1 普通鋼筋宜採用hrb400級和hrb335級鋼筋,也可採用hpb235級和rrb400級鋼筋;
2 預應力鋼筋宜採用預應力鋼絞線、鋼絲,也可採用熱處理鋼筋。
註:1 普通鋼筋系指用於鋼筋混凝土結構中的鋼筋和預應力混凝土結構中的非預應力鋼筋;
2 hrb400級和hrb335級鋼筋系指現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499中的hrb400和hrb335鋼筋;hpb235級鋼筋系指現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013中的q235鋼筋;rrb400級鋼筋系指現行國家標準《鋼筋混凝土用餘熱處理鋼筋》gb13014中的kl400鋼筋;
3 預應力鋼絲系指現行國家標準《預應力混凝土用鋼絲》gb/t5223中的光面、螺鏇肋和三面刻痕的消除應力的鋼絲;
4 當採用本條未列出但符合強度和伸長率要求的冷加工鋼筋及其他鋼筋時,應符合專門標準的規定。
第4.2.2條 鋼筋的強度標準值應具有不小於95%的保證率。
熱軋鋼筋的強度標準值系根據屈服強度確定,用fyk表示。預應力鋼絞線、鋼絲和熱處理鋼筋的強度標準值系根據極限抗拉強度確定,用fptk表示。
普通鋼筋的強度標準值應按表4.2.2-1採用;預應力鋼筋的強度標準值應按表4.2.2-2採用。
各種直徑鋼筋、鋼絞線和鋼絲的公稱截面面積、計算截面面積及理論重量應按附錄b採用。
普通鋼筋強度標準值(n/mm2)表4.2.2-1種類符號d(mm)fyk熱軋鋼筋hpb235(q235)φ8-20235hrb335(20mnsi)
6-50335hrb400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti)
6-50400rrb400(k20mnsi)
r8-40400註:1熱軋鋼筋直徑d系指公稱直徑;
2當採用直徑大於40mm的鋼筋時,應有可靠的工程經驗。
預應力鋼筋強度標準值(n/mm2)表4.2.2-2種類符號d(mm)fptk鋼絞線1×3φs8.6、10.81860、1720、157012.91720、15701×79.5、11.1、12.7186015.21860、1720消除應力鋼絲光面螺鏇肋φp
φh
4、51770、1670、157061670、15707、8、91570刻痕φi5、71570熱處理鋼筋40si2mnφht6147048si2mn8.245si2cr10註:
1鋼絞線直徑d系指鋼絞線外接圓直徑,即現行國家標準《預應力混凝土用鋼絞線》gb/t5224中的公稱直徑dg,鋼絲和熱處理鋼筋的直徑d均指公稱直徑;
2消除應力光面鋼絲直徑d為4-9mm,消除應力螺鏇肋鋼絲直徑d為4-8mm.
第4.2.3條 普通鋼筋的抗拉強度設計值fy及抗壓強度設計值f'y應按表4.2.3-1採用;預應力鋼筋的抗拉強度設計值fpy及抗壓強度設計值f'py應按表4.2.3-2採用。當構件中配有不同種類的鋼筋時,每種鋼筋應採用各自的強度設計值。
普通鋼筋強度設計值(n/mm2)表4.2.3-1種類符號fyf'y熱軋鋼筋hpb 235(q235)φ210210hrb 335(20mnsi)
300300hrb 400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti)
360360rrb 400(k20mnsi)
r360360註:在鋼筋混凝土結構中,軸心受拉和小偏心受拉構件的鋼筋抗拉強度設計值大於300n/mm2時,仍應按300n/mm2取用。
預應力鋼筋強度設計值(n/mm2)表4.2.3-2種類符號fptkfpyf'py鋼絞線1×3φs1860132039017201220157011101×71860132039017201220消除應力鋼絲
光面
螺鏇肋
φh177012504101670118015701110刻痕φi15701110410熱處理鋼筋40si2mnφht1470104040048si2mn45si2cr註:
當預應力鋼絞線、鋼絲的強度標準值不符合表4.2.2-2的規定時,其強度設計值應進行換算。
第4.2.4條 鋼筋彈性模量es應按表4.2.4採用。
鋼筋彈性模量(×105n/mm2)表4.2.4種類eshpb 235級鋼筋2.1hrb 335級鋼筋、hrb 400級鋼筋、rrb 400級鋼筋、熱處理鋼筋2.0消除應力鋼絲(光面鋼絲、螺鏇肋鋼絲、刻痕鋼絲)2.05鋼絞線1.95註:
必要時鋼絞線可採用實測的彈性模量。
第4.2.5條 普通鋼筋和預應力鋼筋的疲勞應力幅限值△ffy和△ffpy應由鋼筋疲勞應力比值ρfs、ρfp分別按表4.2.5-1及表4.2.5-2採用。
普通鋼筋疲勞應力比值ρfs應按下列公式計算:
ρfs=σfs,min/σfs,max (4.2.5-1)
式中
σfs,min、σfs,max--構件疲勞驗算時,同一層鋼筋的最小應力、最大應力。 預應力鋼筋疲勞應力比值ρfp應按下列公式計算:
ρfp=σfp,min/σfp,max(4.2.5-2)
式中
σfp,min,σfp,max--構件疲勞驗算時,同一層頂應力鋼筋的最小應力、最大應力。
普通鋼筋疲勞應力幅限值(n/mm2)表4.2.5-1疲勞應力比值δffyhpb 235級鋼筋hrb 335級鋼筋hrb 400級鋼筋-1.0≤ρfs<-0.6160-0.6≤ρfs<-0.4155-0.4≤ρfs<01500≤ρfs<0.11451651650.1≤ρfs<0.21401551550.2≤ρfs<0.31301501500.3≤ρfs<0.41201351450.4≤ρfs<0.51051251300.5≤ρfs<0.61051150.6≤ρfs<0.785950.7≤ρfs<0.865700.8≤ρfs<0.94045註:
1當縱向受拉鋼筋採用閃光接觸對焊接頭時,其接頭處鋼筋疲勞應力幅限值應按表中數值乘以係數0.8取用;
2rrb400級鋼筋應經試驗驗證後,方可用於需作疲勞驗算的構件。
預應力鋼筋疲勞應力幅限值(n/mm2)表4.2.5-2種類△ffpy0.7≤ρfp<0.80.8≤ρfp<0.9消除應力鋼絲光面fptk=1770、1670210140fptk=1570200130刻痕fptk=1570180120鋼絞線120105註:
1當ρfp≥0.9時,可不作鋼筋疲勞驗算;
2當有充分依據時,可對表中規定的疲勞應力幅限值作適當調整。