第10.7.2條 簡支鋼筋混凝土單跨深梁可採用由一般方法計算的內力進行截面設計;鋼筋混凝土多跨連續深梁應採用由二維彈性分析求得的內力進行截面設計。
第10.7.3條 鋼筋混凝土深受彎構件的正截面受彎承載力應符合下列規定:來源:
m≤fyasz(10.7.3-1)
z=αd(h0-0.5x)(10.7.3-2)
αd=0.80+0.04l0/h(10.7.3-3)
當l0<h時,取內力臂z=0.6l0。
式中
x--截面受壓區高度,按本規範公式(7.2.1-2)計算;當x<0.2h0時,取x=0.2h0;
h0--截面有效高度:h0=h-as,其中h為截面高度;當l0/h≤2時,跨中截面as取0.1h,支座截面as取0.2h;當l0/h>2時,as按受拉區縱向鋼筋截面重心至受拉邊緣的實際距離取用。
第10.7.4條 鋼筋混凝土深受彎構件的受剪截面應符合下列條件:
當hw/b≤4時
v≤1(10+l0/h)βcfcbh0/60(10.7.4-1)
當hw/b≥6時
v≤1(7+l0/h)βcfcbh0/60(10.7.4-2)
當4<hw/b<6時,按線性內插法取用。
式中
v--構件斜截面上的最大剪力設計值;
l0--計算跨度,當l0<2h時,取l0=2h;
b--矩形截面的寬度以及t形、i形截面的腹板厚度;
h、h0--截面高度、截面有效高度;
hw--截面的腹板高度:對矩形截面,取有效高度h0;對t形截面,取有效高度減去翼緣高度;對i形截面,取腹板淨高;
βc--混凝土強度影響係數,按本規範第7.5.1條的規定取用。
第10.7.5條 矩形、t形和i形截面的深受彎構件,在均布荷載作用下,當配有豎向分布鋼筋和水平分布鋼筋時,其斜截面的受剪承載力應符合下列規定:

(10.7.5-1)
對集中荷載作用下的深受彎構件(包括作用有多種荷載,且其中集中荷載對支座截面所產生的剪力值占總剪力值的75%以上的情況),其斜截面的受剪承載力應符合下列規定:

(10.7.5-2)
式中
λ--計算剪跨比:當l0/h≤2.0時,取λ=0.25;當2.0<l0/h<5.0時,取λ=a/h0,其中,a為集中荷載到深受彎構件支座的水平距離;λ的上限值為(0.92l0/h-1.58),下限值為(0.42l0/h-0.58);
l0/h--跨高比,當l0/h<2.0時,取l0/h=2.0。
第10.7.6條 一般要求不出現斜裂縫的鋼筋混凝土深梁,應符合下列條件:
vk≤0.5ftkbh0(10.7.6)
式中
vk--按荷載效應的標準組合計算的剪力值。 來源:
此時可不進行斜截面受剪承載力計算,但應按本規範第10.7.11條、第10.7.13條的規定配置分布鋼筋。
第10.7.7條 鋼筋混凝土深梁在承受支座反力的作用部位以及集中荷載作用部位,應按本規範第7.8節的規定進行局部受壓承載力計算。
第10.7.8條 深梁的截面寬度不應小於140mm。當l0/h≥1時,h/b不宜大於25;當l0/h<1時,l0/b不宜大於25。深梁的混凝土強度等級不應低於c20。當深梁支承在鋼筋混凝土柱上時,宜將柱伸至深梁頂。深梁頂部應與樓板等水平構件可靠連線。
第10.7.9條 鋼筋混凝土深梁的縱向受拉鋼筋宜採用較小的直徑,且宜接下列規定布置:
1單跨深梁和連續深梁的下部縱向鋼筋宜均勻布置在梁下邊緣以上0.2h的範圍內(圖10.7.9-1及圖10.7.9-2)。
2連續深梁中間支座截面的縱向受拉鋼筋宜按圖10.7.9-3規定的高度範圍和配筋比例均勻布置在相應高度範圍內。對於l0/h≤1.0的連續深梁,在中間支座底面以上0.2l0到0.6l0高度範圍內的縱向受拉鋼筋配筋率尚不宜小於0.5%。水平分布鋼筋可用作支座部位的上部縱向受拉鋼筋,不足部分可由附加水平鋼筋補足,附加水平鋼筋自支座向跨中延伸的長度不宜小於0.4l0(圖10.7.9-2)。



