註冊建築師:考試大整理防火規範解析

1、相鄰兩個防火分區之間的防火牆上開有防火門時,兩個防火分區可各自設一個安全出口。而將通向相鄰防火分區的防火門作為第二個安全出口。 
在高層建築中,此項規定的適用前提是,這兩個防火分區建築面積之和不超過一個防火分區允許最大面積的1.4倍。 
2、防火牆:耐火極限為4小時。要求從基礎一直到屋頂。作為防火牆內部的樑柱均應按防火牆要求設定。防火牆不允許開洞,留孔。如果開門要甲級防火門,有管道穿過要增加防火措施,牆兩側窗洞的窗間牆要大於2m。。 
防火牆高出屋面不小0.4米,(屋面耐火極限不小於0.5小時的情況下可砌至板底)。建築物內防火牆不應設在轉角處,否則內轉角兩側門窗洞口的水平距離不小於4米。
3/商住樓、綜合樓中的住宅部分疏散樓梯設定數量是按商住樓、綜合樓確定還是按住宅確定。
3.1 執行中遇到的問題:因商住樓、綜合樓屬公共建築,若住宅部分疏散樓梯數量按商住樓、綜合樓確定,則不論住宅層面積多大、層數多少,均應設定兩座及兩座以上的疏散樓梯,這對於符合設定一座疏散樓梯的塔式住宅和單元式住宅來說是很困難、也是顯得不合理的。
3.2 建議:是否可以考慮商住樓、綜合樓如果首層、二層是商場或其它使用性質、上部是住宅,其住宅部分疏散樓梯設定按住宅設定,但必須是獨立設定,與商場或其它使用性質的樓層分開。如按要求只設定一個疏散樓梯的,尚應滿足下列要求:(1)商場或其它使用性質的樓層應採用耐火極限不低於1.5小時的樓板與住宅分隔開,且應設定寬度不小於1米的防火挑檐,以提高其耐火性能和防止火災蔓延;(2)將建築本身應設定的自動噴水滅火系統接入住宅層走道、前室或樓梯間,確保疏散樓梯的安全可靠。如果有三層及三層以上的商場或其它使用性質,則上部住宅的疏散樓梯則應按公共建築確定。另外,《高層民用建築設計防火規範》第6.1.3a條只規定了“商住樓中住宅的疏散樓梯應獨立設定”,建議綜合樓中住宅樓梯也應獨立設定。