3.2 抗震計算 

抗震計算是抗震設計的重要組成部分,是保證滿足抗震承載力的基礎。多層磚房的抗震計算,可採用底部剪力法。對平面不規則和豎向不規則的多層磚房,宜採用考慮地震扭轉影響的分析程式。目前,多層磚房的抗震設計中,不作抗震驗算是較普遍的現象,這樣就必然存在一是不安全二是浪費的問題。多層磚房的抗震計算比較容易,文獻[2]中有較完整的計算實例,可供手算時參考。筆者經對7度區若干幢規則的7層住宅磚房抗震計算分析顯示,底層所用混合砂漿的強度等級不能低於m10。 

3.3 抗震措施 

保障多層磚房的抗震措施,是多層磚房“大震不倒”和不作“二階段設計”的關鍵。多層磚房的抗震措施內容較多,概括起來,可分為三部分。 

3.3.1 構造柱和圈樑的設定 

對橫牆較多的多層磚房,應按文獻[1]表5.3.1的要求設定構造柱;對橫牆較少或橫牆很少的多層磚房,應根據房屋增加一層或二層後的層數,按表5.3.1的要求設定構造柱。表中的“較大洞口”,設計中可界定為:門洞寬不小於2m和窗洞寬不小於2.3m;“大房間”可界定為:層高超過3.6m或長度大於7.2m。 

對橫牆承重或縱橫牆共同承重的裝配式鋼筋砼樓、屋蓋或木樓、屋蓋的多層磚房,應按文獻[1]表5.3.5的要求設定圈樑;對於隔開間或每開間設定構造柱的多層磚房,應沿設有構造柱的橫牆及內、外縱牆在每層樓蓋和屋蓋處均設定閉合的圈樑。 

值得注意的是,圈樑的截面和配筋不宜過大,通常按文獻[1]第5.3.6條要求的數值或提高一個等級採用就可以了,不宜無限提高。同理,圈樑的作用也是有限的。 

3.3.2 構件間的連線措施 

多層磚房各構件間的抗震構造連線是多層磚房抗震的關鍵。抗震構造連線的部位較多,重要部位的連線措施有下列幾項。 

(1)構造柱與樓、屋蓋連線 

當為裝配式樓、屋蓋時,構造柱應與每層圈樑連線(多層磚房宜每層設圈樑);當為現澆樓、屋蓋時,在樓、屋蓋處設240mm×120mm拉梁(配4ⅵ10縱筋)與構造柱連線。 

(2)構造柱與磚牆連線 

構造柱與磚牆連線處應砌成馬牙槎,並沿牆高每隔500mm設2ⅵ6拉結鋼筋,每邊伸入牆內不小於1m。 

(3)牆與牆的連線