現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程2

2術語和符號來源:


2.1術 語
2.1.1 空心樓蓋 hollow floor system
按一定規則放置內模後經澆築混凝土而成空腔的樓蓋。
2.1.2 埋入式內模 embedded filler
設定在現澆混凝土空心樓蓋結構中用於形成空腔的筒芯、箱體以及筒體、塊體的總稱,筒稱內模式。
2.1.3 筒芯、筒體 hollow tube and cylinder
用於現澆混凝土空心樓蓋結構的空心、實心筒形內模。
2.1.4 箱體、塊體 hollow box and block來源:
用於現澆混凝土空心樓蓋結構的空心、實心箱形內模。
2.1.5 體積空心率 void ratio of volume
樓蓋區格板內自牆、梁(暗梁)、柱(柱帽)邊算起的區域內埋置內模的體積與該區域內結構輪廓體積的比值。
2.1.6 間距 space
相鄰內模中心之間的距離。
2.1.7 肋寬 rib width
相鄰內膜側面之間的最小距離。
2.1.8 端距 end to end distance
順筒方向兩筒芯或筒體端部之間的距離。
2.1.9 板頂厚度、板底厚度 minimum depth on filler and under filler
空心樓板中內模表面至板頂、板底的最小距離。
2.1.10 邊支承板 edge-supported slab來源:
由牆或剛性梁支承的樓板。
2.1.11 柱支承板 column-supported slab
無梁或帶柔性梁的板柱結構中的樓板。
2.1.12 柱上板帶 column strip
在柱中心線兩側各為1/4板跨(板跨取兩個方向柱中心距的較小者)寬度範圍內的板帶。
2.1.13 中間板帶 middle strip來源:
相鄰柱上板帶之間的板帶。
2.1.14 擬梁法 cross beams method
將柱支承板現澆樓蓋等代成雙向交叉梁系進行內力分析的簡化方法。
2.1.15 直接設計法 direct design method
在兩個方向將柱支承板現澆樓蓋計算區格板的靜力彎矩在控制截面按彎矩係數直接分配的內力分析的簡化方法。
2.1.16 等代框架法 equivalent frame method
在兩個方向將柱支承板現澆樓蓋結構等效成以柱軸線為中心的連續框架分別進行內力分析的簡化方法。
2.1.17 不平衡彎矩 unbalanced moment
荷載作用下樓蓋結構中的柱與周邊梁、板之間相互傳遞的彎矩。

2.2符 號
2.2.1 材料性能
ec b ------- 梁混凝土彈性模量;
e c s ------- 筒芯樓板混凝土彈性模量;
2.2.2 作用、作用效應及承載力
m ----- 正彎矩設計值;
m '1、m'l r ----- 左、右端的負彎矩設計值;
mo ----- 總的靜力彎矩設計值;
qd ----- 考慮重要性係數的均布堅向荷載基本組合設計值;
m1 ----- 邊支承雙向板短邊方向的總正彎矩設計值;
m2 ----- 邊支承雙向板長邊方向的總正彎矩設計值;
v ----- 樓板計算寬度內的剪力設計值;
mnub ----- 不平衡彎矩設計值;
fl,eq ----- 板柱結構等效集中反力設計值;
flu ----- 受沖切承載能力設計值。
2.2.3 幾何參數來源:
d ----- 筒芯外徑;
l ----- 筒芯長度;
bw ----- 肋寬;
hs ----- 筒芯樓板厚度;
bb、hb ----- 梁的截面寬度、高度;
b ----- 板的計算寬度;
ln ----- 從支座邊到支座邊的淨跨;
l1 ----- 邊支承雙向板短邊或柱支承板計算方向的軸線到軸線跨度;
l2 ----- 邊支承雙向板長邊或柱支承板計算方向垂直的軸線到軸線跨度;
c1 ----- 柱支承板沿計算方向柱或柱帽、托板的寬度;
c 2 ----- 柱支承板垂直於計算方向柱或柱帽、托板的寬度;
d ----- 柱縱筋直徑;
s1、s2 ----- 內模為筒芯時,順筒方向、橫筒方向擬梁所包括 的空心樓板的寬度;
is1、is2 ----- 內模為筒芯時,樓板空心部分順筒方向、橫筒方向的抗彎慣性矩;
it ----- 梁抗扭慣性矩;
ib ----- 梁的計算截面抗彎慣性矩;
is ----- 樓板的計算截面抗彎慣性矩;
i c ----- 柱在計算方向的截面抗彎慣性矩;
isb ----- 等代框架梁在跨中截面的抗彎慣性矩;
bsol ----- 計算板帶中柱軸線上實心板帶的寬度;
ihol ----- 計算板帶中空心部分樓板截面抗彎慣性矩;
kc ----- 柱的轉動剛度;
kt ----- 柱兩側橫向構件的抗扭剛度;
ks ----- 等代框架梁轉動剛度;
2.2.4 計算係數及其它 來源:
η ----- 考慮區格板內薄膜效應的彎矩折減係數;
α1、α2 ----- 兩個方向柱上板帶中梁與板截面抗彎剛度的比值;
μ1、μ2 ----- 樓蓋區格板支承約束係數;
βt ----- 計算板帶橫向邊梁截面抗扭剛度與板的截面抗彎剛度的比值;
β1 ----- 柱兩側橫向構件的抗扭剛度增大係數;
ζ ----- 受剪計算係數;