多層磚房抗震設計中存在的主要問題和處理辦法(一)

前言 


我國位於四川西部的南北地震構造帶,其地震的頻度高、強度大。我國大陸地震活動目前正處於本世紀以來的第五個活躍期。四川已經缺震7級以上地震近23年,缺震6級以上地震近10年。目前,四川的地震形勢十分嚴峻。 

地震造成人民生命財產損失的主要原因,是由地震引起的建築物(絕大部分是磚房)和工程設施的破壞,以及次生災害。國內外歷次地震的經驗告訴我們:抓好抗震設防地區建設工程的抗震設計,是減輕未來地震災害損失最積極、最有效和最根本的措施。 

據文獻[4]記載,全國城鎮民用建築中以磚砌體作為牆體材料的占90%以上;據有關部門近兩年對四川省的16個城鎮各類公建房屋統計顯示,多層磚房(含底框磚房)所占(面積)比例達89%;筠連縣城的這類房屋,預計所占比例在90%以上。所以,磚房是我國房屋建築的主體。同時,磚房在歷次地震中的震害又是嚴重的。據對1976年我國唐山7.8級地震震害統計,磚房是100%破壞,其中85%以上倒塌。磚房之所以地震破壞比例如此大,主要原因是磚砌體是一種脆性結構,其抗拉和抗剪能力均低,在強烈地震作用下,磚結構易於發生脆性的剪下破壞,從而導致房屋的破壞和倒塌。如果在多層磚房的設計中再過度追求大開間、大門洞、大懸挑,甚至通窗效果等,必將大大削弱房屋的抗震能力。 


2 目前多層磚房抗震設計中存在的主要問題 


(1)城市住宅磚房建設中,房屋超高或超層時有發生,尤其是底層為“家帶店”的磚房,高度超過限值1m以上。 

(2)在“綜合樓”磚房中,底層或頂層有採用“混雜”結構體系的,即為滿足部分大空間需要,在底層或頂層局部採用鋼筋砼內框架結構。有的僅將構造柱和圈樑局部加大,當作框架結構。 

(3)住宅磚房中為追求大客廳,布置大開間和大門洞,有的大門洞間牆寬僅有240mm,並將陽台作成大懸挑(懸挑長度大於2m)延擴客廳面積;部分“局部尺寸”不滿足要求時,有的不採取加強措施,有的採用增大截面及配筋的構造柱替代磚牆肢;住宅磚房中限於場地或“造型”,布置成複雜平面,或縱、橫牆沿平面布置多數不能對齊,或牆體沿豎向布置上下不連續等等。 

(4)多層磚房抗震設計中,未作抗震承載力計算的占多數,加之缺乏工程經驗,使相近的多層磚房採用的砌體強度等級相距甚遠。 

(5)多層磚房抗震設計中,所採取的抗震措施區別較大。構造柱和圈樑的設定:多數設計富餘較大,部分設計設定不足(含大洞口兩側未設構造柱);抗震連線措施:多數設計不完整或未交待清楚,有的設計還採用“一本圖集打天下”的作法,不管具體作法和適用與否,全包在“圖集”身上。 

本文針對以上存在的主要問題,提出確保多層磚房抗震設計質量的具體意見,供參考。 


3 多層磚房抗震設計意見 


我國建築抗震設防的目標是三個水準。多層磚房可通過一階段設計達到下列要求:滿足抗震承載力要求,房屋可“小震不裂”;滿足結構體系、平立面布置和抗震措施等要求,房屋可符合“中震可修”;滿足房屋高度和層數及構造柱和圈樑等要求,房屋可做到“大震不倒”。