第3.4.1條 混凝土結構的耐久性應根據表3.4.1的環境類別和設計使用年限進行設計。

混凝土結構的環境類別表3.4.1環境類別條件一室內正常環境二a室內潮濕環境:非嚴寒和非寒冷地區的露天環境,與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環境b嚴寒和寒冷地區的露天環境,與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環境三使用除冰鹽的環境;嚴寒和寒冷地區冬季水位變動的環境;濱海室外環境四海水環境五受人為或自然的侵蝕性物質影響的環境註:
嚴寒和寒冷地區的劃分應符合國家現行標準《民用建築熱工設計規程》jgj24的規定。


第3.4.2條 一類,二類和三類環境中,設計使用年限為50年的結構混凝土應符合表3.4.2的規定。

結構混凝土耐久性的基本要求表3.4.2環境類別最大水灰比最小水泥用量(kg/m3)最低混凝土強度等級最大氯離子含量(%)最大鹼含量(kg/m3)一0.65225c201.0不限制二a0.60250c250.33.0b0.55275c300.23.0三0.50300c300.13.0註:
1氯離子含量系指其占水泥用量的百分率;
2預應力構件混凝土中的最大氯離子含量為0.06%,最小水泥用量為300kg/m3;最低混凝土強度等級應按表中規定提高兩個等級;
3素混凝土構件的最小水泥用量不應少於表中數值減25kg/m3;
4當混凝土中加入活性摻合料或能提高耐久性的外加劑時,可適當降低最小水泥用量;
5當有可靠工程經驗時,處於一類和二類環境中的最低混凝土強度等級可降低一個等級;
6當使用非鹼活性骨料時,對混凝土中的鹼含量可不作限制。



第3.4.3條 一類環境中,設計使用年限為100年的結構混凝土應符合下列規定:
1鋼筋混凝土結構的最低混凝土強度等級為c30;預應力混凝土結構的最低混凝土強度等級為c40;
2混凝土中的最大氯離子含量為0.06%;
3宜使用非鹼活性骨料;當使用鹼活性骨料時,混凝土中的最大鹼含量為3.0kg/m3;
4混凝土保護層厚度應按本規範表9.2.1的規定增加40%;當採取有效的表面防護措施時,混凝土保護層厚度可適當減少;
5在使用過程中,應定期維護。

第3.4.4條 二類和三類環境中,設計使用年限為100年的混凝土結構,應採取專門有效措施。

第3.4.5條 嚴寒及寒冷地區的潮濕環境中,結構混凝土應滿足抗凍要求,混凝土抗凍等級應符合有關標準的要求。

第3.4.6條 有抗滲要求的混凝土結構,混凝土的抗滲等級應符合有關標準的要求。

第3.4.7條 三類環境中的結構構件,其受力鋼筋宜採用環氧樹脂塗層帶肋鋼筋;對預應力鋼筋,錨具及連線器,應採取專門防護措施。

第3.4.8條 四類和五類環境中的混凝土結構,其耐久性要求應符合有關標準的規定。