結構工程師:混凝土結構設計規範(十二)

第5.2.1條 線彈性分析方法可用於混凝土結構的承載能力極限狀態及正常使用極限狀態的作用效應分析。


第5.2.2條 桿繫結構宜按空間體系進行結構整體分析,並宜考慮桿件的彎曲、軸向、剪下和扭轉變形對結構內力的影響。
當符合下列條件時,可作相應簡化:
1體形規則的空間桿繫結構,可沿柱列或牆軸線分解為不同方向的平面結構分別進行分析,但宜考慮平面結構的空間協同工作;
2桿件的軸向、剪下和扭轉變形對結構內力的影響不大時,可不計及;
3結構或桿件的變形對其內力的二階效應影響不大時,可不計及。


第5.2.3條 桿繫結構的計算圖形宜按下列方法確定:
1桿件的軸線宜取截面幾何中心的連線;
2現澆結構和裝配整體式結構的樑柱節點、柱與基礎連線處等可作為剛接;梁、板與其支承構件非整體澆築時,可作為鉸接;
3桿件的計算跨度或計算高度宜按其兩端支承長度的中心距或淨距確定,並根據支承節點的連線剛度或支承反力的位置加以修正;
4桿件間連線部分的剛度遠大於桿件中間截面的剛度時,可作為剛域插入計算圖形。


第5.2.4條 桿繫結構中桿件的截面剛度應按下列方法確定:
1混凝土的彈性模量應按本規範表4.1.5採用;
2截面慣性矩可按勻質的混凝土全截面計算;
3t形截面桿件的截面慣性矩宜考慮翼緣的有效寬度進行計算,也可由截面矩形部分面積的慣性矩作修正後確定;
4端部加腋的桿件,應考慮其剛度變化對結構分析的影響;
5不同受力狀態桿件的截面剛度,宜考慮混凝土開裂、徐變等因素的影響予以折減。


第5.2.5條
桿繫結構宜採用解析法、有限元法或差分法等分析方法。對體形規則的結構,可根據其受力特點和作用的種類採用有效的簡化分析方法。


第5.2.6條 對與支承構件整體澆築的梁端,可取支座或節點邊緣截面的內力值進行設計。


第5.2.7條 各種雙向板按承載能力極限狀態計算和按正常使用極限狀態驗算時,均可採用線彈性方法進行作用效應分析。


第5.2.8條
非桿系的二維或三維結構可採用彈性理論分析、有限元分析或試驗方法確定其彈性應力分布,根據主拉應力圖形的面積確定所需的配筋量和布置,並按多軸應力狀態驗算混凝土的強度。混凝土的多軸強度和破壞準則可按附錄c的規定計算。
結構按承載能力極限狀態計算時,其荷載和材料性能指標可取為設計值;按正常使用極限狀態驗算時,其荷載和材料性能指標可取為標準值。