結構工程師:混凝土結構設計規範(三十七)

第10.5.1條 當構件截面的長邊(長度)大於其短邊(厚度)的4倍時,宜按牆的要求進行設計。
牆的混凝土強度等級不宜低於c20。來源:考試大

第10.5.2條 鋼筋混凝土剪力牆的厚度不應小於140mm;對剪力牆結構,牆的厚度尚不宜小於樓層高度的1/25;對框架一剪力牆結構,牆的厚度尚不宜小於樓層高度的1/20。
當採用預製樓板時,牆的厚度尚應考慮預製板在牆上的擱置長度以及牆內豎向鋼筋貫通的要求。

第10.5.3條 在平行於牆面的水平荷載和豎向荷載作用下,鋼筋混凝土剪力牆宜根據結構分析所得的內力和本規範第7.3節、第7.4節的有關規定,分別按偏心受壓或偏心受拉進行正截面承載力計算,並按本規範第10.5.4-10.5.6條的規定進行斜載面受剪承載力計算。在集中荷載作用處,尚應按本規範第7.8節進行局部受壓承載力計算。
在承載力計算中,剪力牆的翼緣計算寬度可取剪力牆的間距、門窗洞間翼牆的寬度、剪力牆厚度加兩側各6倍翼牆厚度、剪力牆牆肢總高度的1/10四者中的最小值。

第10.5.4條 鋼筋混凝土剪力牆的受剪截面應符合下列條件:

v≤0.25βcfcbh(10.5.4)

式中
v--剪力設計值;
βc--混凝土強度影響係數,按本規範第7.5.1條確定;
b--矩形截面的寬度或t形、i形截面的腹板寬度(牆的厚度);
h--截面高度(牆的長度)。來源:考試大

第10.5.5條 鋼筋混凝土剪力牆在偏心受壓時的斜截面受剪承載力應符合下列規定:
 (10.5.5) 

式中
n--與剪力設計值v相應的軸向壓力設計值,當n>0.2fcbh時,取n=0.2fcbh;
a--剪力牆的截面面積,其中,翼緣的有效面積可按本規範第10.5.3條規定的翼緣計算寬度確定;
aw--t形、i形截面剪力牆腹板的截面面積,對矩形截面剪力牆,取aw=a;
ash--配置在同一水平截面內的水平分布鋼筋的全部截面面積;
sv--水平分布鋼筋的豎向間距;
λ--計算截面的剪跨比:λ=m/(vh0);當λ<1.5時,取λ=1.5,當λ>2.2時,取λ=2.2;此處,m為與剪力設計值v相應的彎矩計算值;當計算截面與牆底之間的距離小於h0/2時,λ應按距牆底h0/2處的彎矩值與剪力值計算。
當剪力設計值v不大於公式(10.5.5)中右邊第一項時,水平分布鋼筋應按本規範第10.5.10至第10.5.12條的構造要求配置。


第10.5.6條 鋼筋混凝土剪力牆在偏心受拉時的斜截面受剪承載力應符合下列規定:
(10.5.6) 

當上式右邊的計算值小於fyv=ashh0/sv時,取等於fyv=ashh0/sv。 
式中
n--與剪力設計值v相應的軸向拉力設計值;
λ--計算截面的剪跨比,按本規範第10.5.5條取用。

第10.5.7條 鋼筋混凝土剪力牆中的洞口連梁,其正截面受彎承載力可按本規範第7.2節計算。
剪力牆洞口連梁的受剪截面應符合本規範第7.5.1條的規定。當跨高比ln/h>2.5時,其斜截面受剪承載力宜符合下列規定:

v≤0.7ftbh0+fyvasvh0/s(10.5.7)

註:對跨高比ln/h≤2.5的洞口連梁,其受剪截面控制條件、斜截面受剪承載力計算方法和配筋構造要求可按專門規定確定。

第10.5.8條 剪力牆牆肢兩端應配置豎向受力鋼筋,並與牆內的豎向分布鋼筋共同用於牆的正截面受彎承載力計算。每端的豎向受力鋼筋不宜少於4根直徑為12mm的鋼筋或2根直徑為16mm的鋼筋;沿該豎向鋼筋方向宜配置直徑不小於6mm、間距為250mm的拉筋。
剪力牆洞口上、下兩邊的水平縱向鋼筋除應滿足洞口連梁正截面受彎承載力要求外,尚不應少於2根直徑不小於12mm的鋼筋;鋼筋截面面積分別不宜小於洞口截斷的水平分布鋼筋總截面面積的一半。縱向鋼筋自洞口邊伸入牆內的長度不應小於本規範第9.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度。 
 
第10.5.9條 鋼筋混凝土剪力牆的水平和豎向分布鋼筋的配筋率ρsh(ρsh=ash/bsv,sv為水平分布鋼筋的間距)和ρsv(ρsv=asv/bsh,sh為豎向分布鋼筋的間距)不應小於0.2%。結構中重要部位的剪力牆,其水平和豎向分布鋼筋的配筋率宜適當提高。
剪力牆中溫度、收縮應力較大的部位,水平分布鋼筋的配筋率宜適當提高。 

第10.5.10條 鋼筋混凝土剪力牆水平及豎向分布鋼筋的直徑不應小於8mm,間距不應大於300mm。

第10.5.11條 厚度大於160mm的剪力牆應配置雙排分布鋼筋網;結構中重要部位的剪力牆,當其厚度不大於160mm時,也宜配置雙排分布鋼筋網。
雙排分布鋼筋網應沿牆的兩個側面布置,且應採用拉筋連繫;拉剪直徑不宜小於6mm,間距不宜大於600mm。

第10.5.12條 剪力牆水平分布鋼筋應伸至牆端,並向內水平彎折10d後截斷,其中d為水平分布鋼筋直徑。
當剪力牆端部有翼牆或轉角牆時,內牆兩側的水平分布鋼筋和外牆內側的水平分布鋼筋應伸至翼牆或轉角牆外邊,並分別向兩側水平彎折後截斷,其水平彎折長度不宜小於15d。在轉角牆處,外牆外側的水平分布鋼筋應在牆端外角處彎入翼牆,並與翼牆外側水平分布鋼筋搭接。搭接長度應符合本規範第10.5.13條的規定。
帶框線的剪力牆,其水平和豎向分布鋼筋宜分別貫穿柱、梁或錨固在柱、梁內。

第10.5.13條 剪力牆水平分布鋼筋的搭接長度不應小於1.2la。同排水平分布鋼筋的搭接接頭之間以及上、下相鄰水平分布鋼筋的搭接接頭之間沿水平方向的淨間距不宜小於500mm.
剪力牆豎向分布鋼筋可在同一高度搭接,搭接長度不應小於1.2la.

第10.5.14條 剪力牆洞口連梁應沿全長配置箍筋,箍筋直徑不宜小於6mm,間距不宜大於150mm。
在頂層洞口連梁縱向鋼筋伸入牆內的錨固長度範圍內,應設定間距不大於150mm的箍筋,箍筋直徑宜與該連梁跨內箍筋直徑相同。同時,門窗洞邊的豎向鋼筋應按受拉鋼筋錨固在頂層連梁高度範圍內。

第10.5.15條 當牆中採用焊接鋼筋網片配筋時,應符合國家現行有關標準的規定。