第5.1.1條 藏品庫區的防火分區面積,單層建築不得大於1500㎡,多層建築不得大於1000㎡,同一防火分區內的隔間面積不得大於500㎡。陳列區的防火分區面積不得大於2500㎡,同一防火分區內的隔間面積不得大於1000㎡。
第5.1.2條 藏品庫房、陳列室的隔牆應為非燃燒體。防火分區內的隔間應採用耐火極限不低於3h的隔牆和乙級防火門分隔。封閉式豎井的圍護結構應採用非燃燒體及丙級防火門。
第5.1.3條 藏品庫房和陳列室內的固定裝修應選用非燃燒體或阻燃材料。
第二節 安全疏散
第5.2.1條 藏品庫區的電梯和安全疏散樓梯應設在每層藏品庫房的總門之外,疏散樓梯宜採用封閉樓梯間。
第5.2.2條 陳列室的外門應向外開啟,不得設定門檻。
第三節 消防設施
第5.3.1條 大、中型館必須設定火災自動報警系統。
第5.3.2條 珍品庫房及大、中型館內收藏紙質書畫、紡織品等遇水即損藏品的庫房應設定氣體滅火裝置。大型館內的普通藏品庫房和陳列室宜設定預防作用的自動噴水滅火系統。