第10.7.10條 深梁的下部縱向受拉鋼筋應全部伸入支座,不應在跨中彎起或截斷。在簡支單跨深梁支座及連續深梁梁端的簡支支座處,縱向受拉鋼筋應沿水平方向彎折錨固(圖10.7.9-1),其錨固長度應按本規範第9.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度la乘以係數1.1採用;當不能滿足上述錨固長度要求時,應採取在鋼筋上加焊錨固鋼板或將鋼筋末端焊成封閉式等有效的錨固措施。連續深梁的下部縱向受拉鋼筋應全部伸過中間支座的中心線,其自支座邊緣算起的錨固長度不應小於la。
第10.7.11條 深梁應配置雙排鋼筋網,水平和豎向分布鋼筋的直徑均不應小於8mm,其間距不應大於200mm。
當沿深梁端部豎向邊緣設柱時,水平分布鋼筋應錨入柱內。在深樑上、下邊緣處,豎向分布鋼筋宜做成封閉式。
在深梁雙排鋼筋之間應設定拉筋,拉筋沿縱橫兩個方向的間距均不宜大於600mm,在支座區高度為0.4h,長度為0.4h的範圍內(圖10.7.9-1和圖10.7.9-2中的虛線部分),尚應適當增加拉筋的數量。
第10.7.12條 當深梁全跨沿下邊緣作用有均布荷載時,應沿梁全跨均勻布置附加豎向吊筋,吊筋間距不宜大於200mm。
當有集中荷載作用於深梁下部3/4高度範圍內時,該集中荷載應全部由附加吊筋承受,吊筋應採用豎向吊筋或斜向吊筋。豎向吊筋的水平分布長度s應按下列公式確定(圖10.7.12a);
當h1≤hb/2時
s=bb+hb(10.7.12-1)
當h1>hb/2時 來源:
s=bb+2h1(10.7.12-2)
式中
bb--傳遞集中荷載構件的截面寬度;
hb--傳遞集中荷載構件的截面高度;
h1--從深梁下邊緣到傳遞集中荷載構件底邊的高度。

豎向吊筋應沿梁兩側布置,並從梁底伸到梁頂,在梁頂和梁底應做成封閉式。
附加吊筋總截面面積asv應按本規範公式(10.2.13)進行計算,但吊筋的設計強度fyv應乘以承載力計算附加係數0.8。
第10.7.13條 深梁的縱向受拉鋼筋配筋率ρ(ρ=as/bh)、水平分布鋼筋配筋率ρsh(ρsh=ash/bsv,sv為水平分布鋼筋的間距)和豎向分布鋼筋配筋率ρsv(ρsv=asv/bsh,sh為豎向分布鋼筋的間距)不宜小於表10.7.13規定的數值。
深梁中鋼筋的最小配筋百分率(%)表10.7.13來源:
鋼筋種類縱向受拉鋼筋水平分布鋼筋豎向分布鋼筋hpb2350.250.250.20hrb335、hrb400、rrb4000.200.200.15註:
當集中荷載作用於連續深樑上部1/4高度範圍內且l0/h>1.5時,豎向分布鋼筋最小配筋百分率應增加0.05。
第10.7.14條 除深梁以外的深受彎構件,其縱向受力鋼筋、箍筋及縱向構造鋼筋的構造規定與一般梁相同,但其截面下部二分之一高度範圍內和中間支座截面上部二分之一高度範圍內布置的縱向構造鋼筋宜較一般梁適當加強。