博物館建築設計規範第四章藏品防護1

  第一節 一般規定

第4.1.1條 藏品防護應包括溫濕度、防潮、防水、光照、防煙塵、防有害氣體、防蟲、防鼠和防盜等要求。其它如防火、防雷等要求除應符合專業規範外,尚應執行本規範第五、六章的有關規定。

第4.1.2條 藏品庫房和陳列室圍護結構的保溫和隔熱要求應根據室內溫濕度要求、當地室外氣象的計算參數以及是否設定採暖、通風、空氣調節等設備的具體情況合理確定。門窗應密閉,外牆的熱惰性指標(d)不應小於4,屋頂的熱惰性指標(d)不應小於3。

第4.1.3條 當藏品庫房和陳列室設定採暖時,圍護結構的總熱阻(ro)應按現行的《民用建築熱工設計規程》(jgj24)計算所得的最小總熱阻的基數上,外牆再增加20%、屋頂再增加30%進行設計。

第4.1.4條 當藏品庫房和陳列室設定空氣調節時,圍護結構的傳熱係數(ko)可參照現行的《採暖通風與空氣調節設計規範》(jgj19)中推薦的數值採用。

第4.1.5條 當藏品庫房和陳列室不設定採暖、通風與空氣調節設備時,外牆的總熱阻(ro)不應小於0.66㎡·k/w,屋頂的總熱阻(ro)不應小於0.90㎡·k/w。

第4.1.6條 藏品庫房應分別裝置厚度不小於0.8mm的金屬板窗、玻璃窗、金屬板門和金屬柵欄門;若設定採暖、空氣調節設備時則應採取密閉保溫措施。

第4.1.7條 綠化設計宜選用有利於降溫、滯塵、淨化空氣的樹種,不得選用易生蟲害和飛花揚絮的樹種,並應防止緊貼藏品庫房和陳列室的散水坡或排水溝種植。

第二節 溫濕度要求

第4.2.1條 收藏對溫濕度變化較敏感珍品的庫房應設定空氣調節設備。

第4.2.2條 設定空氣調節設備的藏品庫房,冬季溫度不應低於10℃,夏季溫度不應高於26℃,相對濕度應保持基本穩定,並根據藏品材質類別確定參數,推薦值參照表4.2.2。

藏品相對濕度 表4.2.2

藏品材質類別相對濕度(%)金銀器、青銅器、古錢幣、陶瓷、石器、玉器、玻璃等

40~50 紙質書畫、紡織品、臘葉植物標本等
50~60竹器、木器、藤器、漆器、骨器、象牙、古生物化石等
55~65墓葬壁畫等45~55一般動、植物標本等40~60 

第4.2.3條 未設空氣調節設備的藏品庫房,相對濕度不應大於70%,並宜控制晝夜間的相對濕度差不大於5%,貫徹恆濕變溫的原則。