板:
1.多跨單向板、多跨雙向板採用分離式配筋時
跨中正彎矩鋼筋宜全部伸入支座
支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度應覆蓋負彎矩圖
2.板中受力鋼筋間距
板厚h≤150mm
不宜大於200mm
板厚h>150mm
不宜大於1.5h且不宜大於250mm
3.簡支板或連續板下部縱向受力鋼筋伸入支座錨固長度
不應小於5d
4現澆板的受力筋與梁平行時:
配置與梁垂直的上部構造鋼筋
間距≤200mm
直徑≥8mm
截面面積≥1/3
梁邊算起伸入板內1/4l
5.現澆樓板周邊與梁或牆體整體澆注時:
配置垂直板邊的構造鋼筋
間距≤200mm
直徑≥8mm
截面面積≥1/3
梁或牆邊算起伸入板內
單向板1/5l
雙向板1/4l(短跨長度)
6.嵌固在砌體牆體內的現澆樓板:
配置垂直板邊的構造鋼筋
間距≤200mm
直徑≥8mm
截面面積≥1/3
牆邊算起伸入板內
1/7l(短跨長度)
板角部分1/4l(短跨長度)
7.單向板的分布鋼筋
截面面積≥15%(受力鋼筋)且≥0.15%(板面積)
間距≤250mm(集中荷載較大時≤200mm)
直徑≥6mm
8.在溫度、收縮應力較大的現澆板鋼筋間距宜為150~200mm
在板未配筋表面布置溫度收縮鋼筋
配筋率≥0.1%
9.現澆板中配置抗沖切箍筋或彎起鋼筋時:板厚度≥150mm
箍筋
分布長度≥1.5h(板厚)
間距≤1/3h
直徑≥6mm
彎起鋼筋
角度30到45度,
傾斜段應與沖切錐面現澆,交點在1/3~2/3h之間
直徑≥12mm
每一方向≥3根
10.臥置在地基上的基礎筏板,當板厚>2m時:
宜沿板厚度方向間距不超過1米
設定與板面平行的構造鋼筋網片
直徑≥12mm
間距≤200mm