本文對觀音堂電廠和躍進2×50mw電廠等工程淺水位人工挖孔灌注樁施工的經驗進行總結,下面主要探討一下其施工原則、方法及措施。
1、施工原則
1)採取切實可行的措施保證成孔的安全。一般採取加鋼筋混凝土護壁,並且見水後,排水不要間斷,防止水位高低反覆出現,造成孔壁浸泡而坍塌。
2)儘可能降低水位。採取分區域施工,每區域以30×30m為宜,在該區域內的中心位置選取1~2根樁作為臨時降低水位樁,該樁成孔深度要比臨近樁深1m左右。進行連續排水,已達到降低周圍樁水位的目的。
3)通過底應變對每跟樁進行檢測,從而掌握和保證樁的混凝土澆築質量。
2、施工方法與措施
根據施工圖紙,劃分區域並編號,然後定出臨時降低水樁,降水樁要先行施工。然而,人工成孔,有地下水的樁,成孔是安全的關鍵。成孔安全是前提,必須保證人員的安全及成孔的安全。
1)從開始就要做鋼筋混凝土護壁,護壁可採用現澆或者預製。護壁的額混凝土強度不低於c25,厚度不小於100mm.
2)成孔深度達到地下水位時,開始抽排水,泵的大小根據水量而定。排出的水要有組織的排出現場以外,或者修建蓄水池以備後用,防止排出的水再次滲流入地下。不管成孔是否施工,排水要晝夜不停。
3)有地下水的樁,其樁端持力層如果是黏土或卵石土。建議設計減小樁端的擴樁半徑,擴樁半徑大於樁身半徑500m以內為宜,這樣有利於保證樁的成孔安全。
4)成孔深度或樁端持力層土質達到設計位置時,進行驗樁,驗樁後進行擴樁;臨時降水樁先不進行擴樁,擴樁後再進行驗樁。
對於樁混凝土的澆築,施工時要注意:
1)樁混凝土的澆築從距臨時降水樁教遠處開始,有遠及近,最後澆築臨時降水樁。
2)準備進行某一樁混凝土澆築時,臨時降水樁及周圍樁孔排水不要停止。
3)鋼筋籠就位後,集中排水並及時進行清底。混凝土的強度等級提高一級,並提前拌制一定量(約等於水位下混凝土的量),乾硬性混凝土(砂漿基本能夠黏結在碎石上時為宜)。清底結束後,即可集中進行下落混凝土,混凝土量深度大約1m深時,人工進行振搗,然後再進行下落混凝土,直至澆出水位以上後,即可按正常混凝土澆築進行施工,在以上過程中,要集中人力、機械快速進行施工,儘可能使混凝土澆築不在水中進行。
3、質量檢測
樁混凝土澆築後,按照規範要求的檢驗數量,對樁進行檢驗。如:做,低應變檢測,判定樁混凝土澆築質量,及時採取相應對策。
4、結語
本文主要總結了淺水位人工挖孔灌注樁的施工原則、方法與措施。這些經驗在觀音堂電廠和躍進2×50mw電廠等工程中得到實踐驗證,取得了比較滿意的結果,安全上無事故發生,質量上經檢驗並竣工驗收後一至二年的使用,情況良好。因此,本文提供的淺水位人工挖孔灌注樁的施工方法具有一定的指導意義,能為工程技術人員提供借鑑。