第5.3.1條 房屋建築中的鋼筋混凝土連續梁和連續單向板,宜採用考慮塑性內力重分布的分析方法,其內力值可由彎矩調幅法確定。
框架、框架-剪力牆結構以及雙向板等,經過彈性分析求得內力後,也可對支座或節點彎矩進行調幅,並確定相應的跨中彎矩。
按考慮塑性內力重分布的分析方法設計的結構和構件,尚應滿足正常使用極限狀態的要求或採取有效的構造措施。
對於直接承受動力荷載的構件,以及要求不出現裂縫或處於侵蝕環境等情況下的結構,不應採用考慮塑性內力重分布的分析方法。
第5.3.2條 承受均布荷載的周邊支承的雙向矩形板,可採用塑性鉸線法或條帶法等塑性極限分析方法進行承載能力極限狀態設計,同時應滿足正常使用極限狀態的要求。
第5.3.3條 承受均布荷載的板柱體系,根據結構布置和荷載的特點,可採用彎矩係數法或等代框架法計算承載能力極限狀態的內力設計值。
第5.3.4條 特別重要的或受力狀況特殊的大型桿繫結構和二維、三維結構,必要時尚應對結構的整體或其部分進行受力全過程的非線性分析。
結構的非線性分析宜遵循下列原則:
1結構形狀、尺寸和邊界條件,以及所用材料的強度等級和主要配筋量等應預先設定;
2材料的性能指標宜取平均值;
3材料的、截面的、構件的或各種計算單元的非線性本構關係宜通過試驗測定;也可採用經過驗證的數學模型,其參數值應經過標定或有可靠的的依據。混凝土的單軸應力-應變關係、多軸強度和破壞準則也可按附錄c採用;
4宜計入結構的幾何非線性對作用效應的不利影響;
5承載能力極限狀態計算時應取作用效應的基本組合,並應根據結構構件的受力特點和破壞形態作相應的修正;正常使用極限狀態驗算時可取作用效應的標準組合和準永久組合。
第5.3.5條 對體形複雜或受力狀況特殊的結構或其部分,可採用試驗方法對結構的正常使用極限狀態和承載能力極限狀態進行分析或覆核。
第5.3.6條 當結構所處環境的溫度和濕度發生變化,以及混凝土的收縮和徐變等因素在結構中產生的作用效應可能危及結構的正常使用時,應進行專門的結構分析。