結構工程師:混凝土結構設計規範(四十一)

第10.9.1條 由錨板和對稱配置的直錨筋所組成的受力預埋件,其錨筋的總截面面積as應符合下列規定(圖10.9.1):

1當有剪力、法向拉力和彎矩共同作用時,應按下列兩個公式計算,並取其中的較大值:
as≥v/αrαvfy+n/0.8αbfy+m/1.3αrαbfyz(10.9.1-1)
as≥n/0.8αbfy+m/0.4αrαbfyz(10.9.1-2)
2當有剪力、法向壓力和彎矩共同作用時,應按下列兩個公式計算,並取其中的較大值:
as≥(v-0.3n)/αrαvfy+(m-0.4nz)/1.3αrαbfyz(10.9.1-3)
as≥(m-0.4nz)/0.4αrαbfyz(10.9.1-4)
< br>當m<0.4nz時,取m=0.4nz。來源:
上述公式中的係數αv、αb應按下列公式計算: 
 (10.9.1-5)
當αv>0.7時,取αv=0.7。

αb=0.6+0.25t/d(10.9.1-6)

當採取防止錨板彎曲變形的措施時,可取αb=1.0。
式中 來源:
fy--錨筋的抗拉強度設計值,按本規範表4.2.3-1採用,但不應大於300n/mm2;
v--剪力設計值;
n--法向拉力或法向設計值,法向壓力設計值不應大於0.5fca,此處,a為錨板的面積;
m--彎矩設計值;
αr--錨筋層數的影響係數;當錨筋按等間距布置時;兩層取1.0;三層取0.9;四層取0.85;
αv--錨筋的受剪承載力係數;
d--錨筋直徑;
αb--錨板的彎曲變形折減係數;
t--錨板厚度;來源:
z--沿剪力作用方向最外層錨筋中心線之間的距離。 


第10.9.2條 由錨板和對稱配置的彎折錨筋及直錨筋共同承受剪力的預埋件(圖10.9.2),其彎折錨筋的截面面積asb應符合下列規定:

asb≥1.4v/fy-1.25αvas(10.9.2)

式中係數αv按本規範第10.9.1條取用。當直錨筋按構造要求設定時,取as=0。
註:彎折錨筋與鋼板之間的夾角不宜小於15°,也不宜大於45°。 

第10.9.3條 受力預埋件的錨筋應採用hpb235級、hrb335級或hrb400級鋼筋,嚴禁採用冷加工鋼筋。 

第10.9.4條 預埋件的受力直錨筋不宜少於4根,且不宜多於4層;其直徑不宜小於8mm,且不宜大於25mm。受剪預埋件的直錨筋可採用2根。
預埋件的錨筋應位於構件的外層主筋內側。 

第10.9.5條 受力預埋件的錨板宜採用q235級鋼。直錨筋與錨板應採用t形焊。當錨筋直徑不大於20mm時,宜採用壓力埋弧焊;當錨筋直徑大於20mm時,宜採用穿孔塞焊。當採用手工焊時,焊縫高度不宜小於6mm和0.5d(hpb235級鋼筋)或0.6d(hrb335級、hrb400級鋼筋),d為錨筋直徑。 

第10.9.6條 錨板厚度宜大於錨筋直徑的0.6倍。受拉和受彎預埋件的錨板厚度尚宜大於b/8,b為錨筋的間距(圖10.9.1)。錨筋中心至錨板邊緣的距離不應小於2d和20mm。
對受拉和受彎預埋件,其錨筋的間距b、b1和錨筋至構件邊緣的距離c、c1,均不應小於3d和45mm(圖10.9.1)。
對受剪預埋件,其錨筋的間距b及b1不應大於300mm,且b1不應小於6d和70mm;錨筋至構件邊緣的距離c1不應小於6d和70mm,b、c不應小於3d和45mm(圖10.9.1). 

第10.9.7條 受拉直錨筋和彎折錨筋的錨固長度不應小於本規範第9.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度;當錨筋採用hpb235級鋼筋時,尚應符合本規範表9.3.1注中關於彎鉤的規定。當無法滿足錨固長度的要求時,應採取其他有效的錨固措施。
受剪和受壓直錨筋的錨固長度不應小於15d,d為錨筋的直徑。 

第10.9.8條 預製構件的吊環應採用hpb235級鋼筋製作,嚴禁使用冷加工鋼筋。吊環埋入混凝土的深度不應小於30d,並應焊接或綁紮在鋼筋骨架上。在構件的自重標準值作用下,每個吊環按2個截面計算的吊環應力不應大於50n/mm2;當在一個構件上設有4個吊環時,設計時應僅取3個吊環進行計算。