第一節 給排水
第6.1.1條 館區內應有完整的排水系統將水就近排入城市的排水管網或水體。污水排放應符合國家及地方的規定。
第6.1.2條 中、小型館雨水管道的暴雨量設計重現期宜採用一年,大型館宜採用二年。
第6.1.3條 應根據結構形式和氣候條件選擇合適的屋面排水方式。藏品庫房和陳列室的屋面應採用外排水系統,當必須採用內排水時應由管道將雨水以最短的距離引至室外。
第二節 暖通空調
第6.2.1條 設定空氣調節的藏品庫房,室內溫濕度應滿足藏品防護的要求,符合第4.2.2條 的規定。
第6.2.2條 藏品庫房和陳列室的採暖宜採用熱風系統。若使用以水或汽為熱媒的採暖裝置,應採取有效的措施防止滲漏。嚴禁明火採暖。
第6.2.6條 空氣調節設備宜安裝在專門的機房內,並裝置防火隔聲門。機房內應採取消聲、減振措施。
第6.2.7條 熏蒸室應設定獨立的排風系統,廢氣排放應符合國家及地方的規定。
第三節 電氣
第6.3.1條 大型館的電氣負荷不得低於二級,中、小型館不得低於三級.防火、防盜報警系統應按一級電氣負荷設計或設定應急備用電源。
第6.3.2條 監視和報警電氣線路應與照明和動力電氣線路分開設定,並敷設隱蔽。
第6.3.3條 藏品庫房的電源開關應統一安裝在藏品庫區的藏品庫房總門之外,並有防止漏電的安全保護裝置。藏品庫房內的照明宜分區控制。
第6.3.4條 藏品庫房和陳列室的電氣照明線路應採用銅芯絕緣導線暗線敷設,古建築改建可為銅芯導線塑膠護套線明線敷設。防火、防盜報警系統的電氣線路應採用銅芯導線,並裝套鋼管保護。
第6.3.5條 陳列室內應設定使用電化教育設施的電氣線路和插座。
第6.3.6條 熏蒸室的電氣開關必須在室外控制。
第6.3.7條 大型館的陳列室應設定火災事故照明和疏散導向標誌。重要藏品庫房宜有警衛照明。
第6.3.8條 大型館不應低於二級防雷,中、小型館不應低於三級防雷。珍品庫房應為一級防雷。