商店建築設計規範:第五章建築設備2

  第二節 暖通空調


第5.2.1條 位於採暖地區的商店建築,當室內經常有人逗留時,宜設定集中採暖。

註:採暖面積不大於1000㎡的一般商店建築,當無集中採暖熱源或距熱網較遠時,可採用分散採暖(如火爐、火牆等),但必須符合防火要求。

第5.2.2條 商店門市開啟頻繁的主要大門可設定風幕。

但應符合下列規定:

一、嚴寒地區,大中型商店門市,當不可能設定門斗或前室時,可設熱風幕;

二、寒冷地區,經過技術經濟比較認為合理時,可設熱風幕;

三、設有空氣調節時,大中型商店應設空氣幕,小型商店可設空氣幕。

第5.2.3條 商店門市應根據其規模大小設計通風或空調:

一、小型商店門市應有良好的自然通風,如自然通風不能保證衛生條件時,應設定機械通風;

二、大中型百貨商店門市空氣溫度不應高於32℃,當採用一般通風降溫不能滿足要求時,應設定空氣調節;

三、專業商店應視供應對象、商品儲存時間和要求,可設定空調。

第5.2.4條 當商店門市設定採暖通風時,室內空氣計算參數宜按下列情況採用:

一、冬季採暖計算溫度宜採用16~18℃,平均風速不應大於0.3m/s;

二、夏季通風室內計算溫度應根據夏季通風室外計算溫度按表5.2.4確定;

夏季通風室內計算溫度(℃) 表5.2.4

夏季通風室外計算溫度(℃)≤22232425262728夏季通風室內計算溫度(℃)≤3232



三、除有特殊要求外,室內相對濕度可不予考慮。

第5.2.5條 當商店門市設定空氣調節時,室內空氣計算參數應符合表5.2.5規定。

空氣調節室內空氣計算參數表5.2.5


第5.2.6條 商店門市通風設備允許噪聲,頂層宜取45~55db(a),底層宜取50~60db(a);當周圍環境噪聲級較低時,採用下限允許值,當周圍環境噪聲級較高時,採用上限允許值。

第5.2.7條 當計算空氣調節冷負荷時,門市人數應包括顧客和售貨員兩部分,顧客人數應按星期日平均流量計算。

第5.2.8條 當計算人體散熱量時,應考慮顧客和售貨員中成年男子、成年女子和兒童的比例及其散熱量不同的群集係數,一般可取0.92。

第5.2.9條 商店門市空氣調節宜採用低速全空氣單風道系統;有條件時,可採用變風量系統。

第5.2.10條 商店門市空氣調節,空氣處理宜採用噴水室或帶噴水的冷水表面式冷卻器;冬季不應加濕。

第5.2.11條 機械送風系統(包括與熱風采暖合併的系統)的送風方式應採用上側送;當有吊頂可以利用時,可採用散流器直送。

第5.2.12條 大門熱風幕或空氣幕宜採用自上向下送風,條縫和孔口處的送風速度應保證氣流射向地面;熱風幕送風溫度不宜超過50℃。