註冊建築師考試複習資料:建築經濟、施工與設計業務管理1(2)

6.2建築施工(38)
1.平整場地的表面坡度應符合設計要求,如設計無要求時,一般應向排水溝方向作成泄水坡度,其坡度≥2‰
2.平整場地的表面應逐點檢查,檢查點的間距不宜大於20m
3.雨期施工或基坑、管溝挖好後不能及時進行下一工序時,可在基底標高以上留150-300厚土不挖,待下一工序開始前再挖除
4.勻質土地下水低的挖方不作坡度的土質及槽深條件:
密實、中密的砂土和碎石土(充填物為砂土) 1m
硬塑、可塑的輕亞粘土及亞粘土 1.25
硬塑、可塑的粘土及碎石類土(充填物為粘性土)1.5
堅硬的粘土2
5.在滑坡地段挖方時
應先作好地面和地下排水設施
嚴禁在滑坡體上部棄土或堆放材料
應遵守先整治後開挖的施工程式
必須遵守由上至下的開挖順序
6.用井點降水法降低地下水位,開挖基坑時,其主要目的是防止出現流砂
7.打鋼筋混凝土預製樁應先深後淺
開始打樁時落距應較小,入土一定深度待樁穩定後,再按要求落距進行
用落錘或單動氣錘打樁時,最大落距不大於1m
打樁中當貫入度劇變時應暫時停止打樁
8.打樁順序是由中央向兩側打
9.砂石基礎中
使用的碎石或卵石粒徑不大於50
施工中遇有地基底面深度不同時,基土面應挖成踏步或斜坡搭接
分段施工時,接頭處應作斜坡,每層錯開500-1000
每層虛鋪厚度不大於300
不宜用機械夯實
10. 強夯地基施工,錘重及落距分別不宜小於8噸、6米
11. 用於處理濕陷黃土地基,應選用強夯夯實
12. 混合結構主體施工階段的主導工程是砌磚牆、安樓板
13. 按施工規範規定,混凝土只有達到最低強度1.2mpa時,方可承受荷載
14. 影響填土壓實質量的因素是壓實功、土的含水率和每層鋪土厚度
壓功越大土越壓實,土在最佳含水率的情況下才能獲得最大密實度,每層鋪土厚度越小,壓實質量越好
15. 砌磚工程中,砂子是中砂,砂子的含泥量不允許超過5%
16. 石灰膏熟化時間為15天
17. 水泥的品種與標號符合砌築砂漿試配單的要求
18. 使用的磚的品種、強度等級、外觀符合要求,並有出廠合格證
19. 砂漿應隨拌隨用,砌磚牆用水泥砂漿和水泥混合砂漿必須分別在拌成後3小時和4小時內使用完畢
20. 砂漿品種必須符合設計要求,同品種、同標號砂漿各組試塊的平均強度不小於設計強度
21. 砂漿的任意一組試塊的強度不小於0.75倍設計強度
22. 實心磚砌體宜採用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的‘三.一’砌磚法
23. 一順一丁式上下皮間豎縫應相互錯開1/4磚長
梅花式上下皮間豎縫應相互錯開1/4磚長
全順式上下皮間豎縫應相互錯開1/2磚長
全丁式上下皮間豎縫應相互錯開1/2磚長

24. 寬度小於1米的窗間牆,應選用整磚砌築
25. 磚牆水平和豎縫寬度一般為10
26. 磚牆每日砌築高度以不超過1.8米為宜
27. 毛石基礎每天砌築不應超過1.2米
毛石牆體應分層砌築,每層高度應控制在300-400
毛石牆體的灰縫應控制在10-20毫米
毛石牆體必須設定拉結石,一般每0.7平方米牆面至少應設定一塊
28. 磚牆的水平灰縫的飽滿度不低於80%
29. 磚牆砌體如需留槎時,最好留斜槎,如牆高為h,斜槎長度為≥2/3h
30. 磚牆砌體如留直槎時,應放拉結鋼筋每半磚放一根,拉結筋間距不得超過500,兩端延伸長度不得小於500,端部90°彎鉤
31. 混合結構每層承重牆的最上一皮磚應採取丁磚
32. 梁、梁墊下、磚砌台階水平面及磚砌體挑出層,鋼筋磚過梁的第一皮磚應砌成丁磚
33. 磚在砌筑前一天必須澆水潤磚,普通磚及空心磚,其含水率控制在10-15%為宜
34. 全順式僅用於砌半磚牆
全丁式僅用於砌圓弧形砌體
二平一順僅用於砌18牆
三順一丁僅用於砌一磚牆
規範建議實心磚砌體的砌築方法有一順一丁、三順一丁、梅花丁 
35. 磚砌體工程在施工時,相鄰施工段的砌築高度差不宜超過一個樓層,也不宜大於4米
36. 構造柱與磚牆接槎時,磚牆應砌成馬牙槎
37. 磚牆施工工藝順序是抄平-放線-擺磚樣-立皮數桿-砌築-清理
38. 皮數桿設在各轉角處,桿上表清楚每一皮磚、砂漿的位置,控制砂漿層厚度10左右,並標出門口、視窗、過梁等位置
砌築過程中主要起控制砌體豎向尺寸的作用
39. 磚牆通縫是指上下兩皮磚搭接長度小於25的牆
40. 磚牆的表面平整度允許偏差值為:
清水牆、柱為5
混水牆、柱為8
可用2m直尺和楔形塞尺檢查
41. 牆面的垂直度偏差允許值為每層5,可用2m的托線板檢查
42. 清水牆全高超過10米時,其牆面全高垂直度偏差的允許值為20
清水牆全高小於或等於10米時,其牆面全高垂直度偏差的允許值為10
可用經緯儀或吊線和尺檢查
43. 如設計無要求,清水牆的磚牆勾縫宜採用凹縫;凹縫深度一般為4-5