 7.柱詳圖:

(1)地上為圓柱時,地下部分應改為方柱,方便施工。圓柱縱筋根數最少為8根,箍筋用螺鏇箍,並註明端部應有一圈半的水平段。方柱箍筋應使用井字箍,並按規範加密。角柱、樓梯間柱應增大縱筋並全柱高加密箍筋。幼稚園不宜用方柱。

(2)原則上柱的縱筋宜大直徑大間距,但間距不宜大於200.

(3)柱內埋管,由於梁的縱筋錨入柱內,一般情況下僅在柱的四角才有條件埋設較粗的管。管截面面積占柱截面4%以下時,可不必驗算。柱內不得穿暖氣管。

(4)柱斷面不宜小於450x450,混凝土不宜小於c25,否則梁縱筋錨入柱內的水平段不容易滿足0.45la的要求,不滿足時應加橫筋。異型柱結構,梁縱筋一排根數不宜過多,柱端部縱筋不宜過密,否則節點混凝土澆築困難。當有部分矩形柱部分異型柱時,應注意異型柱的剛度要和矩形柱相接近,不要相差太大。

(5)柱應儘量採用高強度混凝土來滿足軸壓比的限制,減小斷面尺寸。

(6)儘量避免短柱,短柱箍筋應全高加密,短柱縱筋不宜過大。

(7)考慮到豎向地震作用,柱子的軸壓比及配筋宜留有餘地。

(8)獨立柱上或柱的中部(半層處)有挑梁時,挑梁長度應有限制。

在用pkpm軟體計算樑柱時,應儘量採用tat或satwe三維軟體。相對平面框架pk來講,第一,計算結果更接近實際受力狀態,如地震力或風力是按抗側移剛度分配,而不是按框架的樓面從屬面積,還如從框架柱出挑的梁和從次梁出挑的梁,因次梁的支座(框架梁)發生下沉變形,內力重分布,從框架柱出挑的挑梁配筋將較大。第二,快速方便,三維軟體整體計算,不必生成單榀框架,再人工歸併,可整樓歸併。第三,tat或satwe還可以進行井式梁的計算,由於 pkpm軟體計算梁時僅按矩形計算,而井式梁的斷面較小,有可能超筋,此時可取出彎距再按t型梁補充計算,不必直接加大梁高。在繪製施工圖時,較大直徑的鋼筋連線宜用機械連線取代焊接,造價相差不大,但機械連線可靠並易於檢查。機械連線接頭位置可任意,但一次截斷的鋼筋不大於50%,接頭位置應錯開 70d.