:(保證空氣壓力大於走道和房間,煙氣不能侵入)

對象:所有高層建築

部位:防煙樓梯間、前室、封閉避難層

1、  機械正壓送風防煙:> 50m一類公建;> 100m住宅

2、  防煙樓梯間及其前室均不能自然防煙時,防煙樓梯間應獨立機械正壓送風防煙,前室不送風。

3、  自然排煙:需滿足開窗面積要求

防煙樓梯間  2m /5層

前室  > 2m

合用前室  > 3m

(二)排煙:

對象:一類建築,> 32m二類建築

部位:≥20m走道、房間、中庭、地下室

1、  走道:≤60m,開窗面積≥2%自然排煙

> 60m 機械排煙

2、中庭:淨高 <12m,開窗面積≥5%中庭地面積  自然排煙

淨高 >12m 機械排煙

2、  房間:>100m,經常有人停留且可燃物較多的房間:開窗≥2%  自然排煙

無窗、固定窗  機械排煙

3、  地下室:

總面積>200m ,或一個房間>50m ,經常有人停留且可燃物較多:機械排煙+正壓送風(送風量≥排煙量的50%)

(三)其他:

排煙防火閥:280℃自動關閉

排煙風機:280℃時能連續工作30min

機械加壓送風口:風速≤7m/s

排煙口:風速≤10m/s

機械加壓送風機余壓:防煙樓梯間40pa~50pa

 前室、封閉避難層25pa~30pa

二、多層建築:歌舞娛樂放映遊藝場所

1、  應設定在首層、二層、三層靠外牆部位;當設定在其他層時,應設防、排煙措施。

2、  其中應機械排煙的:

地下房間;

地上固定窗、無窗房間

>20m無自然排煙的疏散內走道

>40m的疏散內走道