《PKPM軟體在套用中的問題解析》講義(八)

第八章 樑上架柱結構的荷載導算
(一)工程概況
某工程為梁抬柱結構,共 30層,含 4層地下室,地震設防烈度為 8度,地震基本加速度為0.2g,如圖1(a)所示,第四層的節書點1處為梁1和梁2的交點,該節點抬了一根1200×1200的勁性混凝土柱1,該結構的第四層和第五層乾麵圖如圖1所示(圖略)。
(二)內力分析
經計算,得到如下結果:
⑴柱1在恆載作用下的柱底軸力標準值為-586.5kn。
⑵結構總質量進行核核:
①pmcad軟體中“平面荷載顯示校核”里計算出的結構總質量為84012.4噸。
②satwe軟體中質量檔案wmass.out中顯示的結構總質量為84233.484噸。
⑶計算結果:
不同梁截面尺寸下的柱底軸力(單位:kn)
柱1/-586.5/-2110.5/-4692.8/-7033.9/
柱2/-9015.7/-8944.8/-8824.5/-8715.8/
柱3/-12176.2/-11701.1/-10895.3/-10164.5/
柱4/--9204.3/-9130.2/-9004.6/-8891.1/
柱5/-11251.7/-10999.0/-10570.8/-10182.5/
柱6/-10081.0/-10010.2/-9890.1/-9781.7/
柱7/-15007.5/-14555.5/-13789.1/-13094.6/
柱8/-9732.7/-9666.4/-9554.0/-9452.5/
柱9/-10731.8/-10487.2/-10072.3/-9692.2/
節點1位移(mm)/-86.06/-74.8/-55.695/-38.397/
表中後面四個數據依次為梁1和梁2截面尺寸為/250×600/300×900/200×1200/500×1500/時的數據。
柱3和柱7在節點1的左和右,柱5和柱9在節點1的上和下,柱2在節點1的左下角,柱8在節點1的右下角,柱4在節點1的左上角,柱6在節點1的右上角。
⑷結果分析:產生這種情況的主要原因是梁的剛度太小,節點位移太大,從而使內力轉移到其他的豎向構件中。