結構工程師一級專業指導磚混結構設計詳解2

3. 基礎平面圖及詳圖: 
(1).在牆下條基寬度較寬(大於2米,部分地區可能更窄)或地基不均勻及地基較軟時宜採用柔性基礎。應考慮節點處基礎底面積雙向重複使用的不利因素,適當加寬基礎。 
(2).當基礎上留洞、首層開大洞的洞口寬度大於洞底至基底高度時,如要考慮洞口範圍內地基的承載力,洞口下基礎應做暗梁。或將基礎局部降低。 
(3).素混凝土基礎下不必做墊層,但其內有暗梁時應註明底部鋼筋保護層厚為70,或做墊層。地下水位較高時或冬季施工時,不得做灰土基礎。剛性基礎一般300厚。 
(4).建築地段較好,基礎埋深大於3米時,應建議甲方做地下室。地下室底板,當地基承載力滿足設計要求時,可不再外伸。地下室內牆可採用磚牆,外牆宜用混凝土牆。每隔30~40米設一後澆帶,並註明兩個月後用微膨脹混凝土澆注。不應設局部地下室,且地下室應有相同的埋深。地下室頂板應考慮施工時材料堆積荷載。 
4. 暖溝圖及基礎留洞圖: 
(1).溝蓋板在遇到樓梯間和電線管時下降(500),室外暖溝上一般有400厚的覆土。 
(2).註明暖溝兩側牆體的厚度及材料作法。暖溝較深時應驗算強度。 
(3).基礎留洞大於400的應加過梁,暖溝應加通氣孔 
(4).基礎埋深較淺時暖溝入口底及基礎留洞有可能比基礎還低,此時基礎應局部降低。 
(5).首層有門洞處不能用挑磚支承溝蓋板 
(6).濕陷性黃土地區或膨脹土地區暖溝做法不同於一般地區。應按濕陷性黃土地區或膨脹土地區的特殊要求設計。 
(7).暖溝一般做成1200寬,1000的在維修時偏小。 
. 樓梯詳圖: 
(1).應注意:梯梁至下面的梯板高度是否夠,以免碰頭,尤其是建築入口處。 
(2).梯段高度高差不宜大於20,以免易摔跤 
(3).兩倍的梯段高度加梯段長度約等於600。幼稚園樓梯踏步宜120高。 
(4).樓梯折板、折梁陰角在下時縱筋應斷開,並錨入受壓區內la,折梁還應加附加箍筋 
(5).樓梯的建築做法一般與樓面做法不同,注意樓梯板標高與樓面板的銜接。 
(6).樓梯梯段板計算方法:當休息平台板厚為80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小於4米時,應採用1/10的計算係數,並上下配筋;當休息平台板厚為80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度約6米左右時,應採用1/8的計算係數,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,並不得過大。此兩種計算方法是偏於保守的。任何時候休息平台與梯段板平行方向的上筋均應拉通,並應與梯段板的配筋相應。 
(7).注意當板式樓梯跨度大於5米時,撓度不容易滿足。應註明加大反拱。 
6. 梁、柱詳圖: 
(1).樑上集中力處應附加箍筋和吊筋,宜優先採用附加箍筋。樑上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。 
(2).折梁陰角在下時縱筋應斷開,並錨入受壓區內la,還應加附加箍筋 
(3).樑上有次梁時,應避免次梁搭接在主梁的支座附近,否則應考慮由次梁引起的主梁抗扭,或增加構造抗扭縱筋和箍筋。 
(4).有圓柱時,地下部分應改為方柱,方便施工。圓柱縱筋根數最少為8根,箍筋用螺鏇箍,並註明端部應有一圈半的水平段。方柱箍筋宜使用井字箍,並按規範加密。角柱應增大縱筋並全柱高加密箍筋。幼稚園不宜用方柱。 
(5).原則上柱的縱筋宜大直徑大間距,但間距不宜大於200。梁縱筋宜小直徑小間距,有利於抗裂,但應注意鋼筋間距要滿足要求,並與梁的斷面相應。布筋時應將縱筋等距,箍筋肢距可不等。 
(6).梁高大於300,並與構造柱相連線的進深梁,在梁端1.5倍梁高範圍內箍筋宜加密。端部與框架梁相交或彈性支承在牆體上的次梁,梁端支座可按簡支考慮,但梁端箍筋應加密。 
(7).考慮抗扭的梁,縱筋間距不應大於300和梁寬,即要求加腰筋,並且縱筋和腰筋錨入支座內la。箍筋要求同抗震設防時的要求。 
(8).反梁的板吊在梁底下,板荷載宜由箍筋承受,或適當增大箍筋。梁支承偏心布置的牆時宜做下挑沿。 
(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。與挑板不同,挑梁的自重占總荷載的比例很小,作成變截面不能有效減輕自重。變截面挑梁的箍筋,每個都不一樣,難以施工。變截面梁的撓度也大於等截面梁。挑梁端部有次梁時,注意要附加箍筋或吊筋。 
(10).樑上開洞時,不但要計算洞口加筋,更應驗算梁洞口下偏拉部分的裂縫寬度。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承載力不足。梁從構造上能保證不發生沖切破壞和斜截面受彎破壞。 
(11).梁淨高大於500時,宜加腰筋,間距200,否則易出現垂直裂縫。挑梁出挑長度小於梁高時,應按牛腿計算。 
(12).梁應按層編號,如l-1-xx,1指1層,xx為梁的編號。 
7. 關於牆體問題: 樓梯間的牆體水平支撐較弱,頂層牆體較高,在8度和9度時, 頂層樓梯間橫牆和外牆宜沿牆高每隔500設2φ6的通長筋,9度時,在休息平台處宜增設一鋼筋帶。頂層, 為防止牆體裂縫, 可採取如下措施: 保溫層聚苯板由45加厚。為防止聚苯板在施工時被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈樑加高, 縱筋直徑加大。架設隔熱層, 不採用現澆板帶加預製板(為了解決挑檐抗傾覆)的方式。頂部山牆全部、縱牆端部( 寬度為建築寬度b/4範圍)在過梁以上範圍加鋼筋網片。構造柱至洞口的牆長度小於300時,應全部做成混凝土的,否則難以砌築。小截面的牆(<600)如窗間牆應做成混凝土的。否則無法砌牆或受壓強度不夠。注意:在磚混結構中(尤其是3層及以下),可以取消部分橫牆,改為輕隔牆,以減輕自重和地震力,減小基礎開挖,也方便以後的房間自由分隔,不必每道牆均為磚牆。多層砌體房屋的局部尺寸限值過嚴,一般工程難以滿足,在增設構造柱後可放寬。