項目決策分析與評價的第七講第七節

(二)供電與通訊工程

  1.供電電源

  一般企業應從電力系統取得供電電源。當大型聯合企業用電量大或建廠地區電力系統容量有限,或受供電距離限制等原因不能從電力系統取得全部電源時,經有關部門的統一規劃也可自建電廠。
  電源電壓應根據用電量、電源點至企業受電點之間的距離以及地區電網可能供給的電壓等條件與電力部門協商確定。一般用電量不大的企業可選用lokv電源,如企業內部有相當數量的6kv用電設備時,可選用6kv電源;當用電量較大、供電距離較長或受電源條件限制時,也可採用35kv或1lokv電源。

  2.供電系統

  從電源至企業受電點之間的電源線路稱為供電系統。
  電源系統結線方式,應按電源條件和用電容量等不同情況而區別對待。一般常用的做法有下列幾種:
  (1)當供電電壓為6kv或lokv時,一般設定兩迴路專用電源線路和單母分斷的高壓開關站;在負荷較小或供電條件限制時也可用一迴路專用架空線供電。
  (2)當企業用電量不大,但供電電壓為35kv且企業無6kv用電設備時,35kv電源線路一般為非專用線路,為了簡化結線,節省投資和電能損耗,可採用35kv/o.4kv直變供電方式。
  (3)當供電電壓為35kv或1lokv,企業用電量較大時,一般設定總降變電所,並儘可能做成終端變電所。
  (4)當企業用電量大,外部電源容量不足需自建電廠時,情況比較複雜,電廠容量、發電機組的配備、電廠與外部電網的連絡等因素對電源系統結線方式有密切的影響,因此,應結合建廠地區的具體條件與電力部門協商共同制定電源系統結線方案。

  3.配電系統

配電系統指從高壓開關站至各車間變電所的結線系統,包括下列內容:
(1)配電電壓的確定。選擇配電電壓時應根據用電設備的具體情況,通過技術經濟比較加以確定,一般原則是:企業內沒有6kv用電設備時,應採用lokv電壓;企業內6kv用電設備較多時,宜採用6kv電壓。配電電壓力求單一,當技術經濟比較合理、優點突出時,在一個企業內也可以採用6kv和lokv兩種配電電壓。
(2)配電系統結線。根據負荷的特點進行選擇,分為:
  樹幹式——由高壓開關站引出的饋電線路向若干車間變電所供電。這種方式一般適用於容量不大、布置較為分散的廠區負荷變電所。
  放射式——由高壓開關站引進單獨的饋電線路向車間變電所的變壓器供電。
  (3)線路結構。一般採用電纜線路,敷設在有磚砌溝幫而無溝底的電纜溝中。在電纜根數較少時可採用直埋方式。當廠區有比重大於空氣的爆炸性氣體時,電纜溝內要填充黃沙,以防止爆炸性氣體沉積而導致爆炸事故的發生。在環境條件允許時,某些遠離廠區的用電負荷也可採用架空線路供電。
  (4)車間變電所。一般原則是變電所應合理分散,儘可能接近負荷中心,以達到節約有色金屬、節省用電、降低總的供電設備的投資等要求。

  4.動力與配線

  動力部分的設計包括自車間變電所低壓配電屏至動力用電設備的低壓配電系統。總的要求是:
  (1)必須滿足工藝生產對供電可靠性和電能質量的要求。
  (2)系統結線簡單,操作方便,運行安全。
  (3)構造合理,施工方便。
  (4)節省有色金屬消耗,節約基建投資,減少電能消耗和運行費用。
  生產車間配電網路接線方式主要有兩種:一是放射式系統,二是鏈式系統,應根據具體情況選用,在實際套用中往往綜合加以運用。
  車間配電線路的結構選擇與房屋的結構形式和車間環境條件有密切關係。

  5.照明

  照明種類可分為正常照明和事故照明。
  照明方式分為:一般照明、局部照明和混合照明。

  6.通訊

  企業一般設定兩種電信設施:
  行政管理電話用作企業對內對外聯繫之用;
  生產調度電話作為生產調度人員及時了解生產情況進行生產指揮調度之用。

例題:( )指從高壓開關站至各車間變電所的結線系統
a、供電電源
b、供電系統
c、配電系統
d、低壓配電系統
答案:c
分析:從電源至企業受電點之間的電源線路稱為供電系統。配電系統指從高壓開關站至各車間變電所的結線系統。自車間變電所低壓配電屏至動力用電設備的配電系統為低壓配電系統。

例題:照明方式分為:( )。
a、一般照明
b、局部照明
c、混合照明
d、事故照明
e、正常照明
答案:a、b、c
分析:照明種類可分為正常照明和事故照明。照明方式分為:一般照明、局部照明和混合照明。