註冊結構師--板構造要求提煉精華

板: 

1.多跨單向板、多跨雙向板採用分離式配筋時 
跨中正彎矩鋼筋宜全部伸入支座 

支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度應覆蓋負彎矩圖 

2.板中受力鋼筋間距 
板厚h≤150mm 
不宜大於200mm 

板厚h>150mm 
不宜大於1.5h且不宜大於250mm 

3.簡支板或連續板下部縱向受力鋼筋伸入支座錨固長度 
不應小於5d 

4現澆板的受力筋與梁平行時: 

配置與梁垂直的上部構造鋼筋 
間距≤200mm 

直徑≥8mm 

截面面積≥1/3 

梁邊算起伸入板內1/4l 

5.現澆樓板周邊與梁或牆體整體澆注時: 

配置垂直板邊的構造鋼筋 
間距≤200mm 


直徑≥8mm 


截面面積≥1/3 


梁或牆邊算起伸入板內 
單向板1/5l 

雙向板1/4l(短跨長度) 

6.嵌固在砌體牆體內的現澆樓板: 

配置垂直板邊的構造鋼筋 
間距≤200mm 

直徑≥8mm 

截面面積≥1/3 

牆邊算起伸入板內 
1/7l(短跨長度) 

板角部分1/4l(短跨長度) 

7.單向板的分布鋼筋 
截面面積≥15%(受力鋼筋)且≥0.15%(板面積) 

間距≤250mm(集中荷載較大時≤200mm) 

直徑≥6mm 

8.在溫度、收縮應力較大的現澆板鋼筋間距宜為150~200mm 

在板未配筋表面布置溫度收縮鋼筋 
配筋率≥0.1% 

9.現澆板中配置抗沖切箍筋或彎起鋼筋時:板厚度≥150mm 

箍筋 
分布長度≥1.5h(板厚) 

間距≤1/3h 

直徑≥6mm 

彎起鋼筋 
角度30到45度, 

傾斜段應與沖切錐面現澆,交點在1/3~2/3h之間 

直徑≥12mm 

每一方向≥3根 

10.臥置在地基上的基礎筏板,當板厚>2m時: 

宜沿板厚度方向間距不超過1米 

設定與板面平行的構造鋼筋網片 
直徑≥12mm 

間距≤200mm