結構工程師:混凝土結構設計規範(四十七)

第11.5.1條 鉸接排架柱的縱向受力鋼筋和箍筋,應按地震作用組合下的彎矩設計值及剪力設計值,並根據本規範第11.4節的規定計算確定,其構造應符合本規範第9章、第10章、第11.1節、第11.2節及本節的有關規定。 

第11.5.2條 有抗震設防要求的鉸接排架柱,其箍筋加密區應符合下列規定:
1箍筋加密區長度來源:
1)對柱頂區段,取柱頂以下500mm,且不小於柱頂截面高度;
2)對吊車梁區段,取上柱根部至吊車梁頂面以上300mm;
3)對柱根區段,取基礎頂面至室內地坪以上500mm;
4)對牛腿區段,取牛腿全高;
5)對柱間支撐與柱連線的節點和柱變位受約束的部位,取節點上、下各300mm。
2箍筋加密區內的箍筋最大間距為100mm;箍筋的直徑應符合表11.5.2的規定。
鉸接排架柱箍筋加密區的箍筋最小直徑(mm)表11.5.2 來源:
加密區區段抗震等級和場地類別一級二級二級三級三級四級各類場地ⅲ、ⅳ類場地ⅰ、ⅱ類場地ⅲ、ⅳ類場地ⅰ、ⅱ類場地各類場地一般柱頂、柱根區段8(10)86角柱柱頂10108吊車梁、牛腿區段有支撐的柱根區段1088有支撐的柱頂區段柱變位受約束的部位10108註:
表中括弧內數值用於柱根。

第11.5.3條 當鉸接排架側向受約束且約束點至柱頂的長度l不大於柱截面在該方向邊長的兩倍(排架平面:l≤2h,垂直排架平面:l≤2b)時,柱頂預埋鋼板和柱頂箍筋加密區的構造尚應符合下列要求:
1柱頂預埋鋼板沿排架平面方向的長度,宜取柱頂的截面高度h,但在任何情況下不得小於h/2及300mm;
2柱頂軸向力排架平面內的偏心距e0在h/6-h/4範圍內時,柱頂箍筋加密區的箍筋體積配筋率:一級抗震等級不宜小於1.2%;二級抗震等級不宜小於1.0%;三、四級抗震等級不宜小於0.8%。 

第11.5.4條 在地震作用組合的豎向力和水平拉力作用下,支承不等高廠房低跨屋面梁、屋架等屋蓋結構的柱牛腿,除應按本規範第10章的規定進行計算和配筋外,尚應符合下列要求:
1承受水平拉力的錨筋:一級抗震等級不應少於2根直徑為16mm的鋼筋;二級抗震等級不應少於2根直徑為14mm的鋼筋;三、四級抗震等級不應少於2根直徑為12mm的鋼筋;
2牛腿中的縱向受拉鋼筋和錨筋的錨固措施及錨固長度應符合本規範第10.8節的規定,但其中的受拉鋼筋錨固長度la應以lae代替。