第五節給排水
一、設計依據
建築設計防火規範gbj16-87(1997年版)
二、給水設計
1、用水量
本工程為單層丙類廠房,體積〉10000m3,室內消防用水量10l/s,室外消防用水量25l/s。
2、給水系統
室內均布10隻室內單栓消火栓,室外設二隻室外地上式消火栓,利用市政自來水壓力直接供水,管網在廠房室外地下成環。室外消火栓設在計量水錶前,室內消火栓設在計量水錶後。
三、排水設計
本工程僅有雨水排水。南通暴雨強度為2.17l/s100m2。
徑流係數取0.8,雨水排水量為401.9l/s,用二根d500混凝土管排水附近河道。
第六節電氣
一、設計依據
1、《工業企業照明設計標準》gb50034-92
2、《供配電系統設計規範》gbj50052-95
3、《建築設計防火規範》gbj16-87(1997年版)
4、《火災自動報警系統設計規範》gb50116-98
5、其它現行的有關國家規範、規程。
6、其它專業提供的技術條件及要求。
二、設計內容
本車間配電系統、照明、動力、火災報警及防雷系統。
三、配電系統
1、電源引自廠區變電所,動力、照明各採用一根鎧裝電纜埋地引入車間動力、照明配電總櫃。
2、自配電總櫃採用放射式向動力及照明分配電箱(崐屏)供電。
四、照明及動力
1、車間內一般照明採用250w金屬鹵化物燈,照度按100lx設計,局部照明根據工藝要求設計。
2、車間內設定一定數量應急燈。
3、車間內動力設備配電箱(屏)根據工藝要求布置,並預留插座箱,供移動式用電設備用電。
五、管線敷設
動力及配電幹線採用銅芯線或電纜穿鍍鋅鋼管沿牆或埋地敷設。
照明線路採用銅芯線穿鍍鋅鋼管沿牆暗敷或沿鋼樑明敷。
六、火災報警
車間內設定兩台火災顯示盤,每隔24米設定一隻手動報警按鈕,火災報警控制設定於傳達室。
七、防雷及接地
1、本建築屬三類防雷建築,利用金屬屋面作接閃器。引下線利用柱內對角鋼筋,採用人工接地裝置,接地電阻小於10歐姆。
2、工作接地型式與廠內原有接地系統型式相同。