結構工程師:混凝土結構設計規範(九)

4.1混凝土
第4.1.1條 混凝土強度等級應按立方體抗壓強度標準值確定。立方體抗壓強度標準值 系指按照標準方法製作養護的邊長為150mm的立方體試件,在28d齡期用標準試驗方法測得的具有95%保證率的抗壓強度。


第4.1.2條 鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低於c15;當採用hrb335級鋼筋時, 混凝土強度等級不宜低於c20;當採用hrb400和rrb400級鋼筋以及承受重複荷載的構件,混凝土強度等級不得低於c20。
預應力混凝土結構的混凝土強度等級不應低於c30;當採用鋼絞線,鋼絲, 熱處理鋼筋作預應力鋼筋時,混凝土強度等級不宜低於c40。
註:當採用山砂混凝土及高爐礦渣混凝土時,尚應符合專門標準的規定。

第4.1.3條 混凝土軸心抗壓,軸心抗拉強度標準值fck,ftk應 按表4.1.3採用。

混凝土強度標準值(n/mm2)表4.1.3強度種類混凝土強度等級c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fck10.013.416.720.123.426.829.632.435.538.541.544.547.450.2ftk1.271.541.782.012.202.392.512.642.742.852.932.993.053.11

第4.1.4條 混凝土軸心抗壓,軸心抗拉強度設計值fc,ft應按 表4.1.4採用。 混凝土強度設計值(n/mm2)表4.1.4強度種類混凝土強度等級c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fc7.29.611.914.316.719.121.123.125.327.529.731.833.835.9ft0.911.101.271.431.571.71
1.801.891.962.042.092.142.182.22註:
1計算現澆鋼筋混凝土軸心受壓及偏心受壓構件時, 如截面的長邊或直徑小於300mm,則表中混凝土的強度設計值應乘以係數0.8;當構件質量(如混凝土成型,截面和軸線尺寸等)確有保證時,可 不受此限制;
2離心混凝土的強度設計值應按專門標準取用。



第4.1.5條 混凝土受壓或受拉的彈性模量ec應按表4.1.5採用。 混凝土彈性模量(× 104n/mm2)表4.1.5混凝土強度等級c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80ec2.202.552.803.003.153.253.353.453.553.603.653.703.753.80

第4.1.6條 混凝土軸心抗壓,軸心抗拉疲勞強度設計值 ffc,fft應按表4.1.4中的混凝土強度設計值乘以相應的疲勞強度修正係數γρ確 定。修正係數γρ應根據不同的疲勞應力比值ρfc按表4.1.6採用。
混凝土疲勞應力比值ρfc應按下列公式計算:

ρfc=σfc,min/σ fc,max(4.1.6)
式中
σfc,min、σfc,max-- 構件疲勞驗算時,截面同一纖維上的混凝土最小應力、最大應力。

混凝土疲勞強度修正係數表4.1.6ρfcρfc<0.20.2≤ρfc<0.30.3≤ρfc<0.40.4≤ρfc<0.5ρfc≥0.5γρ0.740.800.860.931.0
當採用蒸氣養護時,養護溫度不宜超過60℃;超過時,計算需要的混凝土強 度設計值應提高20%。

第4.1.7條 混凝土疲勞變形模量efc應按表4.1.7採用。 混凝土疲勞變形模量(× 104n/mm2)表4.1.7混凝土強度等級c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80efc1.11.21.31.41.51.551.61.651.71.751.81.851.9

第4.1.8條 當溫度在0℃到100℃範圍內時,混凝土線膨脹係數αc可採用1 ×10-5/℃。
混凝土泊松比νc可採用0.2。
混凝土剪變模量gc可按表4.1.5中混凝土彈性模量的0.4倍採用 。