結構工程師考試輔導:梁腰筋的種類和計算

1、“腰筋”包括“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”,都是梁的側面縱向鋼筋。所以,就其在樑上的位置來說,是相同的。其構造上的規定,正如03g101-1圖集第62-65頁中所規定的,在梁的側面進行“等間距”的布置,對於“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”來說是相同的。  來源:

2、縱向腰筋的間距>=200mm。《混凝土結構設計規範》10.2.16條指出:當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括樑上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小於腹板截面面積bhw的0.1% ,且其間距不宜大於200mm 。對於施工人員來說,一個梁的側面縱筋是構造鋼筋還是抗扭鋼筋,完全由設計師來給定:“g”打頭的鋼筋就是構造鋼筋,“n”打頭的鋼筋就是抗扭鋼筋。如g8φd12,n6φ16。 

3、“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都要用到“拉筋”,並且關於“拉筋” 的規格和間距的規定,也是相同的。即:當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm;當梁寬>350時,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍。有些人卻提出“拉筋在加密區按加密區箍筋間距的兩倍,在非加密區按非加密區箍筋間距的兩倍”,這是錯誤的理解。當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設定。  來源:

4、“構造鋼筋”純粹是按構造設定,即不必進行力學計算。 
《混凝土結構設計規範》7.5.1條規定:hw——截面的腹板高度:對矩形截面,取有效高度;對t形截面,取有效高度減去翼緣高度;對工形截面,取腹板淨高。 
而在03g101-1圖集第62-65頁的圖中,hw有二種情況:一種是獨立梁,上面沒有現澆板,hw取梁有效高度;第二種是當樑上有現澆板時取梁的淨高。這是設計和施工需要注意的問題。 
因為構造鋼筋不考慮其受力計算,所以,梁側面縱向構造鋼筋的搭接長度和錨固長度可取為15d 。 

5、“抗扭鋼筋”是需要設計人員進行抗扭計算才能確定其鋼筋規格和根數的。 
梁側面抗扭縱向鋼筋的錨固長度和方式同框架梁下部縱筋。 
梁側面抗扭縱向鋼筋其搭接長度為ll(非抗震)或lle (抗震)。 
對抗扭構件的箍筋有比較嚴格的要求。《混凝土結構設計規範》10.2.12條指出:受扭所需的箍筋應做成封閉式,且應沿截面周邊布置;當採用複合箍筋時,位於截面內部的箍筋不應計入受扭所需的箍筋面積;受扭所需箍筋的末端應做成135度彎鉤,彎鉤端頭平直段長度不應小於10d (d為箍筋直徑)。